чё-то я не вкурю - вы считаете крен стаканного фунд . металлокаркаса? - я нет, в снипе прочерки.
почитал на форуме тут все все об этом только и говорят- проверь разность осадок(ладно), но """КРЕН""""' -зачем
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
Просмотров: 4940
 
Непрочитано 19.03.2008, 15:59
#2
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от serserserserser Посмотреть сообщение
чё-то я не вкурю - вы считаете крен стаканного фунд . металлокаркаса? - я нет, в снипе прочерки.
почитал на форуме тут все все об этом только и говорят- проверь разность осадок(ладно), но """КРЕН""""' -зачем
стаканного фундамент металлокаркаса? это чтото новое?
может крен и не нужен, а вот отрыв считать точно надо
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 16:01
#3
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


я не спорю - отрыв не более 25%- если нет мостовых кранов, или вобще треугольная эпюра при оных.-
-но челы меня здесь смутили - я даже занервничал.
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2008, 16:13
#4
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


открываю [FONT=Times New Roman]СНиП 2.02.01-83*, [/FONT][FONT=Times New Roman]ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ([/FONT][FONT=Times New Roman]Обязательное). Там нахожу [/FONT][FONT=Times New Roman]ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕНА ФУНДАМЕНТА. Читаю п.[/FONT][FONT=Times New Roman]2.34. Целью расчета оснований по деформациям является ограничение абсолютных или относительных перемещений фундаментов и надфундаментных конструкций такими пределами, при которых гарантируется нормальная эксплуатация сооружения и не снижается его долговечность (вследствие появления недопустимых осадок, подъемов, кренов, изменений проектных уровней и положений конструкций, расстройств их соединений и т.п.).[/FONT]

[FONT=Times New Roman]Так где там в СНиПе прочерки?[/FONT]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 16:16
#5
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


прочерки в ПРИЛОЖЕНИЕ 4 таблице - предельные деформации оснований


И В СП 50-101-2004 ТАКЖЕ
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:

Последний раз редактировалось serserserserser, 19.03.2008 в 16:24.
serserserserser вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2008, 16:38
#6
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от serserserserser Посмотреть сообщение
прочерки в ПРИЛОЖЕНИЕ 4 таблице - предельные деформации оснований И В СП 50-101-2004 ТАКЖЕ
а ты его и не ограничивай! Просто посчитай. А потом не забудь пересчитать каркас с учетом угла поворота фундамента. Лично я всегда ограничиваю крне 0,005, а затем сплю спокойно.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 16:45 лажа
#7
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


если на обрезе M=31 тм N=24(+св) Q=16 - получится подошва 2,5х5,5 (с учетом геологии и крена0,005)-- для одноэтажного цеха пролетом 18 м - явно лажа
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 16:48
#8
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


законное обоснования 0,005 какое? (спи спокойно чо-ли?)
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2008, 16:51
#9
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от serserserserser Посмотреть сообщение
если на обрезе M=31 тм N=24(+св) Q=16 - получится подошва 2,5х5,5 (с учетом геологии и крена0,005)-- для одноэтажного цеха пролетом 18 м - явно лажа
Никакой лажи тут нет, а если смущает размеры, надо ставить ограничения по отношению сторон и смотреть на краевые давления.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 17:04
#10
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


смоделировал в лире - грубо при крене 0,02! момент в ригеле рамы вырос на 7%
нахрена я буду догонять крен до 0,005, при этом увеличивать фундаменты 2 раза. - явно , сударь, гоните.
при всем при этом отрыв у меня менее 25% - и с краевыми все нормально
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 17:28
#11
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


да , с односторонними связями.
ну раньше эту хрень как-то обходили. не пойму откуда 0,005 взялось.
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 17:43
#12
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


я и говорю - грубо - знаобум задал такие жесткости и получил угол поворота .
если считать по снипу - то крен у меня получился 0,011
(да в колонне моменты уменьшились, хотя я думал ,что будет перераспределение из момента на фундаменте в узел ригеля.)


самое противное во всей этой истори не то,что с поворотом фунд. возрастают усилия в раме( есть в запасе пластика в конце концов), а то, что если я не обосную допустимый поворот фунд. и как следстие двухкратное увеличение расхода материалов,работ, бабла чужих - меня нахер забетонируют вместе с этими "неповоротливыми" фундаментами
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:

Последний раз редактировалось serserserserser, 19.03.2008 в 18:03.
serserserserser вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2008, 09:51
#13
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от serserserserser Посмотреть сообщение
если на обрезе M=31 тм N=24(+св) Q=16 - получится подошва 2,5х5,5 (с учетом геологии и крена0,005)-- для одноэтажного цеха пролетом 18 м - явно лажа
Судя по цифрам изначально в конструкции существуют проблемы.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2008, 10:01
#14
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


ты прав, я предлагал шарнир в узле опирания на фундамент, но верхи сказали, что все уже согласовано и раму переделывать не будут.
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2008, 10:07
#15
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от serserserserser Посмотреть сообщение
ты прав, я предлагал шарнир в узле опирания на фундамент, но верхи сказали, что все уже согласовано и раму переделывать не будут.
Выходит крены и фундаменты здесь не при чем. При таких таких сочетаниях усилий часто появляются такие несуразные фундаменты. Дело скорее всего в неверной расстановке связей или неверных РСУ
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2008, 10:10
#16
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


связи и рсу здесь непричем, обычная рама из двутавров на 18м.
но я все-таки плюну нах... на этот крен, захотери жесткие узлы - сами парьтесь.
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2008, 10:49
#17
kubik67

гл. констр.
 
Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Tserber Посмотреть сообщение
а ты его и не ограничивай! Просто посчитай. А потом не забудь пересчитать каркас с учетом угла поворота фундамента. Лично я всегда ограничиваю крне 0,005, а затем сплю спокойно.
А каркас с учетом неравномерных осадок фундаментов ты не перечситываешь?
В снипе есть ограничение на разность осадок - это та величина, не привысив которую ничего страшного со зданием не произойдет. То же и с креном - если не превысил, значит все нормально. и не надо ничего пересчитывать. Если в СНИП прочерк - значит и считать не надо.
kubik67 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2008, 11:37
#18
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


с разность осадок , отрывом, мах давлением все нормально , поэтому с креном меня люди и смутили- мол 0,005 , а в снипе --------
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2008, 16:36
#19
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от serserserserser Посмотреть сообщение
с разность осадок , отрывом, мах давлением все нормально , поэтому с креном меня люди и смутили- мол 0,005 , а в снипе --------
тут еще надо немного здравого смысла приложить, в СНиПе не все вопросы расписаны. Если опирание колонны шарнирное, то хрен с этим креном. Если заделка жесткая, то ограничение вводить надо. ЯТД.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > крен фундамента металлокаркаса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимый крен фундамента littleuser Основания и фундаменты 19 16.08.2023 18:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
Податливость фундамента в горизонтальном направлении Михаил_М Прочее. Программное обеспечение 2 05.10.2006 19:15