| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.11.2018, 15:34 | #1 | |
Какой прогиб принимать для траверсы?
инженер-проектировщик
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
||
Просмотров: 2281
|
|
||||
Прогибы (эстетико-психологические) для каждого элемента считайте отдельно относительно точек прикрепления. Т.е. перемещение точки прикрепления вследствие деформации (прогиба) опорного элемента в общем случае не учитывается
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Цитата:
тоесть если прогнулась второстепенная балка (длиной 2м) на 20 мм и главная на 20 мм, то прогиб второстепенной будет равен 20+20=40мм. и это больше предельного равного 2000/150=13,3мм. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
А как и что там прогибается в самой эстакаде, с точки зрения труб до лампочки. Видимо, правильно должно быть задано так: вертикальные перемещения опор трубопровода не должны превышать 1/Х от пролета трубопровода, т.е. от опорной точки трубы до опорной точи трубы. Вот это и надо обезпечить. Причем от расчетных нагрузок (при всевозможных сочетаниях).
__________________
Воскресе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой предельный прогиб в двухскатной балке покрытия? | eilukha | Металлические конструкции | 79 | 22.10.2013 14:06 |
Конструирование траверсы, выбор варианта схемы. | СергеевОВ | Металлические конструкции | 9 | 11.03.2013 10:43 |
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. | Dan_iil | Основания и фундаменты | 47 | 01.03.2013 11:32 |
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 23.10.2012 09:41 |
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) | Xenser | SCAD | 44 | 05.03.2010 05:10 |