Бетон В20 или В15?
FRANC
 
Проектирование
 
Нижний Новгород
Регистрация: 17.03.2006
Сообщений: 133

В фундаментах заложил В20, начальство - против
просит обосновать?
Здание одноэтажное металл. каркас,актуален ли сейчас В15.
Просмотров: 3677
 
Непрочитано 26.06.2006, 19:56
#2
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Ну, ты и влип. Одноэтажна, и B20. :?
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2006, 20:16
#3
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


В15. Однозначно...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2006, 20:18
#4
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Благодарю за совет
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2006, 10:15
#5
Плохишъ


 
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 66


Стаять баяццо!!! Надо смотреть грунты.
2 основных фактора
1. Агрессивность вод и грунтов
2. Что всетаки будет за раствор и кто его делать будет. Если готовить его будут по месту то 20 вряд ли сделают
С завода привезум М300 а это позволит и B20 получить.
Ну и сами понимаете.. культура производства работ... учет этого заставляет и диаметр арматуры конструктивно увеличивать и класс бетона повышать.

P.s. Обосновать можно любое решение)))) Главное умное лицо сделать и составить отчет с цветными картинками)))
Плохишъ вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2006, 14:37
#6
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


А в чем у начальства проблема?
Обосновать можно и В40

очень просто...

Прикидываешь стоимость конструкции с В15 и В20... НО!!! для выгоды надо чтобы бетона В20 было меньше! Разница в цене между В20и15 порядка 10-20-30 руб на куб!! при стоимости в питере ~2200-2500...

Если лень обосновывать... то В20 АДНАЗНАЧНА меньше гемора с начальством зато когда "начнет трещать" ты сможешь сказать "ну я же говорил"