| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.05.2018, 18:16 | #1 | |
Розлив спирта из бочек 200 л. в канистры 20 л. на пищевом предприятии
Регистрация: 09.05.2018
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 13241
|
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Этанол - это ЛВЖ. Соответственно, мероприятия примерно такие же, как при транспортировке и переливе бензинов или зимней соляры. Взрывозащита, уравнивание потенциалов, защита от статического электричества, быстродействующая арматура, аварийная вентиляция, пожаротушение.
Больше ничего не скажу, т. к. не в теме. Вот если бы вы делали асептическую упаковку с впрыском жидкого азота... |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Цитата:
Разлив в канистры зачем делать на площадке, если у вас будет оборудованный склад ЛВЖ? Там и разливайте. Спирт не любит лишних глаз |
|||
|
||||
Технолог Регистрация: 24.12.2009
СПб
Сообщений: 90
|
А зачем вообще заморачиваться с бочками и канистрами?
Не проще ли хранить в резервуаре и передавать по трубам сразу на место потребления? Это чуть дороже в начале, но проще, быстрее и дешевле в эксплуатации. И площадок никаких не нужно. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.05.2018
Сообщений: 5
|
добрый день.
20 л в сутки. Ну какие тут трубы.. Расстояние от контейнера до точки потребления 300 м (примерно). Просто наливаем в канистру и относим в цех. Bonacon, то есть надо брать за основу что-то наподобие площадки для АЗС? Приямком можно ограничиться или надо емкость закапывать? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2018
Сообщений: 8
|
Моя настольная книга ВСН-13-2002 Инструкция по проектированию взрывопожароопасных производств спиртовых, ликероводочных и коньячных предприятий пищевой промышленности. Полагаю, ответы на ваши вопросы в ВСН-13-2002 есть.
Последний раз редактировалось tkachuk.kn, 10.05.2018 в 21:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.05.2018
Сообщений: 5
|
Нет. Поставщик разлить у себя не может. Может лишь довезти в специальной сертифицированной автоцистерне. ВСН-13-2002 проштудируем. Просто точно знаем, что на многих предприятиях с подобной задачей справлялись и без заморочек. Вопрос: нужно ли закапывать емкость для аварийного сбора спирта, случае пролива? На АЗС такие делают?
Последний раз редактировалось Vladimir Peshkov, 14.05.2018 в 21:45. |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
На АЗС ставят ёмкости для проливов и поверхностного стока. Но там требуется очищать воду от нефтепродуктов. З.Ы. Я бы для личных нужд ёмкость установил. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
ну, обычная логика говорит о том же - вот вам лично хотелось бы, чтобы под ваш личный автомобиль затек пролившийся горящий спирт? Или, не дай бог, лично вам, проходящему мимо по какой-то надобности, под ноги? Думаю, нет. Поэтому и твердое покрытие (чтобы не пропитывал почву), и разуклонка к приямку (нефиг ему растекаться горящей лужей - пусть весь в одном приямке горит)... ЛВЖ жеж. Да и без возгорания - не самое полезное для здоровья и природы вещество.
А отраслевые нормы обычно люди с головой пишут. Писали, во всяком случае (что там теперь мутко намутит - даже аллаху не известно). Так что и в нормативах должно быть, по идее. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336
|
Однажды в ВУЗе наша группа была на хозработах. Меня и ещё одного направили на кафедру ЖРД. Пришлось принести 20 вёдер спирта из ёмкости, ибо насос испортился и студенты не могли выполнять лабораторные работы. Ручной насос- наш друг. Мы спирт и ничего другого с тем парнем не употребляли, но после завершения работы, примерно 1 час, нас отпустили... Надышались
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 57
|
Цитата:
Есть у вас ссылка на нормативный документ, который разрешает предлагаемое вами решение? Если нет, то такое простое решение, которое вы предлагаете, может и не прокатить!. Возможно, в некоторых случаях даже потребуется специальная производственная канализация с требованиями, аналогичными предъявляемым к производственному трубопроводу ЛВЖ. В этом деле надо осторожнее ... |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Цитата:
От максимально возможного, не аварийного, рассчитывают системы очистки или сбора. Может быть расчёт на "проектную аварию", но это, как правило для ОПО. |
|||
|
||||
Технолог Регистрация: 24.12.2009
СПб
Сообщений: 90
|
Вот да.
Очень частая ошибка - считать, что если промканализация есть, то она должна быть одна. Ну по аналогии с хозбытовой - типа, у нас уже есть промканализация, значит все новые стоки тоже пойдут в нее. Многие заказчики почему-то так думают. Я не говорю, ни в коем случае, что для каждого вещества должна быть своя промканализация. Но, блин, думать-то надо иногда, что с чем может прореагировать, попав в одну емкость. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно расположить зону слива с бочек ГЖ на территории прозводственного цеха | Сергей Корреджо | Технологические решения (ТХ) | 5 | 10.07.2015 17:52 |
Ищу следующий материал (А231) Требования к строительной части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятии ( | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.06.2012 18:22 |
Проблема гидроудара на пищевом производстве | W@TT | Инженерные сети | 10 | 28.12.2009 08:00 |
СНиП проектирование склада спирта :drinks: | Jоhnny | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 30.11.2007 15:51 |
Кто каким автокадом пользуется на предприятии | Builder_Drew | AutoCAD | 13 | 13.03.2007 16:46 |