Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Плоская рама. Расчет в скаде не соответствует ручным проверкам

Плоская рама. Расчет в скаде не соответствует ручным проверкам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.12.2012, 02:49 #1
Плоская рама. Расчет в скаде не соответствует ручным проверкам
CurlySue
 
Регистрация: 17.11.2012
Сообщений: 15

Здравствуйте,
у меня возникли проблемы с расчетом плоской рамы.
Вот задание (рис.1,2)

В аттаче есть файл скада
Эпюра М

На участке распределенной нагрузки эпюра М прямолинейна, а согласно признакам правильности эпюр должна быть криволинейна.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сканировать10158.JPG
Просмотров: 179
Размер:	106.2 Кб
ID:	92598  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сканировать10159.JPG
Просмотров: 144
Размер:	77.3 Кб
ID:	92599  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.PNG
Просмотров: 120
Размер:	27.4 Кб
ID:	92602  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.PNG
Просмотров: 172
Размер:	44.7 Кб
ID:	92603  

Вложения
Тип файла: zip 1071.zip (307.2 Кб, 35 просмотров)


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.12.2012 в 13:16.
Просмотров: 1365
 
Непрочитано 16.12.2012, 03:09
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а вот поэтому преподаватели строймеха долго упрашивают - СНАЧАЛА вручную, ЗАТЕМ компьютер. А не накидать схему в скаде и перерисовывать картинки с экрана в тетрадку.

Если б считали вручную, слышали б про зверя по имени куэльквадратнавосемь. И пусть здесь не шарнирная балка, но этот зверь поможет хотя бы прикинуть порядок влияния момента на криволинейность эпюры. А именно - 30*8*8/8 = 240. Это максимум параболы, которая накладывается на треугольник, у которого в этой точке значение в 3200.

Короче, эпюра криволинейная, но эта криволинейность настолько мала, что близка к прямолинейности настолько, что картинка выглядит вот так, как она выглядит.
 
 
Непрочитано 16.12.2012, 11:34
1 | #3
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 117
Размер:	9.6 Кб
ID:	92607
__________________
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Плоская рама. Расчет в скаде не соответствует ручным проверкам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ростверк. Расчет в СКАДе Мих SCAD 22 12.03.2021 10:01
Расчет в СКАДе по акселерограммам Mihas' SCAD 2 15.11.2007 17:40
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет каркасного дома в скаде алпус SCAD 6 02.01.2007 15:09
расчет монолита в скаде Zemmer SCAD 5 28.04.2006 19:28