Непрочитано 28.12.2012, 12:10 #1
Какая технология бетонирования зимой?Как потом ухаживать за бетоном?
daryabarbon
 
инженер пто
 
Бровары
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 30

Какая технология ухода за бетоном в зимнее время?
Просмотров: 12799
 
Непрочитано 28.12.2012, 13:47
#2
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


Для начала откройте СНиП 3.03.01-87 раздел 2. Бетонные работы. Производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха. В приложение 9 в этом же снипе тоже загляните
mrsmith1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2012, 13:57
#3
daryabarbon

инженер пто
 
Регистрация: 10.10.2012
Бровары
Сообщений: 30
Отправить сообщение для daryabarbon с помощью Skype™


а как происходит уход за бетоном с помощью прогрева трансформатором?
daryabarbon вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 14:08
#4
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Очень интересный сайт
http://zimbeton.narod.ru/polez.html
TVN вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 15:00
1 | #5
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Трансформатор поглощает электрическую энергию и преобразовывает её в немного другую электрическую энергию. Немного другая электрическая энергия покидает трансформатор и уходит по электрическим проводам, направляясь к замерзающему бетону. Проходя по проводам, находящимся в бетоне, электрическая энергия превращается в энергию тепловую. В тепловом виде данная энергия теплует бетон. Окружающая среда пытается заморозить Ваш бетон. Для того, чтобы процесс забирания тепла у бетона был менее интенсивным, инженеры придумывают преграды. Основная характеристика преград - коэффициент теплопроводности. Кроме этого, есть ещё другие характеристики преград - гибкость, толщина, лёгкость отрезаемости, лёгкость укладываемости, негорючесть, оборачиваемость, цена...
В борьбе мороза и преграды за бетон инженеры придумали уравнение теплового баланса. То, что есть плюс то, что пришло должно равняться тому что ушло плюс то что осталось. Этим уравнением безуспешно-продуктивно пытаются заниматься бухгалтеры, кладовщики, менеджеры и гендиректоры.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 00:43
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


По СНиП и экономической целесообразности выбираете вид зимнего бетонирования по СНиП.
Методы зимнего бетонирования:
термос;
добавка исключающая повреждения бетона перед весенним набором прочности
добавка уменьшающая Т гидратации (Новая. Ходят про неё слухи, но не все им верят. Я не знаю. не сталкивался. Не лезьте сюда.);
обогрев теплоносителем/проводами;
палатка/теплица;
комбинации.

Стараются совсем уже зимой не бетонировать.

Потом заходите на тот сайт и на этом роетесь в http://dwg.ru/dnl/. Там есть всякие руководства и т. п.
По ним подбираете всё что вам надо.
Но это очень трудоёмко и касается электрообогрева или выбора добавок.
Если метод термоса, то я пока не встретил методики проектирования. Хотя просто не искал. Наверняка есть на том же сайте...

Зимнее бетонирование вроде бы не уход за бетоном. Хотя могу ошибиться.

Вообще и мне было бы это сложновато сделать (у меня здесь нет опыта проектирования), а вам то думаю вообще сложно.
Конечно, разберётесь (дело не хитрое), но будете долго делать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.12.2012 в 00:49.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 01:00
#7
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


В настоящее время для ускорения оборота опалубки и, соответственно, сокращения сроков строительства электропрогрев бетона осуществляют даже в летнее время с помощью специальных изолированных проводов. Методов очень много. Все зависит от конкретных условий:
массивность конструкции, модуль поверхности, температура воздуха при бетонировании и т.д.
И определяется теплотехническим расчетом. Бывает обратная проблема в массивных конструкциях при бетонировании. Приходится бетонировать слоями, чтобы бетон не перегрелся от температуры саморазогрева при твердении.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 23:31
#8
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Приподниму чутка тему...
Читаю СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (актуализированная версия СНиП 3.03.01-87).
Раздел 5 бетонные работы. Подраздел 5.11 Производство работ при отрицательных температурах.
Пункт 5.11.13
Цитата:
...
При обогреве бетона с противоморозной добавкой должна быть исключена возможность местного нагрева поверхностных слоёв бетона выше 25С.
...
Может кто пояснить причину такого ограничения? кто-нибудь вводит такие ограничения в ППР или при заливке конструкций на участке?
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 00:27
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: а куда пропал kulvazab ? мне его не хватает...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 06:15
#10
DimNik

Инженер ПОС и ППР
 
Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
<phrase 1=


1. При зимнем бетонировании, осуществляемом при минимальной суточной температуре наружного воздуха ниже 0°С и ожидаемой среднесуточной температуре ниже 5°С, необходимо обеспечить твердеющему бетону, уложенному в монолитные конструкции, оптимальные температурно–влажностные условия.
2. Выдерживание бетона при температуре ниже допускаемой температуры остывания более 1,5-2 часов приводит к значительному льдообразованию. Поэтому из условий сохранения прочности бетон ответственных конструкций рекомендуется до замораживания выдержать до достижения им прочности не менее 70% от проектной прочности.
3. Воздействие на конструкцию нагрузкой, равной расчетной, допускается после достижения бетоном прочности не менее 100% проектной.
4. Технология тепловой обработки бетона включает следующие периоды:
- установка тепляка;
- отогрев основания при помощи тепляка;
- укладка бетона;
- укрытие бетона гидроизоляцией (пленка);
- укрытие бетона теплоизоляцией;
- подъем температуры в тепляке до +10...+30°С;
- изотермический прогрев;
- снятие тепляка над захваткой бетона;
- остывание;
- снятие теплоизоляции бетона.
5. Тепляк должен иметь жесткую конструкцию, способную выдерживать собственный вес ограждений, напор ветра, выпавший снег и другие временные нагрузки.
6. Тепляк должен быть достаточно освещен, обеспечивая нормальные условия работы при укладке бетона и отделке поверхностного слоя бетона.
7. Оболочка должна быть укомплектована достаточным количеством теплогенераторов для поддержания температуры воздушной среды внутри оболочки не ниже +5°С.
8. Тепляки следует устраивать из материалов, имеющих малую продуваемость (прорезиненная ткань, полимерные пленки и т.п.) и не становящихся хрупкими на морозе.
9. При устройстве тепляков следует обеспечивать герметичное примыкание покрытий к основанию и к ранее забетонированным конструкциям.
10. Температура воздуха в нижних зонах тепляка у поверхности опалубки должна быть не менее +5°С.
11. В тепляках следует устраивать тамбуры, имеющие самозакрывающиеся двери, уменьшающие потери тепловой энергии в окружающую среду.
12. При использовании тепловых генераторов на жидком топливе, в случае необходимости, следует устраивать вентиляцию тепляков.
13. Тепляк следует оборудовать тепловыми генераторами, имеющими регулируемую мощность. Установка в тепляках только одного теплового генератора большой мощности, не имеющего системы регулирования, не допускается.
14. В тепляках следует поддерживать температуру воздуха по высоте в пределах от 5 до 35°С. Температура верхней плоскости основания к моменту укладки бетонной смеси должна быть не менее +5°С.
15. В тепляках, имеющих высоту более 4 м, температуру следует контролировать на высоте 0,4м от пола и у перекрытия. При наличии перепадов температур по высоте тепляка более 5-7°С в тепляке с помощью вентиляторов следует выравнивать температуру воздуха, подавая подогретый воздух с верхней части тепляка в нижнюю.
16. Тепляк должен перекрывать предполагаемые участки бетонирования во все стороны не менее чем на 1,5м.
17. Перед началом бетонирования промерзшее бетонное основание необходимо отогревать до температуры +5°С. Отогревание основания и соприкасающихся элементов может производится в местных сборно-разборных тепляках.
18. Опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от снега и наледи, например, горячим воздухом под брезентовым или полиэтиленовым укрытием с высушиванием поверхностей. Не допускается снимать наледь с помощью пара или горячей воды. Все выступающие закладные части и выпуски должны быть дополнительно утеплены.
19. Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5м.
20. Угловые выступающие части, металлические закладные детали и другие элементы, остывающие быстрее основной части конструкций, необходимо утеплять дополнительно для обеспечения одинаковых условий термообработки всей конструкции. Термическое сопротивление тепловой изоляции этих элементов должно быть в 2 раза выше, чем термическое сопротивление опалубки с изоляцией.
21. Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно, без перевалок, средствами механизации, обеспечивающими минимальное охлаждение смеси при ее подаче, распределении и уплотнении.
22. После укладки бетонной смеси и защиты неопалубленных поверхностей производится тепловая обработка бетона с последующим остыванием и распалубкой.
23. Скорость подъема температуры бетона не должна превышать для конструкций с модулем поверхности от 5 до 10м10м-1 -10°С в час; для конструкций с модулем поверхности до 4м-1 5°С/час.
24. Температура изотермического прогрева бетона в наиболее нагретых зонах конструкции не должна превышать 80°С.
25. Продолжительность изотермического прогрева бетона для достижения заданной прочности необходимо принимать по величине температуры в наименее нагретых зонах конструкции. При этом прочность бетона в более нагретых зонах будет больше заданной.
26. При тепловой обработке бетона необходимо стремиться к обеспечению возможно большей равномерности температуры в объеме конструкции, что приводит к сокращению продолжительности тепловой обработки и соответствующему снижению расхода энергии, а также к повышению однородности бетона.
27. Снятие теплозащиты и опалубки следует производить не ранее момента, когда разность температур поверхностного слоя бетона и наружного воздуха составит не более 10°С. При большей разности указанных температур, распалубленные конструкции должны быть после распалубки укрыты. Кроме того, не допускается снятие теплоизоляции, если температура в центре конструкции продолжает повышаться.
28. Для ускорения процесса остывания бетона до получения требуемой разницы температур наружных слоев бетона и воздуха возможно частичное снятие утеплителя с опалубки.
29. Прекращение обогрева тепляков осуществляется только при наличии допустимого перепада температур твердеющего бетона на поверхности конструкции и воздуха в тепляке (Δtдоп = 10°С). Отключать тепловые генераторы следует последовательно, обеспечивая плавное снижение температуры воздуха в тепляке.
30. Скорость остывания бетона при всех способах зимнего бетонирования не должна превышать для конструкций с модулем поверхности от 5 до 10 не более 5°С в час; для конструкций с модулем поверхности менее 5 не более 2…3°С в час.
31. Разбирать тепляк следует после охлаждения бетона на поверхности конструктивных элементов до температуры, не превышающей более чем на 10°С температуру наружного воздуха.
32. За расчетную температуру наружного воздуха следует принимать прогнозируемую минимальную в течение ближайших суток.
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 09:55
#11
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


DimNik, ????
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 10:01
#12
olezhkooo

Проектирование
 
Регистрация: 06.08.2012
СПб
Сообщений: 163


может немного не по теме, но ни у кого нет случайно чертежа(ей) на устройство каркасно-модульного укрытия (палатка)?..
olezhkooo вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 10:57
1 | #13
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от olezhkooo Посмотреть сообщение
нет случайно чертежа(ей)
В СССР были типовые проекты тепляков ОМ-131097 (42х11х7,7 м) и 67-451 (42х24х13,1 м), может и по-меньше размером есть.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 13:55
#14
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


Я обычно выполняю индивидуальные, но есть и инвентарные. что-то вроде во вложении. Также выполняют из инвентарных подмостей CapLock или аналогичных (Peri, Мекос и т.д. и т.п.)
Вложения
Тип файла: pdf catalogueProstock1.pdf (498.5 Кб, 212 просмотров)
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2014, 04:57
#15
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


В основном электропрогрев применяем (греющим проводом), с утеплением опалубки и т.д.
Температура наружного воздуха до -20С (рекорд градуса при котором выполнялось бетонирование -42С объем бетона 960 куб.м - морозик поймал, Резко континентальный климат едрить-мадрить - от перемерзания во время бетонирования спасло массивность конструкции и большая подготовка к бесперебойному бетонированию, БРУ в 100м установили)
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 14:39
#16
KURBALLA


 
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Приподниму чутка тему...
Читаю СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (актуализированная версия СНиП 3.03.01-87).
Раздел 5 бетонные работы. Подраздел 5.11 Производство работ при отрицательных температурах.
Пункт 5.11.13

Может кто пояснить причину такого ограничения? кто-нибудь вводит такие ограничения в ППР или при заливке конструкций на участке?
Доброго дня!
Уважаемые и всё таки вопрос открыт, кто-нибудь может пролить свет???
KURBALLA вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 15:14
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Говорят что 25 градусов нормальная температура гидратации цемента, через 28 суток бетон набирает проектную прочность. При местном нагреве поверхности происходит интенсивное испарение воды, и ее не хватает для нормального твердения
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 16:18
#18
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


нормальная температура +15

----- добавлено через ~2 мин. -----
нет, вру, +20
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 16:42
#19
KURBALLA


 
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
с противоморозной добавкой
До конца не понятна вышеуказанная ремарочка. Т.е. теоретически с применением бетона без противоморозных добавок допускается его местный нагрев выше 25 градусов. Тогда всё же почему с применением добавки не допускается???

----- добавлено через ~5 мин. -----
Или это всё же своеобразная трактовка документа?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Пытался выяснить у авторов, но у них к моему глубокому удивлению все разъяснения и комментарии к СП исключительно на платной основе...

----- добавлено через ~11 мин. -----
И ценники далеки от демократичных...
KURBALLA вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 01:02
1 | #20
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от KURBALLA Посмотреть сообщение
Уважаемые и всё таки вопрос открыт, кто-нибудь может пролить свет???
Об этом очень кратко указано в "Зимнем бетонировании" Миронова- это наиболее благоприятная Т для хим.реакции, но не точно 25 гр., а у Хаютина в "Монолитном бетоне" - с точки зрения экономии энергоресурсов, но опять же без цифры 25. Этот вопрос зацепил меня несколько лет назад, цитирую по памяти, страницы листать лень, потому их не указываю
TVN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какая технология бетонирования зимой?Как потом ухаживать за бетоном?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Технология бетонирования наклонных монолитных конструкций. Дмирий Технология и организация строительства 7 24.06.2014 23:58
Какая технология склейки слоеного стекла? yozhef Технология и организация строительства 10 01.04.2011 18:18
Технология бетонирования. sava Технология и организация строительства 10 15.12.2009 15:22
Технология бетонирования лифтовых шахт apxap Технология и организация строительства 10 19.10.2007 17:51