Схема создана в скаде, нужно задать сваи и грунт. Подскажите, как правильно задать сваи, какими элементами? У меня есть пример, в нем заданы свай как обычные жб стержни, соединены с фундаментной плитой жестким узлом, связь стоит с закреплением по z, т.е. закреплена от смещения по вертикали. Насколько это правильно? Как быть со сваями?
Просмотров: 183608
 
Непрочитано 10.10.2014, 15:45
#181
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Есть несложный приём, реализуемый в 2-этапном расчёте (к сожалению забыл кто его автор). На 1-м этапе (жёсткий штамп) свая моделируется "коротким балластом" (оголовок 50-120 см), имитирующим свободную, неконсолидированную с грунтом массу сваи с абсолютно жёсткой заделкой внизу. В ходе расчёта выясняется N в заделке. На 2-м этапе "короткий балласт" заменяется вертикальной упругой связью с жёсткостью N/дz, где дz есть допустимая осадка для данного типа свай по СНиП "ОиФ". Работа над выяснением расчётной длины "короткого балласта" продолжается - это не такая простая задача как кажется.
__________________
Болею за красивый футбол
4teenz вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 16:07
#182
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Alcher
По страюсь сегодня глянуть...
Скорее всего сваи расставлены не оптимально...

----- добавлено через ~11 мин. -----
БРРРР....
Ребят кто вас так учит сваи то расставлять???
По рукам бил бы за такое.....
Схему подвала следует сделать замкнутой по периметру, подвал следует сделать более жестче...
В общем курите схему, вдупляйте мозги...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 16:27
#183
Alcher


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114


Это ж "учебная" модель. Сваи раскидал с равным шагом условно, для общей картины. При реальном проектировании конечно же сгущал бы под диафрагмами, ядром лестн.клетки.
Alcher вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 16:39
#184
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Это ж "учебная" модель. Сваи раскидал с равным шагом условно, для общей картины. При реальном проектировании конечно же сгущал бы под диафрагмами, ядром лестн.клетки.
Ну а чего ты тогда хочешь то чтобы усилия равномерно распределились....
Делай по нормальному, будут и усилия адекватные...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 17:40
#185
Alcher


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114


Смысл такой, что пружинками мы можем поитерировать и добиться более менее равномерного распределения усилий.
А когда мы сажаем на объемники, через плиту (жесткую, гибкую, 0,5h), без нее, мы сразу видим скачки. Т.е. одни сваи с усилиями 20т другие 120. А итерации в случае с объемниками как проводить, как распределять то Свай разве что доколачивать
Просто как не кручу, все к пружинкам возвращаюсь

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Жесткость упругой связи как будете исчислять? В ССС коэ-ты взаимосвязаны.
Первая мысль - жесткость одиночной сваи. Поизучаю конечно же.
Alcher вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 17:58
#186
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Alcher
Не надо итерации с объемными как раз то проводить!!!!
Надо сваи двигать!!!!
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 19:53
#187
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


Alcher
только добрался до компа. файл в лире прочесть не смог. файл должен быть в txt формате прежних версий(7.31r4) и обязательно без повторителей.
впрочем уже справился через скад-демку, перевел в лиру. ветровые нагружения не перевелись, пришлось убрать. если нужны скажи какой район. критика : как выше у DEM, схема- явно нерабочий вариант. удивили и абрис фундаментной плиты и расстановка свай , отсутствие стен подвала. если только дом не безподвальный. вопрос по нагружению№2 1.5 т/м2 по всем перекрытиям, что это ? (опосредованная замена стен ограждения+пол+перегородки+полезная??) . у вас по периметру плана на перекрытиях фиктивные стержни, их вполне можно было нагрузить весом стен с учетом проемности. остальное по площади, полезная в отдельном нагружении.
Если сумма нагрузок по нагружению №1 (10619 т) и по нагружению №2 (14543 т) = 25161 т для передачи на сваи вас устраивает, то попробую посчитать "как есть" . 495 свай, 2516/1425 = 50.8 т стартово.
массив солидов разобью не на 4 слоя . а на 20. грунт из габарита свай уберу. кэ55 между бляшками и узлами свай вставлю. плиту фундамента из за следа бляшек перетриангулирую и свяжу с грунтом, отметку планировки приму +0.5 м . жди.

Последний раз редактировалось mikel, 11.10.2014 в 08:14.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 08:45
#188
Alcher


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
ветровые нагружения не перевелись, пришлось убрать. если нужны скажи какой район
Не обязательно, на вертикальные нагрузки давайте прикинем.

Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
как выше у DEM, схема- явно нерабочий вариант. удивили и абрис фундаментной плиты и расстановка свай , отсутствие стен подвала
Да, нерабочий вариант. Схема - упрощенная болванка. И времени на ее создание мало потратил и считается быстро

Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
вопрос по нагружению№2 1.5 т/м2 по всем перекрытиям, что это ? (опосредованная замена стен ограждения+пол+перегородки+полезная??)
Да, для упрощения ввел все в кучу.

Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
жди
Жду с интересом
Alcher вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 08:58
#189
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


отпиши какой объемный вес у грунтов, чтобы С1 посчитать. Так , ушел видимо. Тогда примем для игэ3 1.65 т/м3 , для прочих 1.8 т/м3

Последний раз редактировалось mikel, 11.10.2014 в 09:18.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 09:48
#190
Alcher


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114


Хорошо, да можно было везде одинаковый.
Alcher вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 09:53
#191
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Я вот не пойму чего ты хочешь добиться то?
Если например определить осадку и посчитать ОФЗ.
И произвести эксперимент по сходимости результатов то ты делаешь совершенно бессмысленную работу.

----- добавлено через 41 сек. -----
Т.к. ты собираешься фактически подгонять результаты....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 11:54
#192
Alcher


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
определить осадку и посчитать ОФЗ
Да.
Причем найти альтернативу пружинкам (которые считаю в целом самый оптимальный вариант).
Часть народу работает ведь с объемниками. Вот и пытаюсь с ними бороться, но результат пока положительный только в осадке.

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Не надо итерации с объемными как раз то проводить!!!!
Надо сваи двигать!!!!
не знаю, не знаю. что то не то.
Хотя... попробую конечно ради эксперимента в данном примере раскидать сваи в объемниках, посмотрю что выйдет.
Alcher вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 13:00
#193
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Вот и займись расстановкой свай и проверкой осадки здания!
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 09:29
#194
Alcher


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114


DEM.
Раскидал сваи, что получил:
1.Схема с пружинками - жесткость P/s-80/0,22=363т. 80-допускаемая нагрузка на сваи. 0,22 -осадка условного фундамента.
В схеме нагрузка на сваи и допускаемая где то рядом, и разброс усилий не большой, итерации в целях экономии времени не проводил, видно в целом что все в порядке.
2.Схема с объемниками - объемники смоделированы в основании острия свай. Длина свай - короткий отрезок (условно без Сх,Cy - на результат усилия N в сваях почти не повлияет), т.е. пока смотрим только вертикальные нагрузки. Видно разброс усилий приличный, ну и что здесь еще двигать можно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема свай изм.jpg
Просмотров: 243
Размер:	144.5 Кб
ID:	136631  
Вложения
Тип файла: rar Схемы1.rar (1.23 Мб, 62 просмотров)
Alcher вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 09:59
#195
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Собственно говоря схема с объемниками несколько не корректна!
Отсутствует условное основание в основании свай...(бррр)
Сделай нормальный подвал со стенками по периметру.
Тогда сможешь избежать перегрузки свай по периметру.
Почему кстати жесткость пружинок везде одинаковая???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 10:09
#196
Alcher


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Отсутствует условное основание в основании свай
Имеешь ввиду условный фундамент в виде жесткой плиты? не уверен что кардинально ситуация изменится, попробую.
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Сделай нормальный подвал со стенками по периметру.
что не сделаешь ради эксперимента сделаю.
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Почему кстати жесткость пружинок везде одинаковая???
я ж говорю:
Цитата:
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
итерации в целях экономии времени не проводил, видно в целом что все в порядке
или ты про другое?
Alcher вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 10:26
#197
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


Alcher верь DEM ,но сразу не доверяй никому.
Вложения
Тип файла: zip alcher.zip (5.50 Мб, 93 просмотров)
Тип файла: zip Пример-2.zip (4.95 Мб, 78 просмотров)
Тип файла: zip Пример-2-2.zip (5.70 Мб, 71 просмотров)
mikel вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 10:34
#198
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Я про другое, в соответствии с п.
7.4.5 Расчет осадки i-й сваи в группе из n свай при известном распределении нагрузок между сваями производится по формуле
Я обычно жесткость крайних свай увеличивал на 15, если хочешь можешь ручками по считать....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 10:40
#199
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Т.е. одни сваи с усилиями 20т другие 120. А итерации в случае с объемниками как проводить, как распределять то
Свая в поле сначала будет прокалывать некий слой под нижним концом, только потом рассеивать напряжения. То, что у вас плита на объемных элементах, это рассеивание напряжений, но жесткость её в вертикальном направлении зависит от насыщенности сваями "условного ф-та", при этом модуль сдвига - как у грунта условного ф-та. А элемент КЭ 55, между концом сваи и плитой, жесткость на осадку прокалывания. Естественно предположить, что осадка продавливания при 120т и 20т не одинаковая, следовательно у каждой сваи жесткость КЭ 55 разная при каждой итерации, которая каждый раз должна менять нагрузку на сваю.

Цитата:
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Первая мысль - жесткость одиночной сваи
Которая в поле разная, для каждой конкретной сваи
Вложения
Тип файла: rar 22.rar (1.37 Мб, 105 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 11:15
1 | #200
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: какой же фигнёй вы маетесь..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание свай в расчетной схеме.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Задание на разработку расчетной части проекта Tandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.07.2008 14:30
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06