Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Суть в следующем. Было чердачное перекрытие по деревянным балкам. Чердак выкупили и сделали двухэтажную квартиру, выполнив специфическое двустороннее усиление чердачного перекрытия прокатными швеллерами (см. рис). Швеллеры № 20 через балку стянуты шпильками диаметром 14 мм. По каким-то причинам швеллеры по длине между собой не соединены – зазор колеблется в пределах 10-30 мм. Зазор практически в середине пролета. Концы усиленных балок заделаны в стену на глубину 20-30 см. Пролет балок в свету около 7 м. Помещение перекрыто 6 балками Вопрос: «Как проверить несущую способность новой балки под новую нагрузку 1,5 кПа вместо 0,7 кПа». Естественно речь идет об определении момента сопротивления W. Искренне буду признателен вам за конструктивные советы. Всем вам желаю удачи и успехов!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 81
Размер:	90.8 Кб
ID:	186801  

Просмотров: 2218
 
Непрочитано 18.04.2017, 21:23
1 | 1 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Шаг не сказано какой... поэтому... швеллера /без учета деревяхи/ не проходят по расчету?
И второе. Мб и зря беспокоюсь. К чему может привести, если эта деревяха сгниет?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2017, 21:33
1 | 2 #3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Есла балка шарнирно оперта (а попробуйте еще ее жестко заделать в стене), то это усиление полная фикция. Максимальный момент в середине пролета на предмет прочности воспринимает только сечение существующей балки без малейшей помощи со стороны швеллеров. Махровый таджикстрой, одним словом .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2017, 21:35
1 | #4
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Проверять по прочности швеллера без учёта деревяхи. Так-же проверять их по устойчивости без учёта раскрепления из плоскости.
Не?
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2017, 21:40
1 | 1 #5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Как проверить несущую способность новой балки под новую нагрузку 1,5 кПа вместо 0,7 кПа». Естественно речь идет об определении момента сопротивления W
Если швеллера не соединены по длине между собой, то в расчёте только W кругляка.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2017, 21:47
#6
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


По подобию усиляйте , и просчитывайте как одиночный швеллер
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: get.jpg
Просмотров: 64
Размер:	26.4 Кб
ID:	186804  
Sanechek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какие геометрические характеристики нужно принять в расчете на прочность?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний при расчете на пульсацию? DDlis Расчетные программы 20 14.04.2019 00:07
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? K'TyH Основания и фундаменты 9 16.01.2017 12:52
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) engineer_a Основания и фундаменты 29 19.08.2013 21:13
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти? neive Конструкции зданий и сооружений 5 26.08.2012 15:52