Какие существуют доступные способы определения прочности раствора, бетона, кирпича, в т.ч. молоток Кашкарова?
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 70
|
||
Просмотров: 3864
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Есть плохо согласующиеся зависимости прочности и плотности бетонного камня. А вариант оценки прочности по поверхностной твердости нормальный, но грубый. Offtop: Подобным образом я принимал партии (грубо определял годность) блоков из ячеистого бетона. По условию следа от ногтя. ----- добавлено через ~1 мин. ----- на стройке получают сертификаты и паспорта. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Метод вырыва насколько я помню самый точный (вырыв анкера). То есть он вообще основывается на прочности при растяжении, которая в свою очередь коррелирует с сжатием. все прочие методы включая ультразвук и молоток годятся только для опытных людей которые ногтем/гвоздем точно определяют и без молотков
Но это для бетона. Для кирпича насколько я помню отдельно определяют раствор и кирпич и затем смотрят по таблицам, либо надо вырубать большой кусок. В dnl вам может порекомендуют (стройконсультант по ключевым словам) - много разных пособий по этому делу.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 29.08.2016 в 23:22. |
|||
|
||||
IT Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71
|
Молоток Физделя или самопальные аналоги, вообще любой с неплоской поверхностью бойка для стабильного удара. Меряете комплексно - по диаметру следа, по отскоку, по звуку. Когда-то на кафедре ЖБК преподаватель определял прочность любого бетона одним акустическим методом, по звуку, вплоть до 600 марки☺.
Цитата:
Отдельный кирпич - да, но это потому, что он погасит удар из-за малой массы, т.е. всё зависит от того, на каком основании, каким боком и как плотно он лежит. А в массивной кладке прочность определяется ударом без проблем с заданной точностью. Но кирпич в кладке при нормальных условиях никогда не работает на изгиб. Это возможно только при дефектной кладке с завышенными горизонтальными швами, низкой марке раствора, кладке впустошовку, при неравномерных осадках, трещинах, растяжении и т.д. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор минимальной марки кирпича и раствора | Romick | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 11.02.2022 22:00 |
Протокол определения прочности на сжатие штукатурного ц/п раствора | stroyman | Обследование зданий и сооружений | 11 | 08.02.2017 01:38 |