Пульсационная составляющая ветра в SCAD
Регистрация: 28.06.2016
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 5849
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
А тут есть такая проблема, и впроде обсуждали, что схему поворачивать нужно, только так |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2016
Сообщений: 7
|
Выбрана специально такая схема, чтобы для упрощения примера ниже предельной попала только одна частота. Тем более в настройках динамического воздействия выставлено с запасом учитывать 6 форм, так что эти формы откидываются автоматически.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2016
Сообщений: 7
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
2) Дополнительно сейчас крутанул схему (файл приложен), чтобы направление собственных форм совпало с направлением ветра, и результат совпал с моим ручным счетом. С моей точки зрения, если система симметрична и значение средней составляющей ветровой нагрузки не зависит от направления ветра (что для четырехгранных башен не так, но мы этим пренебрежем), то значение пульсационной составляющей не должно зависеть от поворота схемы или направления ветра 3) Получается, для приведенного примера я теперь могу верно посчитать динамическую ветровую нагрузку в СКАДе при ветре на ребро. Для ветра на грань отдельную схему заводить? и можно ли как-то регулировать направление, в котором СКАД определит собственные формы колебаний? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.02.2018 в 15:11. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? | Tyhig | SCAD | 6 | 10.05.2019 07:51 |
Как в SCAD задать пульсацию ветра по диагонали? | K'TyH | SCAD | 13 | 30.12.2016 13:02 |
Динамическая (пульсационная) составляющая ветра по СП 20.13330.2011 п.11.1.8 (в) | Andrey_Yashanov | Железобетонные конструкции | 18 | 14.04.2016 13:57 |
Пульсационная составляющая равна нулю | rain_day | SCAD | 9 | 27.11.2015 13:30 |
SCAD и пульсация ветра | Zydrunas | SCAD | 4 | 20.07.2009 23:23 |