| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка колонн по горизонтальным перемещениям?

Проверка колонн по горизонтальным перемещениям?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2015, 11:05 #1
Проверка колонн по горизонтальным перемещениям?
Homel
 
Студент....
 
г. Ленинград
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 925

Есть приложение Е, но там только сказано только про перемещение если есть Кран. А если нету?

У меня навес АЗС 1 секция 7.5х8.3м , высота колонн 5м(расстояние 3м между колонн), перемещение верха колонн ~ 27мм.

Последний раз редактировалось Homel, 29.01.2015 в 11:15.
Просмотров: 1157
 
Непрочитано 29.01.2015, 11:09
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Есть приложение Е, но там только сказано только про перемещение если есть Кран. А если нету?

У меня навес АЗС 1 секция 7.5х8.3 , высота колонн 5м, перемещение верха колонн ~ 27мм.
Допуск 33 мм....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 11:12
#3
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Допуск 33 мм....
где посмотреть это?)
Homel вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 11:15
#4
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


СНиП2.01.07-85* (СП20.13330.2011) Нагрузки и воздействия
Приложение Е
Е.2.4. Горизонтальные перемещения....
vik123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 11:29
#5
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


спасибо
Homel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка колонн по горизонтальным перемещениям?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Экспорт в DXF из своего ПО Аркос Программирование 41 13.09.2013 11:21
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
Перенос колонн, пристройка. Grebenshchikov Технология и организация строительства 7 17.01.2012 13:21
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40