Непрочитано 24.08.2012, 11:45 #1
Увеличение расчетного сопротивления грунта основания под подошвой существующего фундамент
assa
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 48

Где-то помню видел, что для зданий возможно увеличение расчетного сопротивления грунта основания под подошвой существующего фундамента на 20 % только вот не помню где. Вроде Полищука А.И в монографиях была такая таблица Подскажите?
Просмотров: 4819
 
Непрочитано 24.08.2012, 12:07
#2
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


В альбоме Мальганова (усиление конструкций, есть в даунлоде) в пояснительной части по фундаментам вроде бы есть...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 12:09
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Найди книгу Коновалова П.А. "Основания и фундаменты реконструируемых зданий" НИИОСПа. Хорошая книга - все расписано. Где здесь на форуме или литературе лежит.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 12:24
#4
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


П11-01 к СНБ 5.01.01-99
8.5.1 Для оценки расчетного сопротивления грунта под существующими фундаментами реконструируе-мых зданий следует учитывать возможность его повышения исходя из срока их эксплуатации не менее: трех лет для песчаных грунтов, пяти лет для супесей и суглинков, восьми лет для глин. При этом здание не должно иметь трещин, деформаций и прочих показателей неравномерной осадки.
Значения коэффициента увеличения сопротивления грунта (KR) в зависимости от соотношения фактиче-ского давления на грунты оснований под подошвой фундамента до надстройки (po ) к величине расчетного со-противления (R) (с учетом новых размеров после реконструкции) составляют:

po/R 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
KR 1,5 1,45 1,41 1,35 1,31 1,25 1,21 1,15 1,1 1,05 1
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 14:16
#5
to shik


 
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 14


В МГСН 2.07-01 тоже можно посмотреть формулы по определению расчетного сопротивления после длительной эксплуатации
to shik вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 16:29
#6
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


В СП Основания зданий и сооружений. Опосля после формулы.
Увеличение до 30%.
Потом никто не запрещает проектировать при P>R
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 11:29
#7
assa


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
В СП Основания зданий и сооружений. Опосля после формулы.
Увеличение до 30%.
Потом никто не запрещает проектировать при P>R
СП 22.13330.2011 ? Какая формула (№)?
assa вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 11:55
#8
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Все верно. В новом СП увеличение на 20%. 30% было в старом снипе.
Если не хватает - считайте за пределом линейной зависимости и будет вам счастье.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 23:16
#9
fundoff


 
Регистрация: 06.11.2017
Сообщений: 3


Доброго времени суток! Кто нибудь сталкивался с увеличением расчетного сопротивления грунта на 20% не под подошвой фундамента а в слабом подстилающем слое? Можно ли пройти экспертизу с такими условиями?
fundoff вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 08:34
#10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от fundoff Посмотреть сообщение
Кто нибудь сталкивался с увеличением расчетного сопротивления грунта на 20% не под подошвой фундамента а в слабом подстилающем слое
А СП предполагает это?

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 07.11.2017 в 08:44.
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Увеличение расчетного сопротивления грунта основания под подошвой существующего фундамент

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
вопрос про фундамент ранее существующего здания konalek Основания и фундаменты 14 09.02.2009 18:37