Толщина плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2003, 11:42 #1
Толщина плиты перекрытия
Perezz!!
Moderator
 
архитектор
 
Москва
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 3,587

Рад видеть Вас на новом форуме. Светло, чисто, пахнет свежей краской и покрытием пола. Мебель ещё не вся, но уже уютно 8)

Собственно вопрос в продолжение нашей любимой темы :wink: :
В большинстве многоэтажных домов нашего жилого фонда используются пустотные плиты перекрытия толщиной, если мне не изменяет мой маразм, 220мм. Не секрет, что многие крутые перцы желают иметь в своей четырёхкомнатной джакузи. Насколько опасен такой трюк? Имхо, по статическому рассчёту должно быть ОК, но как насчёт большой массы воды, которая бултыхается и раскачивается? Если плита, может, и выдержит распределённую вертикальную нагрузку, то справится ли сама конструкция "карточного домика" с такой вот "типа ванной".
Просмотров: 25032
 
Непрочитано 25.08.2003, 13:27
#2
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 853
<phrase 1=


Насколько я помню (опыт г.Братск Иркутская обл.) в панельных домах предварительно-напряженные плиты перекрытия шли с индексом 6, что означало - временная нормативная 600кг на м.кв, в комнатах и усиленные (и не пустотные, а сплошные) с индексом 8 (800) в санузлах. Естественно, это учитывало вес ванной с водой и человеком на борту и вес сантехкабины. Поэтому, если джакузи находится на усиленной плите и ее размер не намного превышает обычную ванну, то, с учетом перераспределения нагрузки по всей плите, - пожалуйста. Легко проверить: куб воды - тонна. А насчет "бултыхается и раскачивается", то, по-моему, это такая мелочь...
Хотя, был в практике случай - под джакузи 2х2 подводили балки, правда, в кирпичном доме
Serz вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2003, 14:50
#3
kpblc


 
Сообщений: n/a


На самом деле далеко неизвестно, что и как насобачили строители при возведении данного здания. Не секрет, что, например, фасадная гидроизоляция может стоять только там, где ее проверяла комиссия. Так что мое мнение - в каждом отдельном случае надо проводить экспертизу здания
А по поводу "мелочь - бултыхается и раскачивается" - вспомните байку о мосте и шагающих солдатах...
 
 
Непрочитано 25.08.2003, 15:09
#4
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 853
<phrase 1=


Байка о солдатах - это о длительных во времени гармонических колебаниях, вызывающих резонанс , а в джакузи, если и будут некие колебания, то в основном не гармонические, а если гармонические с нагрузкой от двух человек, то не длительные
Serz вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2003, 15:18
#5
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Цитата:
Сообщение от Serz
Байка о солдатах - это о длительных во времени гармонических колебаниях, вызывающих резонанс , а в джакузи, если и будут некие колебания, то в основном не гармонические, а если гармонические с нагрузкой от двух человек, то не длительные
Нет, с этим я тоже не спорю. я просто о качестве строительства...
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2003, 00:43
#6
alex-alex

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2003
Москва
Сообщений: 98


В кажом конкретном случае надо считать. Но вообще я такие вещи ставил без всякого усиления на пустотные плиты. Между прочим 1 пм кирпичной перегородки толщиной 12см и оштукатуренной с 2-х сторон ц.п. растворм весит порядка 0,9т/м.
alex-alex вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2003, 10:21
#7
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Считали мы такие вещи. Плиты несущей способностью 800 кг/м2 шириной 1,2 м держат бассейн 2,3х2,3 м, глубиной 1 м спокойно. С учетом веса перегородок, полов, и полезной нагрузки в жилых помещениях по СНиП. Считали и по эквиваленту и по армированию. С последним пришлось повозиться ручками, так как оказвается, софтин, расчитывающих преднапряженные конструкции, нет нифига. Если кто такие софтины знает - прошу поделиться инфой.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2003, 10:45
#8
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Ой, не на ту кнопку нажал, отправить вместо просмотра. Пока привыкнешь... Итак, насчет горизонтальных колебаний воды - сравните массу воды, пусть 2,3х2,3х1х1000 кг=5,3 т с массой всего здания, пусть даже "карточного". Если бы еще в каждой квартире по бассейну, да что-бы все одновременно, да еще в такт

kpblc ->
История о солдатах - действительно, всего лишь байка, вызывающая большие сомнения. С какой частотой маршируют солдаты? Прикиньте:
ррраз, ррраз, раз-два-три, это 1,5-2,0 Гц, что несоизмеримо с С.Ч. массивных каменных конструкций, какими являлись мосты в то время. А будь это легкий деревянный или висячий мостик, то прежде чем разрушится, он бы так раскачался (амплитуда), что по нему было бы не пройти прямо, не то что маршировать...
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2003, 09:00
#9
Slavik01


 
Сообщений: n/a


Я думаю, если здание многоэтажное и каркасное, то необходимо проверить на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки.
У нас еще так говорят: «Чем больше арматуры заложишь, тем меньше останется на решетку»
 
 
Непрочитано 02.09.2003, 09:34
#10
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 853
<phrase 1=


"При определении внутреннего давления , а также при расчете
многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных
зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5,
размещаемых в местностях типов А и В (см. п.6.5), пульсационную
составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать." -п.6.2 СНиП 2.01.07-85*
Serz вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2003, 10:15
#11
Slavik01


 
Сообщений: n/a


>Serz
Я знаком с -п.6.2 СНиП 2.01.07-85*

Может, подскажете, где есть форумы по строительству с уклоном на расчетные программы?
 
 
Непрочитано 03.09.2003, 11:06
#12
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


> SlaviK01

Пацюх Даниле : Тому не надо далеко ходить, у кого сам черт за спиной.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2003, 11:42
#13
Concreteb30

Инженер строитель
 
Регистрация: 29.08.2003
Israel
Сообщений: 179
Отправить сообщение для Concreteb30 с помощью Skype™


Есть расчет пред напряженных конструкций в Робот Миллениум, новот в свободном хождении аспирина не встречал а 200 долларов выкидывать не хочется.
Concreteb30 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2003, 16:32
#14
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 853
<phrase 1=


Коллеги, у меня горе.
Помните старую тему с этим же названием? Там обсуждалось безбалочное перекрытие 9х6.
Мы разработали такие замечательны металлические капители в теле плиты, мы их так красиво начертили, а заказчик, узрев оное, бухнулся в ноги и с криком "не погуби, кормилец" отказался по причине дороговизны. Пришлось кидать банальные балки. А я уже на какую-нибудь медальку рассчитывал :cry:
Посочуствуйте.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2003, 16:58
#15
alex-alex

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2003
Москва
Сообщений: 98


Мда, действительно не приятно. Но капители сохраните, надругом объекте пригодятся
В конечном итоге я думаю заказчику балки дороже обойдутся ( высота помещения, опалубка сложнее и т.д)
alex-alex вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2003, 15:46
#16
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Ежели кому интересно то выпущены "Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры".
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2003, 17:04
#17
Prokurat

строительство, главный конструктор
 
Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
<phrase 1=


Мне очень интересно. Где взять?
На эту же тему можно почитать http://www.konstr.narod.ru/armatura.htm
Prokurat вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2003, 18:13
#18
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Статья хорошая но морально устарела (1999, а руководство 2002).
А это совсем не понятно -
Цитата:
Созданная, таким образом, монополия отечественной металлургии противоречит духу и букве статьи 42 нашей Конституции, Эта проблема далеко выходит за отраслевые рамки и, по-видимому, достойна внимания антимонопольного комитета.
Вся европа работает с этой арматурой и если они будут покупать её у нас то что в этом плохого?

Я заказал руководство через БУДИНФОРМ, бухгалтер плакал, 65 грн. за 40 страниц.
Могу ксерокопию почтовыми голубями послать.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2003, 21:11
#19
Prokurat

строительство, главный конструктор
 
Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
<phrase 1=


>4 и 6
Европа это хорошо, только вот СНиПы азиатские у нас действуют.
Prokurat вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2003, 10:06
#20
Daymon


 
Сообщений: n/a


Привет всем!
Кто подскажет рекомендуемые толщины перекрытий для плит опертых по контуру.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина плиты перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39
Плиты перекрытия в домах серии 1-515/5 serg_tv Конструкции зданий и сооружений 3 03.06.2007 20:12
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23