16.03.2016, 00:18 | #1 | |
Должен ли авторский надзор согласовывать рабочую документацию.
Регистрация: 16.02.2016
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 11637
|
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 1
|
Согласно ФЗ-384 при авторском надзоре контролируется соответствие СМР требования ПД. Согласно СП 11-110-99 при авторском надзоре контролируется соответствие СМР требования РД.
Никакие согласования на предмет соответствия РД и ПД авторский надзор не проводит. Его задача следить за тем, чтобы строили так, как он (будучи автором документации) запроектировал. А то, что просит от вас заказчик - это его работа. Он сам должен проследить, что переданная ему документация выполнена точно так, как это было прописано в договоре с фирмой, выполнявшей РД (например, на основании ПД, если такой пункт был в договоре). А вообще, посмотрите СП 11-110-99. Особенно раздел 6 о правах и обязанностях при авторском надзоре. Там не так уж много пунктов, но они отвечают на вопросы о том, кто кому чего должен при авторском надзоре. |
|||
|
||||
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Сообщений: 119
|
Прикладываем Заключение Гос.экспертизы и посылаем НУ ОЧЕНЬ далеко ...
Сами вдумайтесь: Проектировщик, согласовывает проект! Притом не свой! Даже если его "попросят" это сделать, ему надо ВСЕ расчёты делать заново - а это как разработка нового проекта, соответственно и деньги другие |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Есть СНиП на авторский надзор. В нем четко определены положения, обязанности выполняемые лицом осуществляющим авторский надзор. Подобные требования Вы выполнять не обязаны, ну если конечно иное не указано в вашем договоре.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Цитата:
Авторский надзор осуществляет организация, разработавшая СООТВЕТСТВУЮЩУЮ документацию (из 116-ФЗ, скорее всего везде так). Т.е. если заказчику так критично соответствие построенного ПД, тогда он ОБЯЗАН заключить договор АН с конторой, разработавшей ПД, тогда это будет правильно. В вашем случае в рамках работ АН таких согласований быть не должно. По отдельному договору можно данную работу за отдельные деньги выполнить, но это будет не АН, а что-то типа проверки соответствия. ----- добавлено через ~2 мин. ----- При сдаче проверяют большей частью основные показатели: площади, объемы, длины, высоту, ПБ. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2016
Сообщений: 9
|
органищация, осуществляющая АН и есть разработчик стадии "п", но разве это повод согласовывать рабочую документацию, которая разработала другая организация? Штамп в производство работ ставлю не я. В процессе ведения авторского надзора проводится соответствие с проектными решениями, но в основном контроль исполнения решений в РД на стройплощадке, как и велит СП на АН. Заказчик же требует письменного согласования. Я в таком случае не понимаю в чем заключается ответственность разработчиков РД, если нужно проверять даже на соответствие проектным решениям..
|
|||
|
||||
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Сообщений: 119
|
Цитата:
Случай на строительстве. Получили РД Утверждённую в производство работ. Строим, никого не трогаем. Звонит начальник участка и начинает просто ВОПИТЬ: Свайные фундаменты и "юбка" опоры 220кВ - НЕ СОВПАДАЮТ Открываю проект и начинаю проверять: Тип опор и фундамент под них. На самом дела, ошибка в один метр. Я такого ВООБЩЕ никогда не видел и даже не думал что такое может быть! 20 пикетов (больше 100 свай), на выброс. Заказчик начинает верещать: Вы же строители! Почему не проверили! Я ему показываю РД, штамп и роспись. И говорю примерно следующее: Что здесь написано, то я и буду делать! Можете хоть что нарисовать. После этого случая, проверяю ВСЁ |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Нет, не повод.
АН обязан проверять соответствие построенного проектной документации. Вроде проще нестыковку найти в РД, чем после того, как окажется что-то построено. Но проверка РД, как я уже писал выше, должна проводится тогда по отдельному договору. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2016
Сообщений: 9
|
Я ошиблась, не в РД, а в СП. Прошу прощения. Кодекс читаю периодически. Видимо одной мне не понятно, на предмет соответствия чему проверять. С появлением 87 постановления, на мой взгляд, произошла подмена понятий (терминологии). Если следовать СП на АН, то нужно осуществлять АН по рабочей документации.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А проверять АН должен на соответствие той документации (разработанной своей организацией), по которой строят. Строить должны по РД. Если РД разработала какая-то иная фирма, она и должна осуществлять свой АН. Проверять же соответствие РД разработанной и утвержденной ПД разработчик ПД не должен, тем более в порядке АН. Эти работы он может выполнить за отдельные (немалые) деньги. Можно даже стороннюю организацию нанять на проверку. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2016
Сообщений: 9
|
Цитата:
Жаль, что в жизни бывает иначе... |
|||
|
||||
Технолог Регистрация: 14.01.2014
Москва
Сообщений: 19
|
Цитата:
- это вообще не предмет АН. По документации стадии Проект объект не строят; РД разрабатывают на основании утвержденной ПД, а если уже есть РД, только РД и нужно всем далее рассматривать, документация стадии "П" свою функцию выполнила. По простому - задача АН - устранять различные косяки РД, но при этом сохранять проектные решения. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Это Ваше личное предположение, основанное на незнании нормативных документов. Что такое "проектная документация" и что такое "рабочая документация" установлено в ГОСТ 21.1001. В П87 детализируется состав только проектной документации.
|
|||
|
||||
Технолог Регистрация: 14.01.2014
Москва
Сообщений: 19
|
Уважаемый ShaggyDoc, это не предположение, прочтите, как называется 87 ПП: "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" - состав разделов (на всякий случай, добавлю - практически) одинаков - что для ПД, что для РД, и графические части стадий разделов тоже совпадают (по крайней мере, это относится к разделу ТХ). Впрочем, это замечание не относится напрямую к данной теме.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Что это за "контролирующие органы"? Ростехнадзор, например, рассматривает рабочую документацию.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Вдруг какие-то "разделы" изобрели в РД... В собственном соку что ли варитесь? А с ГОСТ на ТХ хоть знакомы? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.01.2013
Сообщений: 109
|
А я правильно понял, АН разрабатывал ПД, РД разрабатывал другой ( такое бывает и с отчуждением авторских прав норм все), но АН осуществляет тот кто разрабатывал РД?
Таким образом если нет договора между разработчиками ПД и РД о передачи прав на осуществление АН ко вторым, то уже не может такого быть, а тут вопрос о заказчике требующем подтверждение от АН на соответствие РД и ПД, так действительно есть СП и СНиП на АН. Это вообще задача ТН. Так сказать поделитесь опытом для чего и как задокументированных это отклонение в авторских правах. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
внесение изменений в рабочую документацию | mrl | Организация проектирования и оформление документации | 462 | 03.08.2022 23:01 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Кто имеет право проводить авторский надзор? | Madtosh | Разное | 104 | 05.10.2017 14:59 |
внесение решений авторского надзора в рабочую документацию | UnyqUm | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.06.2011 14:38 |
Надо ли вкладывать аннулированные чертежи в рабочую документацию для заказчика? | MegaIZIK | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 11.05.2011 17:24 |