Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как рассчитать деформированный анкерный болт?

Как рассчитать деформированный анкерный болт?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2016, 11:02
Как рассчитать деформированный анкерный болт?
RomanKrupin
 
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 48

Здравствуйте.
На опору эстакады наехал экскаватор и погнул анкера, потом строители их выровняли. Что получилось - на фотках в приложении.
Необходимо определить несущую способность анкерных болтов.
Теперь вопрос.
Как в расчете учесть их искривления??
Может какой-нибудь понижающий коэффициент ввести или еще что...
Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20160508-WA0001.jpg
Просмотров: 620
Размер:	173.9 Кб
ID:	170285  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20160508-WA0000.jpg
Просмотров: 484
Размер:	178.6 Кб
ID:	170286  

Просмотров: 18213
 
Непрочитано 21.05.2016, 18:09
#61
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,642


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
И разумеется, равнопрочность в пределах некоего ограниченного элемента конструкции, сообразно нагрузкам.
Вы сами себе противоречите:
равнопрочность - это НЕзависимо от нагрузок
сообразно нагрузкам - это подбор сечений под УСИЛИЯ

короче всё понятно с вами
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 20:31
#62
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Экс, похоже ты действительно погорячился. Просто взгляни на это с другой точки зрения. Колонны в 80% случаев проходят с большими запасами по прочности, критичный фактор для них гибкость, в таком случае равнопрочность вовсе не является необходимостью
P.S. Извиняюсь если что то не так понял (смутило выражение "в пределах некоего ограниченного элемента конструкции" - понятно что не здания в целом но как то завуалировано)
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 20:38
#63
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Экс, похоже ты действительно погорячился. Просто взгляни на это с другой точки зрения. Колонны в 80% случаев проходят с большими запасами по прочности, критичный фактор для них гибкость, в таком случае равнопрочность вовсе не является необходимостью
P.S. Извиняюсь если что то не так понял (смутило выражение "в пределах некоего ограниченного элемента конструкции" - понятно что не здания в целом но как то завуалировано)
а уж для фундаментных болтов как эта равнопрочность параллельна то
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 21:24
#64
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Вы сами себе противоречите:
равнопрочность - это НЕзависимо от нагрузок
сообразно нагрузкам - это подбор сечений под УСИЛИЯ

короче всё понятно с вами
Вообще нет противоречий. Дело вот в чем. Допустим, нога должна выдерживать некую нагрузку N и момент М. Она куда этот момент и нагрузку передает? На опору.
То, что вы забацали ногу, выдерживающую усилие раз в пять с запасом - так это заморочки разработчика. Что логичнее - переделать ногу под меньшую нагрузку или
организовать такое ее крепление к фундаменту, чтоб передать, при необходимости, максимальный момент и усилие, которое способна выдержать нога? Вы как то странно рассуждаете - то, что на ногу потрачены сотни ненужных килограммов стали вас не заботит, зато лишняя шпилька - словно у вас в глазу.))) Уж будьте как то последовательны.

Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Колонны в 80% случаев проходят с большими запасами по прочности, критичный фактор для них гибкость, в таком случае равнопрочность вовсе не является необходимостью
- это то, о чем я написал выше.))) И вы видели колонну с переменным сечением?Колонны - это вообще отдельная песня с требованием? рекомендацией ? СНиПа на расположение холодных швов вверху и внизу, где максимальные моменты...
Хотелось бы пообщаться с разработчиками этих идиотских рекомендаций.

Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
"в пределах некоего ограниченного элемента конструкции"
- тут тоже что непонятного? Пусть у нас ригель, нагруженный несимметрично относительно середины, к примеру. Вы видели, чтоб ригель делали разного сечения от колонны до колонны? Я - нет. Есть только один пример ЖБ, подстраивающийся под
нагрузку - это вспарушенное перекрытие. Вот чудесный пример того, о чем я тут талдычу.
Вот уперлись!))) И понимаете же, что я - правее вас, но дело принципа? ))) Или традиция не напрягаться?)))
Экс вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2016, 21:26
#65
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Вообще нет противоречий. Дело вот в чем. Допустим, нога должна выдерживать некую нагрузку N и момент М. Она куда этот момент и нагрузку передает? На опору.
То, что вы забацали ногу, выдерживающую усилие раз в пять с запасом - так это заморочки разработчика.
писали же нога по предельной гибкости подобрана а на прочность 5-ти кратный запас и никаких противоречий
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 13:29
#66
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
никаких противоречий
Оно бы , может, и так, но люди, С НАСТОЙЧИВОСТЬЮ!!!, доказывающие прелесть наличия КОНЦЕНТРАТОРА НАПРЯЖЕНИЙ , каковым является узел со шпильками,
противоречат логике сопромата. Ребята, вы не со мной спорите, вы показываете уровень своих теоретических и практических знаний.)))) Читать монотонно СНиП, покачиваясь, - это одно.
А представлять себе реальные нагрузки - это совсем другое.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 13:32
3 | #67
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Offtop: в Крыму походу уже солнышко напекает)))
Ещё бы не мешало жесткость фундамента с жесткостью колонны сравнить.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 13:34
3 | #68
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop: в Крыму походу уже солнышко напекает)))
Ещё бы не мешало жесткость фундамента с жесткостью колонны сравнить.
и жесткость земли с жесткостью фундамента, там тоже офигенный концентрат назревает
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 13:37
#69
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
и жесткость земли с жесткостью фундамента, там тоже офигенный концентрат назревает
кстати да, что-то я упустил из виду жесткость земли
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 13:51
#70
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Оно бы , может, и так, но люди, С НАСТОЙЧИВОСТЬЮ!!!, доказывающие прелесть наличия КОНЦЕНТРАТОРА НАПРЯЖЕНИЙ , каковым является узел со шпильками,
Читаю который раз и ничего понять не могу Какие на фиг концентраторы напряжений?? Или Вы все же полагате, что на фото представлен узел в своем конечном виде с опиранием металлической опорной плиты только на анкера и с зазором между плитой и фундаментом ? Ежели так, то представьте подливку, опирание плиты на ее поверхность и все встанет на свои места
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 14:11
#71
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
кстати да, что-то я упустил из виду жесткость земли
Всегда думаю - и чо мы в такой технологической .опе постоянно, когда в стране столько юмора!))))
Экс вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 14:14
#72
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Всегда думаю - и чо мы в такой технологической .опе постоянно, когда в стране столько юмора!))))
не знаю как у Вас...мы не в .опе точно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 14:46
1 | #73
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Offtop: Коллеги у меня подозрение что Лапидус подрос и сменил ник...
Хорошо что автор только базу выложил, а то порвали бы его тут некоторые как Тузик грелку
Честно говоря Экс изрядно повеселил меня в этот пасмурный день. Покорном запастись чтоли

Попытался в уме смоделировать то о чем говорит Экс, только с самого покрытия... у меня что то вроде пирамиды Хиопса получилось. Изящно.

Последний раз редактировалось vit.z., 23.05.2016 в 20:24.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 12:54
#74
RomanKrupin


 
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 48


Всем спасибо, что помогли разобраться.
Для своей же безопасности не стали выдавать заказчику положительное заключение.
RomanKrupin вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 13:52
#75
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


болты можно греть и выпрямлять! В старом руководстве по фундам. болтам делалось колодцы где их гнули с последующей заливкой бетоном.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image.png
Просмотров: 108
Размер:	218.0 Кб
ID:	171075  
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 14:15
#76
lexabelic

ДМЗ
 
Регистрация: 29.09.2011
Донецк
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от RomanKrupin Посмотреть сообщение
Для своей же безопасности
Ну, значит вы перестраховщики.
По вашему, лучше пусть там фундамент расковыряют, резьбовые муфты там ставят и пр. что здесь писали - короче, убьют фундамент совсем. Но вам-то все равно, что его убьют. Для вашей безопасности (т.е. безосновательно) вы просто не выдали положительное - а дальше хоть трава не расти.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2016, 12:41
#77
RomanKrupin


 
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Ну, значит вы перестраховщики.
Для вашей безопасности (т.е. безосновательно) вы просто не выдали положительное - а дальше хоть трава не расти.
Но и отрицательного не выдавали. Обрисовали заказчику всю ситуацию, объяснили, что по итогам обследования выводы их могут не устроить.
Так что они ищут новую экспертную организацию, если не нашли еще, конечно же. Дать контакты?=)))))
RomanKrupin вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 18:11
#78
palexvl

обследование
 
Регистрация: 01.12.2008
Уфа
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от RomanKrupin Посмотреть сообщение
Для своей же безопасности не стали выдавать заказчику положительное заключение.
Я бы дал положительное.... Можно провести испытание: создать проектный момент, для этого потребовалась лебедка+динамометр или трос+динамометр+трактор
__________________
ГОСТ 31937-2011
palexvl вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 12:45
#79
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


Конкретно болтами заниматься не доводилось, но рекомендую изучить труды ЦНИИПРОМЗДАНИЙ и НИИСК, общий принцип поверочных расчетов предполагает учитывать фактическое состояние строительных конструкций с помощью снижения расчетных характеристик материалов, введения эксцентриситетов сил, изменение общей расчетной схемы.
Андрей_Е вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как рассчитать деформированный анкерный болт?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкерный болт на основе типового семейства по грани не хочет прилипать к верху фундаментной плиты Tyhig Revit 2 15.04.2016 10:01
Помогите рассчитать болт на срез Doyl Металлические конструкции 10 18.02.2016 13:23
Каким способом расчитать анкерный болт? Колюня Конструкции зданий и сооружений 5 25.07.2013 20:01
Как выбрать анкерный болт? azazel Конструкции зданий и сооружений 12 29.10.2010 11:44
Как рассчитать болт при действии изгибающего момента? Наталья Флоря Конструкции зданий и сооружений 7 14.04.2010 12:18