| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Чет прям раздули проблему... У меня расчетчик с "нуля" считает опору 220 кВ за 3-4 дня максимум. Это с оформлением. С "нуля" - это замоделировать опору в скаде, собрать и задать на нее нагрузки, комбинации, получить усилия, проверить элементы по СП, подобрать и проверить фундаменты по СП, оформить расчет. И да, скад не умеет автоматизированно считать элементы опор ВЛ из одиночных уголков по СП, из скада берем только усилия, дальше в экселе
|
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Для "просто посчитать", нет смысла использовать Теклу. Имеет смысл только если будет в итоге сделан КМД. https://youtu.be/TJS2VK66Itw https://youtu.be/87nvBGfISo8 SergeyMetallist, Любопытно, на какие "комбинации" считаете ВЛ? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
Для любых опор ВЛ свыше 1 кВ расчет нагрузок, жестко регламентирован главой 2.5 ПУЭ издание 7. Ветер по СП 20.13330.2011 брать нельзя, т.к. он значительно меньше (например I район в СП - 230 Па, а в ПУЭ - 400 Па). Плюс ко всему могут быть еще региональные коэффициенты по нагрузке и коэфф. надежности по ответственности (для двухцепной ВЛ 220 кВ - 1,1 по ветру + по гололеду от 1,3 до 1,6 в зависимости от района по гололеду). Расчетные сочетания также регламентированы и все коэффициенты сочетания нагрузок как правило равны 1,0 (кроме сейсмики).
Что касается расчета, то можно создать стержневую модельку 1:1 в Autocad (.dxf) и перебросить в SCAD. Для элементов в SCAD необходимо задать эксцентриситет (как минимум для поясов опоры), т.к. будет внецентренное сжатие/растяжение. После определения усилий как предложил SergeyMetallist перегонять в Excel и там уже считать сечения элементов (посмотрите типовой расчетный лист по опоре в качестве примера) + проверка болтовых узлов вручную. Как-то так. Последний раз редактировалось Чужой, 05.04.2017 в 17:47. |
|||
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
|
А можете выслать пример оформления расчёта? Сам занимаюсь проектированием фундаментов под ЛЭП, бьюсь с электриками по поводу выдачи задания в виде точек приложения и нагрузок....но мне приносят типовую серию 68г, и говорят бери по ней, ТУТ ВСЁ учтено с запасом
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
|
|||
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
|
Можно прислать образец строительного задания на расчёт металлической опоры? Я сам занимаюсь расчётом КМ,КЖ, но разбираться с нагрузками по ПУЭ кто должен? строитель-расчётчик или электрики формируют задание?
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Задание формируют электрики. Нагрузку от ветра на опору собирают строители.
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
|
Надо прикинуть фундамент под опору освещения СВГ-1800-10,0-01-ц производства РосЭнергоСнаб. Ствол ее - это металлический шестигранный профиль, средним диаметром 0,3м. Высота 10м. Из исходных данных электрики дали только вес провода: 50 кг на 1 км (марка провода, его натяжение неизвестно). Шаг опор 100-120м. Вопрос: нагрузки можно брать по СП 20 или же все-таки по ПУЭ7 ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92
|
Ну вы там совсем разленились. Посчитай в скаде модель. Посмотри какой уголок не проходит там их нитак много и замени в текле. Какие проблемы?
Я в скаде расчётную схему со всеи сечениями 110-ю опору меньше чем за рабочий день завожу. Самое сложное потом нагрузки посчитать и в группы заводить. А вообще там считайтена несколько режимов. Но скорее всего макс. нагрузки от максимального ветра будут, если это анкерка. Плюс гуглите что такое ветровой и весовой пролёт в опоре, если хотите правельно всё сделать. Надо смотреть профиль трассы - что там по рельефу. Нам вообще выдают нагрузки отдел линейщиков, которые по линиям специализируются. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу | Tyhig | SCAD | 169 | 17.09.2021 21:30 |
Коэффициент надежности по ответственности?Как учесть в SCAD? | Sokrat | SCAD | 24 | 13.08.2019 12:14 |