05.12.2011, 14:23 | #1 | |
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 25340
|
|
||||
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 52
|
В первом способе получить совместность работы не удастся, поскольку сцепление будет минимальным между балкой и жб плитой.
Цитата:
Цитата:
Используйте либо стадболты или другие решения по обеспечению анкеровки. Расчет можете глянуть в Еврокоде или американском нормативе. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 8
|
Прошу прощения, описка))
Уже поправил, не стоит вопрос о расчёте самих конструкции при совместной их работе. Просто наталкивался тут на темы где это обсуждается. Не подскажете литературу по расчёту стат болтов и где можно найти конструктивные требования при данном способе их применения
__________________
Sarmat |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
Чтобы плита и балка работали совместно нужно просто обеспечить воприятие продольных касательных напряжений. Поставить например уголки. А чтобы плита вертикально не "отрывалась" можно каркасик приварить по верхнему поясу
З.Ы. А конкретнее. Определяемся с расчетным сечением: балка + плита с грузового участка балки например. Находим приведенные геометрические характеристики относительно главных центральных осей. Определяем погонную касательную нагрузку: QS/I, где S - приведенный статический момент инерции полки, т.е. плиты. А потом,Ю например, задаемся уголком, сварными швами и ищем необходимый шаг уголков. Я бы вот так сделал. Больше в голову ничего не пришло. Извиняюсь если што Последний раз редактировалось bigden, 05.12.2011 в 15:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Не обольщайтесь. Эти штуки всего лишь закрепляют стальную балку от потери устойчивости, но они не могут служить упорами, передающими усилия с плиты на балку. Как выглядят упоры см. , например, здесь http://dwg.ru/dnl/1139
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Ну как же, Leonid555, в моем вложении поз. "6 - стержень, обеспечивающий совместную работу плиты со стальной балкой" , что и просил автор
За ссылку спасибо, сейчас посмотрю,чего-то не улавливаю скорее всего. По ссылке серьезная книжечка, неужели автору нужен сталежелезобетон ? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
А что касается ваших стерженьков, то они разве что Qfic от потери устойчивости стальных балок могут воспринимать. Не более того. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нитонисе, http://www.kurortproject.ru/obs/home_w.htm
последнее предложение в разделе про торговый комплекс на манежной площади |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
По-моему это немного другое. Там речь идет об обеспечении устойивости. Сэкономили металл, зато потратили бетон. Вообще я не буду спорить, что расчет совместной работы стальных балок с железобетонным перекрытием обеспечит более экономичные решения. Имеется ввиду расчет прочности конструкций. Я такие расчеты не проводил, но мне представляется, что во-первых это расчет не простой, во-вторых конструктив по обеспечению совместной работы также сложен, ну и качество работ должно быть соответствующим. Исходя из этого думается что во многих случаях лучше потратить больше на материалы, но запроектировать простую и надежную конструкцию. Хотя повторюсь - сталебетонных конструкций не проектировал, может для тех кто в теме все это просто
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
Доброго времени суток! Во вложении с поста 6 рисунок пособия по конструированию. Меня интересует шаг и места установки этих арматурных "усов". Мне не нужна совместная работа плиты и балки (сталебетон и стад-болты). Эти "усы", я применяю для раскрепленныя стальной балки от потери устойчивости. Есть 2-пролётная неразрезная балка пролётами по 13,2м и 3- пролётная неразрезная балка (первый пролёт 6м остальные 2 по 13,2м). Эти балки на расстоянии друг с другом 7 метров, сверху опираеться плита толщиной 250мм. Собственно вопрос в том: с каким шагом и какого диаметра принять этот ус (поз.6 с рисунка в посте№6). Опасаюсь, что если поставлю близко к крайним опорам его может срезать от сдвигового усилия.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Цитата:
Надо ставить стад-болты и считать на срез от поперечных усилий на границе "бетон-металл". |
|||
|
||||
Цитата:
и не надо
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Shaman111, Я себе представляю это следующим образом.
Задаетесь условной гибкостью сжатого пояса балки, которая будет вас устраивать при проверки на общую устойчивость балки при изгибе. Считаете Qfic как для соединительных планок колонны, делите найденное усилие на кол-во "усов". Считаете на срез усы (либо срез с изгибом), считаете сварку крепления усов.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
О какой жесткости идет речь ?
Если вы имеете ввиду дополнительный прогиб за счет податливости анкерных связей, так он зависит только от кол-ва и диаметра оных. Прочность на сдвиг зависит только от площади и Rу.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
усы - это максимум 10 и то по причине удовлетворения требований ГОСТ 14098
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
СКАД. Моделирование совместной работы подкрановой и тормозной балки. | Yuzer | SCAD | 3 | 18.11.2011 21:57 |
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. | sandro | Расчетные программы | 24 | 25.04.2010 21:49 |
расчёт монолитной плиты перекрытия | irrra | Железобетонные конструкции | 19 | 24.05.2006 20:34 |
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 | FRANC | Мономах | 5 | 02.04.2006 22:12 |