| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Узел опирания металлической балки на кирпичную стену

Узел опирания металлической балки на кирпичную стену

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.10.2008, 17:39 1 | 1
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену
Tym
 
инженер-конструктор
 
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825

Господа конструкторы! Помогите в проблеме. Конструирую лестницу в администр. здании - сборные ступени по металлическим косоурам. Косоуры швеллер 18, опираются на балки площядки швеллер 20. Площадка - монолитный ж.б. Нагрузка от всей конструкции (и марши и площадки и полезная), грубо говоря, передается через балки площадки на стены лестничной клетки. (Получилось 51 кН от самой нагр.). Хоть все огр. констр. здания - пенобетонные блоки (Ytong), ввиду недостаточной информации о их нес. спос., принял нес. стены лестничной клетки - полнотелый керамический кирпич. Также устраиваю подушку под балки.
Вопрос:
- какую подушку устраивать (металл. пластина толщиной 10 мм, либо ж/б)?
- можно ли сделать стены из пеноблока а под балки ж/б пояс.
- на сколько заводить балки в стены (ИМХО: на всю толщину стены).
Очень бы хотелось увидеть примеры, узлы опирания.
Спасибо.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Просмотров: 62360
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 12:20
#21
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от ZhanZhak Посмотреть сообщение

есть вычерченые, но тока зарегился на сайте (хоть скачываю давно уже) и еще не знаю как добавлять свой файлы. найду - буду добавлять, архив большой имею.
вот ссылка для добавления http://dwg.ru/dnl/addnl.php
и, если не трудно, на мыло кинь:[email protected]
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2008, 12:46
#22
ZhanZhak

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.10.2008
Ровно. Украина
Сообщений: 25
<phrase 1=


Tym, пасиб за подсказку
http://dwg.ru/dnl/4688
в dwg формате. есть вся лесница, но обемистая... стандартый узел и ничего не выдумывали. (кажись с какойто серии брал узел... )
__________________
в жизни из любой ситуации как минимум есть два выхода. безвыходных ситуацый небывает!
ZhanZhak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 13:51
#23
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от ZhanZhak Посмотреть сообщение
Tym, пасиб за подсказку
http://dwg.ru/dnl/4688
в dwg формате. есть вся лесница, но обемистая... стандартый узел и ничего не выдумывали. (кажись с какойто серии брал узел... )
спасибо, посмотрю
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2008, 07:19
#24
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


можно еще посмотреть серию 1.050.9-4.93, там и узлы опирания балок и косоуров есть, заводят их в стены на 250мм.
Кстати по лестнице, помогите разъяснить п. 8.9 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ....п. 8.9 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75мм...." В упомянутой серии зазор между маршами дается 100мм. В случае крепления ограждения сбоку зазор между поручнями получается меньше 75мм. Как быть?
Laki вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 04:49
#25
ЕвгенийКМ2014


 
Регистрация: 19.04.2015
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Laki Посмотреть сообщение
можно еще посмотреть серию 1.050.9-4.93, там и узлы опирания балок и косоуров есть, заводят их в стены на 250мм.
В этой серии есть железобетонная подушка (но не указывается армирование, этой подушки), если смотреть СП 15.13330.2012 п.9.40 то балки следует опирать на раствор не более 15мм, и если усилие приходит большое (когда расчет на смятие кирпичной кладки не проходит), тогда следует устраивать ж/б не менее 15см, в серии идет жб подушка высотой 70мм, как быть?
ЕвгенийКМ2014 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 23:18
#26
Дмитрий25


 
Регистрация: 27.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 110
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™


Всем привет!

Подниму тему.

Проектирую перекрытие в жилой квартире. Необходимо опереть на кирпичную стену высотой 3 м и толщиной 250 мм металлическую балку. Реакция от балки- 3,5 т. Заказчик просит не разбирать стену полностью (стена соседа) и найти решение,которое обеспечит надежность конструкции.

У меня есть следующие решения:

1. Поставить больше анкеров в стену при опирании через пластину.
2. Разобрать одни ряд, устроить монолитные участки в 130 мм и через пластину передать усилия и замонолитить.
3. Разобрать один ряд и сделать колонну (не самое лучшая передача на нижние этажи и перекрытие, т.к.колонна выступает за плоскость стены).

Других вариантов я не вижу. Стена самонесущая.

Спасибо за помощь!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опирание балки.jpg
Просмотров: 179
Размер:	10.7 Кб
ID:	167494  
Дмитрий25 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 07:49
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


3,5 т - ерунда, колонна точно не нужна
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 15:01
1 | #28
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Если по стене есть вся нужная информация и по расчёту пройдет) делай штробу - в ложковых рядах прям кирпичи целиком легко подковыриваются и убираются - то швеллер в штробу и на него балку. Если по стене есть сомнения, то вертикальную штробу и в неё квадратную трубу - колонну
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 19:26
#29
Дмитрий25


 
Регистрация: 27.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 110
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Если по стене есть вся нужная информация и по расчёту пройдет) делай штробу - в ложковых рядах прям кирпичи целиком легко подковыриваются и убираются - то швеллер в штробу и на него балку. Если по стене есть сомнения, то вертикальную штробу и в неё квадратную трубу - колонну
Спасибо) Я рассчитал стену-на смятие не проходит, немного иное решение придумал (но есть сходство с Вашим) - в штробу сделать швеллер-стойку, пристрелить с помощью анкеров и на него опереть, сверху и снизу распределительные уголки.
Дмитрий25 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 21:13
1 | #30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


к сведению:
кирпичный столб 250х250 мм несет порядка 5,0 тонн
против смятия есть менее трудоемкие решения, чем штрабы + металл
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 21:17
#31
Дмитрий25


 
Регистрация: 27.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 110
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
против смятия есть менее трудоемкие решения, чем штрабы + металл
Будьте добры,если не затруднит какие,либо указать на источник вдохновения конструктивизму)

Спасибо!
Дмитрий25 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 22:05
1 | #32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Таблицы несущей способности столбов
от смятия достаточно уложить бетонную опорную подушку под металлическую балку или стальной лист толщиной 12-16 мм...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 22:11
#33
Дмитрий25


 
Регистрация: 27.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 110
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
от смятия достаточно уложить бетонную опорную подушку под металлическую балку или стальной лист толщиной 12-16 мм...
С этим я не спорю, но данное решение работает тогда,когда у нас достаточная площадка опирания (250 мм), в моем случае, я могу опереться максимум на 130 мм, что в свою очередь вызовет экцентриситет.
Дмитрий25 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 22:33
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
я могу опереться максимум на 130 мм, что в свою очередь вызовет экцентриситет.
ну это хуже, считать надо
неужели есть серьезные причины, не дающие пробить сквозное отверстие в стене для нормального опирания балки?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2016, 12:50
#35
Дмитрий25


 
Регистрация: 27.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 110
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
неужели есть серьезные причины
Стена между двумя квартирами. Сосед будет против.
Дмитрий25 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 22:08
#36
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Дорогие проектировщики подскажите как закрепить металлическую балку из двутавра 25Ш1 к монолитному поясу толщиной 250 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-07-2017 220725.png
Просмотров: 165
Размер:	129.7 Кб
ID:	190528  
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 22:37
#37
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Alexey33, через закладную классическим узлом
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 23:04
#38
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Николай Г., к пластине и обварить по контуру, Kf=4 мм? или стульчик из уголка под низ балки ещё сделать?
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 07:54
#39
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


А как сделать стульчик,если сечение балки и пояса по высоте одинаковы?
Какая величина опорной реакции у балки?
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 09:44
#40
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Инженегр-конструктор, часть швеллера выпилить и на уголок 90х7, Реакция в опоре 19 кН
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 04-07-2017 094137.png
Просмотров: 149
Размер:	14.4 Кб
ID:	190539  
Alexey33 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Узел опирания металлической балки на кирпичную стену

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания металлической балки на стойку навеса Айдар 1983 Металлические конструкции 12 15.09.2008 17:48
Узел опирания стальной фермы на кирпичную стену виктор1986 Каменные и армокаменные конструкции 3 18.08.2008 00:00
Узел опирания балки на многослойную стену Michail Конструкции зданий и сооружений 5 04.06.2008 21:43