| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Есть несложный приём, реализуемый в 2-этапном расчёте (к сожалению забыл кто его автор). На 1-м этапе (жёсткий штамп) свая моделируется "коротким балластом" (оголовок 50-120 см), имитирующим свободную, неконсолидированную с грунтом массу сваи с абсолютно жёсткой заделкой внизу. В ходе расчёта выясняется N в заделке. На 2-м этапе "короткий балласт" заменяется вертикальной упругой связью с жёсткостью N/дz, где дz есть допустимая осадка для данного типа свай по СНиП "ОиФ". Работа над выяснением расчётной длины "короткого балласта" продолжается - это не такая простая задача как кажется.
__________________
Болею за красивый футбол |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Alcher
По страюсь сегодня глянуть... Скорее всего сваи расставлены не оптимально... ----- добавлено через ~11 мин. ----- БРРРР.... Ребят кто вас так учит сваи то расставлять??? По рукам бил бы за такое..... Схему подвала следует сделать замкнутой по периметру, подвал следует сделать более жестче... В общем курите схему, вдупляйте мозги...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Делай по нормальному, будут и усилия адекватные...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114
|
Смысл такой, что пружинками мы можем поитерировать и добиться более менее равномерного распределения усилий.
А когда мы сажаем на объемники, через плиту (жесткую, гибкую, 0,5h), без нее, мы сразу видим скачки. Т.е. одни сваи с усилиями 20т другие 120. А итерации в случае с объемниками как проводить, как распределять то Свай разве что доколачивать Просто как не кручу, все к пружинкам возвращаюсь Первая мысль - жесткость одиночной сваи. Поизучаю конечно же. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
Alcher
только добрался до компа. файл в лире прочесть не смог. файл должен быть в txt формате прежних версий(7.31r4) и обязательно без повторителей. впрочем уже справился через скад-демку, перевел в лиру. ветровые нагружения не перевелись, пришлось убрать. если нужны скажи какой район. критика : как выше у DEM, схема- явно нерабочий вариант. удивили и абрис фундаментной плиты и расстановка свай , отсутствие стен подвала. если только дом не безподвальный. вопрос по нагружению№2 1.5 т/м2 по всем перекрытиям, что это ? (опосредованная замена стен ограждения+пол+перегородки+полезная??) . у вас по периметру плана на перекрытиях фиктивные стержни, их вполне можно было нагрузить весом стен с учетом проемности. остальное по площади, полезная в отдельном нагружении. Если сумма нагрузок по нагружению №1 (10619 т) и по нагружению №2 (14543 т) = 25161 т для передачи на сваи вас устраивает, то попробую посчитать "как есть" . 495 свай, 2516/1425 = 50.8 т стартово. массив солидов разобью не на 4 слоя . а на 20. грунт из габарита свай уберу. кэ55 между бляшками и узлами свай вставлю. плиту фундамента из за следа бляшек перетриангулирую и свяжу с грунтом, отметку планировки приму +0.5 м . жди. Последний раз редактировалось mikel, 11.10.2014 в 08:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Жду с интересом |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Я вот не пойму чего ты хочешь добиться то?
Если например определить осадку и посчитать ОФЗ. И произвести эксперимент по сходимости результатов то ты делаешь совершенно бессмысленную работу. ----- добавлено через 41 сек. ----- Т.к. ты собираешься фактически подгонять результаты....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114
|
Да.
Причем найти альтернативу пружинкам (которые считаю в целом самый оптимальный вариант). Часть народу работает ведь с объемниками. Вот и пытаюсь с ними бороться, но результат пока положительный только в осадке. Цитата:
Хотя... попробую конечно ради эксперимента в данном примере раскидать сваи в объемниках, посмотрю что выйдет. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114
|
DEM.
Раскидал сваи, что получил: 1.Схема с пружинками - жесткость P/s-80/0,22=363т. 80-допускаемая нагрузка на сваи. 0,22 -осадка условного фундамента. В схеме нагрузка на сваи и допускаемая где то рядом, и разброс усилий не большой, итерации в целях экономии времени не проводил, видно в целом что все в порядке. 2.Схема с объемниками - объемники смоделированы в основании острия свай. Длина свай - короткий отрезок (условно без Сх,Cy - на результат усилия N в сваях почти не повлияет), т.е. пока смотрим только вертикальные нагрузки. Видно разброс усилий приличный, ну и что здесь еще двигать можно |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Собственно говоря схема с объемниками несколько не корректна!
Отсутствует условное основание в основании свай...(бррр) Сделай нормальный подвал со стенками по периметру. Тогда сможешь избежать перегрузки свай по периметру. Почему кстати жесткость пружинок везде одинаковая???
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114
|
Имеешь ввиду условный фундамент в виде жесткой плиты? не уверен что кардинально ситуация изменится, попробую.
что не сделаешь ради эксперимента сделаю. я ж говорю: или ты про другое? |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Я про другое, в соответствии с п.
7.4.5 Расчет осадки i-й сваи в группе из n свай при известном распределении нагрузок между сваями производится по формуле Я обычно жесткость крайних свай увеличивал на 15, если хочешь можешь ручками по считать....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Которая в поле разная, для каждой конкретной сваи |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме | akhrustalev | SCAD | 7 | 26.12.2012 00:05 |
Задание на разработку расчетной части проекта | Tandr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.07.2008 14:30 |
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? | CAD | Расчетные программы | 10 | 03.10.2007 16:06 |