| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить?

Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.06.2012, 11:03
Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить?
uska
 
инженер-конструктор ПГС
 
г.Красноярск
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 24

Здравствуйте! Проблема следующая. Возводится 26-этажный монолитный жилой дом. При возведении 3-го этажа криворукими китайцами одна из стен сильно отклонилась от вертикали, соответственно стены, возводимые выше, оказались смещены.
Как исправить данную неприятность? И чем чревато, если не исправлять, а строить дальше? Либо исправить только визуальный эффект? Фото прилагается
Отклонение стены 3-го этажа 63 мм. HELP!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P10102981111.JPG
Просмотров: 2069
Размер:	346.0 Кб
ID:	81622  

Просмотров: 31227
 
Непрочитано 15.06.2012, 13:24
#61
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Surely а вы бы согласовали такое ?
Соглосовал бы если бы сам рассчитывал и спроектировал это усиление, если оно нужно вообще. В любом случае здесь вопрос соглосования и с архитекторами, может им не понравится уменьшение площади. Все зависит от заказчика если он сможет вернуть деньги за то что уже построено не по проекту с застройщика, то можно и разломать всё, если же нет, и скорее всего нет, то нужно как то делать иначе. В любом случае сперва проверочный расчет того что есть, всё остальное потом.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 14:39
1 | #62
uska

инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 26.07.2010
г.Красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


vladas,
обратите внимание на сообщение номер 51=)

решение найдено - выровнять стену за счет увеличения толщины , плюс доп. армирование. Жду в пн отчет со стройки о проделанной работе
uska вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 15:57
#63
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


Я бы на месте автора съездил на объект и глянул бы лично и на этот косяк и на другие
TOMAT вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 20:08 такое уже было...
#64
ПГС/ГСС

подземные сооружения
 
Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Сообщений: 92


Такое уже было. По каналу Дискавери показывали историю создания самого высокого небоскрёба в мире. В г. Дубай по-моему.

Так вот там на каком-то из не очень высоких этажей произошла подобная проблема. Решение нашли такое - увеличили толщину стены на одном этаже (может на двух, не помню), и дальше стали возводить стены.
ПГС/ГСС вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 08:58
#65
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от ПГС/ГСС Посмотреть сообщение
Решение нашли такое - увеличили толщину стены
Важно как увеличили. Важны детали, расчеты-пересчеты, толщина, армирование, домонолители ли, или разбили и вновь бетонировали с утолщением.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 09:50
#66
TemirD


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от uska Посмотреть сообщение
Уточнение: кривой участок стены длиной 2 м, дальше вглубь стена ровная. Если разбирать, то разбирать эти 2 м соответственно на 4 и 3-м этажах ( первые 2 с допустимым отклонением). Получается мы разбираем также 2 последних перекрытия. Каким образом восстановить потом перекрытия, а конкретно нижнее армирование, с верхним более менее понятно...
Упростить дело, - ликвидировать путем утолщения перегородки по всей длине дефекта.
Из истории высотных сооружении.))) Помню еще в СССР, Управление "Союзтрубстрой" г.Москва, возводили дымовую трубу в 1980-х, на Экибастузской ГРЭС-1, проектная высота должны была быть, если память не изменяет около 600 м. Обнаружилось, что ушли в сторону на 0,4 м. когда возвели уже до высоты около 200 м.Пришлось пересчитать трубу укоротить её до 380 м., а искривление во избежание обрушения, компенсировать двойным обратным уклоном.Так трубу и прозвали "аванс-получка".Стоит до сих пор.Искривление отчетливо видно за 20 км. Что было с руководством вспомнить страшно. У вас это ещё пустяки.

Последний раз редактировалось TemirD, 28.06.2012 в 10:32.
TemirD вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 11:13
#67
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от TemirD Посмотреть сообщение
то было с руководством вспомнить страшно.
а с прорабом?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 12:01
#68
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


Цитата:
Сообщение от TemirD Посмотреть сообщение
на Экибастузской ГРЭС-1, проектная высота должны была быть, если память не изменяет около 600 м.
Круто! По проекту она должна была быть выше останкинской телебашни? И вот так взять всё испахабить..., рекорд не побит.
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 16:39
1 | #69
TemirD


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 5


Цитата:
13forever #67 а с прорабом?
Стр.Управление было единственное в СССР. КГБ проверило всех до бабушек-дедушек.Умысел не нашли.Брежнев добрый был дед.Андропов бы всех засадил.))) АУР разрядили основательно. ИТР сберегли.Размазали ответственность по всем уровням,премии лишали целый год.Посадок вроде не было кроме условных для прораба, если не ошибаюсь. Спецы-трубостроители "товар" штучный.Труб много, а их мало. Я особо не вникал, работал по монтажу турбин, котельного и вспомогательного оборудования. Там трудилось 5 тысяч человек со всех монтажных управлении Союза. Веселая была стройка энерго комплекса века по плану ГОЭРЛО.
Цитата:
RomaV #68
Круто! По проекту она должна была быть выше останкинской телебашни? И вот так взять всё испахабить..., рекорд не побит.
Ближняя труба, изломы видно на фото http://www.gres1-ekibastuz.kz/ru/Image%20Gallery.aspx
Дальняя выше.Кажется выше 500 м.было.

Последний раз редактировалось TemirD, 28.06.2012 в 16:54.
TemirD вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 21:59
#70
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


Цитата:
Сообщение от TemirD Посмотреть сообщение
Дальняя выше.Кажется выше 500 м.было.
Опять не попал
Высота труб 300 и 330 м
А та что под пол-километра это наверно труба ГРЭС-2, она 420 м.
RomaV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Допустимое отклонение от вертикали ж/б забора ylkerss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 02.09.2010 14:25