Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Расчетная схема железобетонных колонн

Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме
0.7 23 22.55%
1 21 20.59%
1.2 17 16.67%
1.5 23 22.55%
2 18 17.65%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2014, 08:40
Расчетная схема железобетонных колонн
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Здравствуйте!

Проектируем гипермаркет. Исходные данные:

Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.

Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.

Вопрос:

Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?

Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.

Спасибо за ответы

PS: Страшно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид.jpg
Просмотров: 3390
Размер:	244.9 Кб
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
Просмотров: 2806
Размер:	358.1 Кб
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
Просмотров: 2236
Размер:	187.6 Кб
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Просмотров: 2315
Размер:	98.9 Кб
ID:	138527  

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 153606
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2014, 06:23
#161
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Обсудали же тут методику расчета - прямой метод так сказать.
На форуме есть похожая тема?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2014, 07:29
#162
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вот тут что-то типа аналититическое решение по деформированной схеме для стального стержня: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1043453&postcount=12
Но такое решение непригодно для жб.
А вот тут (см. пп. 592,595, и т.д. до 627) можно видеть, как Евгений Екатеринбург, на Exel-калькуляторы которого здесь ссылались (видимо из-за того, что в них употреблен термин "устойчивость") легко обучается, не скандалит, как его поклонники, серьезный человек, на замечания реагирует адекватно, высказанное другим, вызывающщее в нем сомнения, изволит перепроверить (Эйлеров стержень в Ансисе согнул в бублик): http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=557174&postcount=592
Обилие в общении скриншотов с подчеркнутыми фамилиями, ссылки на авторитеты, ссылки на фразы из печатных текстов создают некое конкретное мнение о компетентности.
atos88
Цитата:
Поправлю немного - Разработчик говорил про фи балочное
Спасибо за поправку, путаю уже. Вот кстати пример ссылки на авторитет
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2014 в 08:31.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2014, 10:02
#163
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


По всей видимости, нужно начать свое обучение на ПГС заново. С сопромата.
__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 03.12.2014 в 07:08.
Flick вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 04:39
#164
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Мое желание проектировать уменьшается с каждым постом(

По всей видимости, нужно начать свое обучение на ПГС заново. С сопромата.
Обычно в торцах связи не ставят в таких рамах, где покрытие и связи металл и берут мю 2.
Вот что ты сэкономил, а сколько головняка приобрел?
Экономия на спичках.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 05:55
#165
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Головняка нет. Есть добротно заармированные колонны, которые простоят 100 лет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 08:41
#166
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну вот, говорили- говорили, на конусы перешли.
И все же - как вы получите значение, если не расчетом?
Ну пусть с конусом редкая ситуация, но допустим в рамках действующего СП63 или СП52, не суть как вы возьмете мю для подкрановой части колонны в плоскости рамы? Не практически "возьму из старого СНиПа", а именно какое значение возьмете и как обоснуете? или для ступенчатой стойки. Допустим стойка состоит из 3-х частей - с жесткостями (снизу вверх) 10EI, 5EI, 2EI. Думаю ступенчатая стойка не такая уж редкая ситуация? Какую расчетную длину берем для каждой из частей?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Написали, что мю необходимо определять.
Всего-то прошу показать пункт норм, где так и записано, что необходимо. Все-го то.
Не знаю как Вам, но по мне если написано "следует по деформированной схеме, допускается по недеформированной по таким-то случаям" и если ваш случай не оговорен, то значит его необходимо относить к "следует" и определять расчетом.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
легко обучается, не скандалит, как его поклонники, серьезный человек, на замечания реагирует адекватно, высказанное другим, вызывающщее в нем сомнения, изволит перепроверить (Эйлеров стержень в Ансисе согнул в бублик)
Я что тогда, что сейчас стараюсь быть вежливым насколько это возможно, поэтому если заметите - несмотря на Ваши оскорбления, называю Вас на Вы. И к критике готов прислушиваться и сейчас. Но что тогда, что сейчас я знаю что термин устойчивость относится и к упругой потере несущей способности, что к неупругой потери несущей способности. И то что Вы называете "расчетом по прочности" в данному случае является частью расчета на неупругую устойчивость. И если Вы готовы вернуться в конструктивное русло, а не русло "вы все водолазы, а я Д'артаньян", то давайте обсудим вместе и покажем, как исчерание прочности приводит "к лавинообразному нарастанию чего-то там" описанному Вами как потеря устойчивости. В данном случае - лавинообразное нарастание кривизны - то что Вы называете выгибом. И от того что потеря устойчивости в данном случае происходит вследствие потери прочности (а не потеря прочности как следствие потери устойчивости) это не перестает быть потерей устойчивости формы.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 08:49
#167
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Offtop: realdoc, а вы и Евгений Екатеринбург одно лицо?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 10:12
#168
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
И все же - как вы получите значение, если не расчетом?
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
в рамках действующего СП63 или СП52
К сожалению, эти документы загоняют проектировщика-практика в круг гадания по нелинейщине, что порой не соответствует тому, что на стройке происходит.
Однако не пойму, если выполнить расчеты по нелинейщины (геом. и физ. нелинейность), зачем эта мю? К чему после этого расчета её применить?

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Не знаю как Вам, но по мне если написано "следует по деформированной схеме, допускается по недеформированной по таким-то случаям" и если ваш случай не оговорен, то значит его необходимо относить к "следует" и определять расчетом.
Ну, значит, не всегда есть необходимость в определении мю расчетом. Так?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 10:54
#169
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
К сожалению, эти документы загоняют проектировщика-практика в круг гадания по нелинейщине, что порой не соответствует тому, что на стройке происходит.
Мое мнение такое, что нелинейность есть непременная принадлежность железобетона. Поэтому работая с железобетоном необходимо знать и помнить и о нелинейности. Согласен - даже с учетом нелинейности точность определения допустим прогиба +100/-50%, поэтому получить полное соответствие опыта и теории не получается. Но стремиться к этому надо. Причем дело не в неточности теории, а в том, что на стройке уж слишком много факторов, отклоняющих результат в ту или другую сторону - т.е. точность теории намного больше, чем точность выполнение конкретной конструктивной схемы на практике.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Однако не пойму, если выполнить расчеты по нелинейщины (геом. и физ. нелинейность), зачем эта мю? К чему после этого расчета её применить?
По сути варианта 2:
1. Делать расчет рамной схемы такой, чтобы жесткости примерно соответствовали реальным. Именно так получены значения мю указанные в СП. Т.е. получаем жесткость D=Ered*I, из нее получаем Ered, задаем ее в раму, считаем на устойчивость, получаем из нее мю. Дальше делаем обычный расчет по недеформированной схеме. Это совершенно нормальный практический способ. Точность метода под большим вопросом, но раз авторы СП для простых схем сделали так, значит и нам так можно. В этом случае всю "нелинейщину" Вы, как и авторы СП загоняете в D, которая есть по сути
D=Kb*(Eb*Ib)+Ks*(Es*Is), где
kb=0,15/(PhiL*(0,3+DeltaE)),
Ks=0,7
Вся "нелинейщина" учтена коэффициентом PhiL отвечающим за ползучесть и DeltaE отвечающим за эксцентриситет, т.е. по сути за образование трещин.
Сильно или несильно эти коэффициенты снижают жесткость? Давайте посмотрим
kb=0,15/(PhiL*(0,3+DeltaE))
0,15 это уже в 6 раз снижение.
PhiL всяко не меньше единицы, как правило где-то 1,8. Ближе к 2-м.
0,3+DeltaE получается не менее 0,45.
т.е. получается что коэффициент снижения жесткости примерно 0,2. В общем-то очень сильно снижается жесткость, поэтому думаю что расчет выполненный таким образом очень даже с большим запасом.

2. Делаем расчет по деформированной схеме. Точный расчет, к которому не придраться. Точный в силу точности принятых предпосылок. Например большое значение имеет форма начальной кривизны. Даже не величина, а форма. Нигде (в том числе в западных нормах) эта форма не оговорена. Сделать такой расчет можно, программы для него тоже есть. Можно и в экселе. Но для практических целей расчет негодится. По крайней мере для расчета большого числа колонн.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну, значит, не всегда есть необходимость в определении мю расчетом. Так?
Да, для схем приведенных в СП расчет уже сделан, точнее там приведены очень простые схемы, которые и так понятны из строительной механики.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 17:45
#170
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
...Я что тогда, что сейчас стараюсь быть вежливым ...
Замечательно, что это Вы сам. А то как-то некомфортно было, пришлось маненько повздорить.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
И к критике готов прислушиваться и сейчас..
Тогда все просто - критика такая: на объекте автора все колонны просчитаны/заармированы с учетом изгиба от горизонтальных сил из статрасчета. А это практически всегда так, поэтому я так и сказал - "жб стойки не гнутся аки камыши (чтобы беспокоиться об устойчивости). Теперь можно выразиться и так: жб колонны гнутся аки дубы. Так почему же такую простую мысль нельзя нормально воспринять?
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
...давайте обсудим вместе и покажем, как исчерание прочности приводит "к лавинообразному нарастанию чего-то там" описанному Вами как потеря устойчивости. В данном случае - лавинообразное нарастание кривизны - то что Вы называете выгибом. И от того что потеря устойчивости в данном случае происходит вследствие потери прочности (а не потеря прочности как следствие потери устойчивости) это не перестает быть потерей устойчивости формы.
В целом это и не нужно "раскрывать". Можно (в контексте сказанного выше) взять колонну автора 40х40 12 м и т.д. и т.п., и посчитать, при какой ВЕРТИКАЛЬНОЙ нагрузке колонна потеряет устойчивость. Затем сравнить с вертикальной составляющей автора. Затем проверить с вертикальной и моментом автора. Т.е. показать, насколько "опасно" принимать мю=1 вместо мю=2 в конкретной ситуации.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 18:34
#171
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
взять колонну автора 40х40 12 м и т.д. и т.п., и посчитать, при какой ВЕРТИКАЛЬНОЙ нагрузке колонна потеряет устойчивость
Было бы очень познавательно для всех, кто читает эту тему. Надеюсь, у Вас, Ильнур, найдется на это время!
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 22:38
#172
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
аки дубы
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
насколько "опасно" принимать мю=1 вместо мю=2 в конкретной ситуации
- согласен. У ЖБК зависимость устойчивости несущей способности от гибкости, наверняка, не такая сильная как у МК.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 05:49
#173
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Было бы очень познавательно для всех, кто читает эту тему. Надеюсь, у Вас, Ильнур, найдется на это время!
У Ильнура конечно время найдется. Вот ни у кого времени кроме на флуд не найдется, а у....
Для начала можно в Арбате провериться - там все по СНиП. Потом методику Евгения возьмем. Потом может еще по какой.
Значит, говорите, 40х40 см, 12 м, арматура какая где (в виде инженерного эскиза, а не в виде бабушкиных рассказов), бетон какой, РСУ (для чисто сжатой колонны и для максимально изгибаемой) для 1ПС и 2ПС тоже не помешает, ну и все остальная влияющая информация (а вот тут у мну дыра была в колонне, забыл.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2014 в 05:57.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 09:50
#174
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


1. Армирование колонн см. файл dwg.
2. РСУ (колонны помечены на картинке):

2.1 Колонна наиболее нагруженная:
- расчетные значения N=1000 кН, Mx=10,1 кН*м, My=21.23 кН*м.
- нормативные значения N=730 кН, Mx=7.48 кН*м, My=15.72 кН*м.

Поверху этих колонн выполнена монолитная железобетонная плита по профнастилу (для устройства котельной, обозначена штриховкой на рисунке)

2.2 Колонна крайняя, наименее нагруженная
- расчетные значения N=69.43 кН, Mx=74.1 кН*м, My=4.69 кН*м.
- нормативные значения N=51.43 кН, Mx=54.9 кН*м, My=3.48 кН*м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас.jpg
Просмотров: 130
Размер:	177.7 Кб
ID:	139830  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Колонна.dwg (343.7 Кб, 1419 просмотров)
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 10:06
#175
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


...да уж, вот так всегда - тема про Фому плавно перетекает в обсуждение Еремы ))

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сообщение от Ильнур
аки дубы
Цитата:
Сообщение от Ильнур
насколько "опасно" принимать мю=1 вместо мю=2 в конкретной ситуации
- согласен. У ЖБК зависимость устойчивости несущей способности от гибкости, наверняка, не такая сильная как у МК.
И сейчас обсуждение уже будет в том ключе, будто на предыдущих страница именно это и обсуждалось, и об этом был спор. А потом сравнят какую то колонну жб с различным в 2 раза мю - и кто то скажет: "Вот видите, я был прав" =))
Просто копия политики =))

А почему никто не хочет сравнить стержень стальной с гибкостью 10 и 30, из стали с Ру=200МПа? Сравните Фи для него. Мю аж в три раза отличается, а несущая способность - на считанные проценты, еще более показательный пример, чем любая жб колонна. Неужели тут по другому? Неужели тут не будет того самого, в формулировке Ильнура "разрушения по прочности с добавкой от продольного изгиба", а сами колонны неужели не будут "как дубы"?
Но это не мешает такой расчет называть расчетом на устойчивость и уверять, что он отличается по физическому смыслу от расчета жб колонн )


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
на объекте автора все колонны просчитаны/заармированы с учетом изгиба от горизонтальных сил из статрасчета. А это практически всегда так, поэтому я так и сказал - "жб стойки не гнутся аки камыши (чтобы беспокоиться об устойчивости). Теперь можно выразиться и так: жб колонны гнутся аки дубы. Так почему же такую простую мысль нельзя нормально воспринять?
Дело в том, что эта мысль не то что не оспаривалась - она даже не обсуждалась на всех предыдущих страницах...


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В целом это и не нужно "раскрывать".
А то, что Вы хотите не "раскрывать" - единообразие физического смысла расчетов, которые Вы относите в разные группы - и было единственным вопросом к Вам.

И как тут поможет, и на что даст ответ предложенное ниже:

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно (в контексте сказанного выше) взять колонну автора 40х40 12 м и т.д. и т.п., и посчитать, при какой ВЕРТИКАЛЬНОЙ нагрузке колонна потеряет устойчивость. Затем сравнить с вертикальной составляющей автора. Затем проверить с вертикальной и моментом автора. Т.е. показать, насколько "опасно" принимать мю=1 вместо мю=2 в конкретной ситуации.
совершенно не понятно =)

Хотя это все очень свойственно для тем форума, тут уж ничего не поделаешь - не нравится - можно не читать... =(
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 11:47
#176
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
...да уж, вот так всегда - тема про Фому плавно перетекает в обсуждение Еремы ))
Наоборот, искаженная в ходе дебатов простая мысль возвращена на место.
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
И сейчас обсуждение уже будет в том ключе, будто на предыдущих страница именно это и обсуждалось, и об этом был спор.
На предыдущих страницах обсуждалась гепотетическая устойчивость. Теперь будет конкретика по конкретному объекту.
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
А потом сравнят какую то колонну жб с различным в 2 раза мю - и кто то скажет: "Вот видите, я был прав"
Не какую-то колонну, а конкретную, из жизни. И еще неизвестно, кто окажется прав.
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Просто копия политики
Начальная мысль была проста, ее распылили в теории устойчивости.
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
А почему никто не хочет сравнить стержень стальной с гибкостью 10 и 30, из стали с Ру=200МПа? Сравните Фи для него. Мю аж в три раза отличается, а несущая способность - на считанные проценты, еще более показательный пример, чем любая жб колонна. Неужели тут по другому?
Именно так - по -другому. В жизни стальная колонна будет иметь гибкость порядка 100 (120, 150). Вот о чем речь. Собственно, из-за ограничения по предельной гибкости стальные колонны так же малоуязвимы в смысле устойчивости. Особенно с учетом наличия изгиба (ветер и т.д.) А стальная колонна гибкостью 10 (например консоль 40Ш1 С245 высотой 80 см - точно пень, разрушится от 250 тонн просто от исчерпания прочности даже без учета деформирования. И это - при простейшем материале.
Цитата:
Дело в том, что эта мысль не то что не оспаривалась - она даже не обсуждалась на всех предыдущих страницах...
Да, вместо того, чтобы просто сказать автору "спи спокойно, друг", начали про устойчивость жб колонн в широком (от Эйлера до трубобетонов) диапазоне.
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
А то, что Вы хотите не "раскрывать" - единообразие физического смысла расчетов, которые Вы относите в разные группы - и было единственным вопросом к Вам.
Физический смысл расчетов жб колонны от стальной отличается сильно, потому что сильно отличается физика материала. Сталь - это очень простая и надежная вещь, а железобетон - это сложная композиция.
Цитата:
И как тут поможет, и на что даст ответ предложенное ниже.....совершенно не понятно
Для начала нужно оценить масштаб катастрофы: для первого случая автора при мю=1 колонны могли бы нести тонн 90, при мю=2 тонны 24. Для второго случая при мю=1 колонна не ломается, при мю=1,2 не ломается, при мю=1,5 начинает ломаться и при мю=2 конкретно ломается.
Теперь понятно, что для второго случая нужно провести прямой расчет с учетом податливости верха.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 12:01
#177
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ля начала нужно оценить масштаб катастрофы: для первого случая автора при мю=1 колонны могли бы нести тонн 90, при мю=2 тонны 24. Для второго случая при мю=1 колонна не ломается, при мю=1,2 не ломается, при мю=1,5 начинает ломаться и при мю=2 конкретно ломается.
Теперь понятно, что для второго случая нужно провести прямой расчет с учетом податливости верха.
Тонн 90? То есть, она ломается даже при мю=1? Ее не спасает даже железобетонная плита, залитая поверху?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 12:02
#178
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Ладно, тогда я вкратце:
по физическому смыслу раз не получится дискуссий (по разным причинам) и все будет сведено к сравнению практики, то могу лишь пару замечаний:

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
(например консоль 40Ш1 С245 высотой 80 см - точно пень, разрушится от 250 тонн просто от исчерпания прочности даже без учета деформирования.
Если бы при малых гибкостях не было бы вклада устойчивости - не было бы и Фи. А было бы просто N/A. Но Фи есть, просто дающий минимальную поправку. И в случае с Жб при их стандартных для жизни Мю вклад также, как правило, небольшой (а вот у автора может будет и заметный - не всматривался в схему..).

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Физический смысл расчетов жб колонны от стальной отличается сильно, потому что сильно отличается физика материала.
Если иметь ввиду поправку на материал - то методика один в один, а отличие в диаграммах деформирования (ну и, также, в начальных несовершенствах). Т.е. методикой можно пользоваться для дерева, металла, пластика, жб и т.д. - и она совпадет с любыми нормами при условии, что будут приняты те же материалы и те же погиби, что и в нормах - это не предположение, это проверялось (мною в том числе - на примерах стали и жб - разве что в нормах не расписана методика расчета жб по деформированной схеме, но результаты можно взять и из коммерческих программ типа Статики). Так что если материал вынести за скобку (о чем писалось с первых же сообщений) - то методика одинаковая. Можно даже с виртуальным материалом считать. Методика не эмпирическая, она полностью теоретическая, именно такая и заложена в нормах.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для начала нужно оценить масштаб катастрофы:
Автор считает в микрофе, там же это делается "на раз", тем более можно два файла одновременно открывать. Пусть в одном задаст Мю=1, в другом, Мю=2, в третьем... И сделает принтскрин с требуемыми площадями и выложит тут. Это делать - 10-15 минут, все смогут отдохнуть, заняться своими делами. Делов-то =)
7404307 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 12:07
#179
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Меня сейчас волнует, каким образом можно посчитать жесткость пружины для податливого опирания верхнего конца колонны. Считаю я колонны в "Статике" и по деформированной схеме. Вопрос только в правильном задании жесткости опоры.

realdoc говорит вырезать одну раму со связью вертикальной и приложить единичную горизонтальную силу. Разделив силу на максимальные перемещения рамы, получить значение жесткости, поделить ее на количество колонн и задать при расчете. Для рам, в которых нет вертикальных связей, считать, что жесткий диск покрытия, в совокупности с горизонтальными связями, передаст всю нагрузку на эти же самые вертикальные связи. Правильно ли я его понял?
__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 02.12.2014 в 12:14.
Flick вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 12:16
#180
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
.. методика один в один...
Если считать 1:1, то при пружине ~20т/м (из условия перемещения на 36 м при моменте 7,4 т*м у корня консоли мю=1,37. С которым колонна выдерживает.
Цитата:
Тонн 90? То есть, она ломается даже при мю=1?
А у Вас не ломается? При наличии перекрытия мю=не 1, а мю=0,7 (по норме 0,8, т.е. здесь уже не совсем 1:1). С которым колонна держит свои 100 тонн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22