Самые общеупотребительные болты класса прочности 5.8 изготавливают из сталей 20, 30, 35. Из которых, только сталь 20 сваривается без ограничений. Найдёте арматуру из стали 20- флаг в руки. При работе на срез можно использовать, но не на растяжение...
PS кстати, анкерные болты выполняются из сталей не имеющих ограничений по свариваемости |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
09Г2С-4 можно со всеми сварить?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336
|
Можно, без проблем. Эта сталь не закаливается и предназначена для сварных конструкций. А 4- это коэффициент ударной вязкости...
http://metallicheckiy-portal.ru/mark...llov/stk/09G2S |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Offtop: От лица строителей и разработчиков ПОС и ППР (хотя, конечно, я с ними не имею ничего общего ) хочется удивиться.
А где все те отважные ребята, которые в начале темы очень хотели подписать чертежи Топикстартёра ? Били себя в грудь и говорили, что теперь только так и будут проектировать и мы так сто раз делали, а через 5 страниц прений вдруг стали читателями. Ну дела. Слон сейчас помрёт, а я ещё даже попкорн не купил. Хочется всё-таки разрешить ТС всё-таки заварить арматуру в отверстия. Не понимаю, почему так делать нельзя. Если разобраться то окажется, что можно. Вон за рубежом же делают. Чего у нас стали хуже что ли ? Почему нельзя ? А где 2 тс*м там и 10 тс*м. А где 10, то почему так нельзя 100 сделать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.02.2017 в 22:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Цитата:
Так собственно по теории упругости - в вершине трещины и любом остром угле. Кароч - делать так не надо. У себя на даче можно, что нибудь не ответственное.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15
|
да, будет ОБЕЩАЮ! Сделали образец конструкции со сварщиками, сфотали на телефон, теперь не получается с телефона скинуть на компьютер. Технологии блин(( Постараюсь сегодня
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15
|
итак! парни))
вот масло, а то за выходные костёр немного прогорел)) подливаю: Бутафория, но отверстия прожигались. Кстати вот и ещё вопрос для кучи! Допускается ли прожигание отверстий если конструкция не заваривается арматурными прутками, а стягивается болтами, к примеру пришлось укорачивать балку, отверстия сместились? Последний раз редактировалось ДВ-Гранит, 06.02.2017 в 04:39. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
по-любому фрикцион, там судя по всему балка 40ш и явно не маленький момент соответственно, что-то мне подсказывает, что показанное количество отверстий под болты, а соответственно количество болтов для обычного соединения будет мало, чертежик бы еще увидеть для полной ясности. Лучше бы Вы не занимались самодурством, соединение явно ответственное, а сделали все по проекту
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Можно ли вместо рельса класть квадрат и из какой стали? | Magic_style | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 16.01.2017 09:00 |
Плоский шифер вместо стяжки на кровле | Андрюха? | Архитектура | 10 | 06.03.2012 18:22 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |