Schöck
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматура А500С по ГОСТ 52544-2006. Нужно ли указывать марку стали?

Арматура А500С по ГОСТ 52544-2006. Нужно ли указывать марку стали?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2015, 14:34 #1
Арматура А500С по ГОСТ 52544-2006. Нужно ли указывать марку стали?
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 161

konstryktor на форуме Вставить имя

Здравствуйте. Нужно ли указывать в проекте марку стали арматуры А500С? Как я понял при одном классе аррматуры марка стали может быть различной. Для А500С это либо горячекатанная 25Г2С или термомеханически упрочненная ст3. Есть ли между ними принципиалная разница? Подрядчик просит согласовать замену А500С (25Г2С) на А500С (ст3пс). Регламентируется ли марка стали или достаточно чтобы класс был один и тот же?
Просмотров: 3038
 
Непрочитано 22.07.2015, 15:04
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 7,016


Нет.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.07.2015, 15:17
#3
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 173


Термически упрочненную нельзя гнуть в горячем состоянии, плюс ограничения по сварке (ТСН 102-00)
maks-ufa23 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.07.2015, 15:40
#4
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 645
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


она термомеханически упрочненная
Kykycuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 16:55
#5
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 161


То есть в рамках одного и того же класса арматуры марка стали значения не имеет?
konstryktor на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.07.2015, 17:11
#6
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
То есть в рамках одного и того же класса арматуры марка стали значения не имеет?
Если не важны ограничения по #3
maks-ufa23 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.02.2018, 14:07
#7
Laito


 
Регистрация: 02.04.2011
Сообщений: 21


Добрый день!
Спрошу здесь. Какими электродами следует выполнять стыковку арматуры А500с по стыку Р19-Рм по 14098-2014?
Со стройки задали вопрос, не знаю что и писать. В ГОСТе на арматуру нет инфы о марках стали
Laito вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.02.2018, 14:17
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,972


Э50А.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.02.2018, 14:28
#9
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 708


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет.
Согласен, кроме случаев проектирования для северных условий, в которых нужно указывать марку стали 09Г2С для низких температур.
В общих указаниях или примечаниях указать можно.
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.02.2018, 14:38
#10
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 645
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Laito Посмотреть сообщение
Какими электродами следует выполнять стыковку арматуры А500с по стыку Р19-Рм по 14098-2014?
"СП 70.13330.2012 таблица 10.5. Кстати, на стройке тоже должны это сами знать.
Kykycuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.02.2018, 14:41
#11
Laito


 
Регистрация: 02.04.2011
Сообщений: 21


Спасибо. Тоже склонялся к этому. Но хотелось бы чем-то обосновать решение.
Подскажите: это на основании стали арматуры(где выяснить?), или существуют какие-либо особые тех. требования ?

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
"СП 70.13330.2012 таблица 10.5. Кстати, на стройке тоже должны это сами знать.
Спасибо, очень помогли
Laito вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматура А500С по ГОСТ 52544-2006. Нужно ли указывать марку стали?

КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 3656 вчера 12:08
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 421 19.06.2018 21:42
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 945 05.09.2015 22:27
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||