Возможно ли внесение изменений в "П" или "Р" после сдачи объекта в эксплуатацию на основании письма заказчика?
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378
|
||
Просмотров: 9718
|
|
||||
Да Вы шутите) любое изменение) а если перекрасят? заново экспертизу будете проходить))) ?
Почитайте 87 постановление, выложено здесь. Если изменение не влияет существенно на конструктив то экспертиза не нужна.
__________________
Все будет хорошо |
||||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Red_line, Конкретизируйте вопрос.
Иногда между вводом объекта в эксплуатацию и передачей его на баланс проходят годы. И в это время на объекте ведутся всякие строительно-монтажные работы, в том числе и связанные с выпуском новой рабочей документации и переделкой старой. А вот с переделкой стадии П после начала эксплуатации не встречался. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378
|
Построен и введен спортивный комплекс. На сегодняшний день эксплуатируется. Есть предложение заказчика внести изменения в документацию.
Заказчик направил письмо в адрес ген.проектировщика внести изменения по различным "разделам". Пытаюсь понять наксколько это возможно выполнить в соответствии с действующей нормативной базой. *Для аналогии выкладываю "Вопрос-ответ" - аналогичный вопрос, но речь шла о многоквартирных жилых домах на момент строительства. Последний раз редактировалось Red_line, 24.03.2015 в 22:54. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
У построенного и введенного в эксплуатацию нет "проектной документации", которую надо приводить в соответствие. Действие проектной документации закончилось с момента сдачи объекта. Теперь ПД должна лежать в архиве и ждать, когда её затребует следствие.
Но должна быть исполнительная документация, в которой отражено фактическое состояние построенного объекта. Просьбы внесения изменений в документацию построенного задания (т.е. "узаконить" все допущенные безобразия) приравниваются к просьбам восстановления девственности после родов. Выполнять такие просьбы - несусветная глупость со стороны проектировщиков. И не ищите на такую глупость "доказательную базу". |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317
|
Здание сдано (надо полагать принято на баланс по правилам), так ЗАЧЕМ внесение изменений в стадию "П" и "Р"? Если есть ошибки, никем не замеченные при экспертизе и сдаче, но обнаруженные при эксплуатации, то все переделки оформляются отдельными проектами по перепланировке/переустройству. У заказчика нет оснований требовать от вас изменения проектов (пусть хоть обпишется!) - вы выполнили все работы согласно приложения к договору, которые прошли экспертизу и прочее. Остальное за отдельную плату по новым договорам.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Цитата:
В "Р" - да хоть завноситесь, только толку будет ровно "О". Объект сдан. Заключение о соответствии получено. Теперь ни "П", ни "Р" ничего не значат. Имеет значение только исполнительная документация по которой и ведется эксплуатация, и "в случае чего" будут смотреть на "ИД", как и кто что сделелал и кто чего нарушил во время монтажа. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
Возможно ли внесение изменений в "П" или "Р" после сдачи объекта в эксплуатацию на основании письма заказчика? Конечно возможно. Нет такого закона, который запрещал бы проектировщику вносить изменения в проектную документацию по заданию заказчика. Разумеется, не на основании письма, а на основании договора и грамотного ТЗ. И не Ваше, Red_line, дело, что там уже заказчик построил, сдал или в экспертизу отнес. Нашего брата проектировщика дело - запроектировать по нормам. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |