| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.11.2017, 15:10 | #1 | |
Когда применять пониженное значение снеговой нагрузки?
Регистрация: 20.11.2017
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 4320
|
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Ce понижающий не надо вводить, с парапетами снег не будет сдуваться, наоборот мешки будут.
Понижающее значение снеговой 0.5 я применяю при расчёте по второй группе ПС когда нужно учесть длительные нагрузки а не кратковременные, при расчёте свай по НС думаю некорректно его вводить. Если бы осадку свай считали то взяли бы снег как длительную, а НС свай вроде надо считать снег как кратковременную своим полным значением |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 17
|
Снеговую нагрузку нужно считать по старому СП 20.13330.2011, а не по новому СП 20.13330.2016. Так как в приказе минстроя №891 от 3.12.2016 года написано что СП 20.13330.2011 недействительно ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ пунктов включенных в обязательный перечень, а пункт 10 включен в обязательный перечень национальных стандартов.
__________________
Чтобы попасть к источнику нужно плыть против течения. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Когда требуется применять меры против развинчивания гаек | roma1187 | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 04.08.2023 17:15 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Проблема с РСУ для снеговой нагрузки | Chebyn | Лира / Лира-САПР | 2 | 03.03.2012 12:06 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
Сбор снеговой нагрузки на решетчатый настил | scatler | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.03.2009 23:36 |