Непрочитано 06.10.2017, 08:09 #1
Как армированть угол свайного ростверка?
Alena-15
 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39

Добрый день. Подскажите пожалуйста, правильно ли я делаю армирование угла ростверка. Бетон B25, арматура d12, ширина ростверка 500мм. Фундамент очень большой по габаритам, поэтому я армирую плоскими каркасами в погонных метрах. Поэтому в пересечениях я продолжаю каркас стержнями. При ширине 500мм анкеровки мне хватает. Или нужно делать гнутые стержни? Или каркас разрабатывать такой, чтоб в угол заводить? Не могу нигде информацию найти

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 390
Размер:	63.5 Кб
ID:	194412  

Просмотров: 4457
 
Непрочитано 06.10.2017, 08:24
#2
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Раз Вы говорите что хватает анкеровки, тогда для чего этот вопрос? Если бы не хватало, можно было поставить Г-шки или П-шки, кому что больше нравится
583012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2017, 08:34
#3
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
Раз Вы говорите что хватает анкеровки, тогда для чего этот вопрос? Если бы не хватало, можно было поставить Г-шки или П-шки, кому что больше нравится
Спасибо. Вопрос еще в том, что каркасы у меня в погонных метрах, и я в пересечение каркас не ставлю, а продолжаю его стержнями такого же диаметра. Можно ли так? Или нужно, чтоб стержни обязательно были в составе каркаса?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 185
Размер:	63.5 Кб
ID:	194413  
Alena-15 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 09:22
1 | #4
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Вопрос еще в том, что каркасы у меня в погонных метрах, и я в пересечение каркас не ставлю, а продолжаю его стержнями такого же диаметра. Можно ли так? Или нужно, чтоб стержни обязательно были в составе каркаса?
стыки стержней нужно сделать с разбежкой
583012 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 12:42
#5
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


Зачем усложнять разбежкой? Есть ли там момент для 100% длины анкеровки? Нормальное решение для угла.
Older вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 13:11
#6
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Older Посмотреть сообщение
Зачем усложнять разбежкой? Есть ли там момент для 100% длины анкеровки? Нормальное решение для угла.
куда же там момент денется? работает как неразрезная балка.
583012 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 13:52
1 | #7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


На втором десятке лет трудовой деятельности я сам до конца не определился - считать ли угол ростверка как примыкание второстепенной балки к главной или же как неразрезную балку с изломом. Думаю, что все-таки правильнее второе. Поэтому надо сочинять горизонтальные петлевые стыки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 13:53
#8
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Можно без разбежни, но тогда двойную длину, чтобы соблюсти требования СП. я бы лучше контруктивно заложил Г образные стержни. всяко надежнее.
Кирпич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2017, 14:37
#9
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


То есть арматуру пересекающихся ростверков не вести в угол, оборвать. А в углах и Т-образных стыках заложить Г, П-образные стержни? Нашла армирование ростверка https://rosexpertpravo.ru/law/Data2/...6.files/25.gif. Допустимо ли такое устройство стыков?
Alena-15 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 15:17
#10
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


для Вашего случая можно сделать Г-шки с 2-м перепуском в одном из стержней. Все зависит от усилий в ростверке
583012 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 16:01
#11
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
На втором десятке лет трудовой деятельности я сам до конца не определился - считать ли угол ростверка как примыкание второстепенной балки к главной или же как неразрезную балку с изломом. Думаю, что все-таки правильнее второе. Поэтому надо сочинять горизонтальные петлевые стыки.
Я считаю угол ростверка крайней шарнирной опорой многопролетной балки (на углах обычно всегда есть сваи) и ничего особо там не перевязываю.
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2017, 16:16
#12
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Я считаю угол ростверка крайней шарнирной опорой многопролетной балки (на углах обычно всегда есть сваи) и ничего особо там не перевязываю.
У меня не во всех углах есть сваи, по конструктиву невозможно раставить их так. Я тоже считала ростверк как многопролетную балку, по концам тоже шарниры
Alena-15 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 16:36
#13
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Я считаю угол ростверка крайней шарнирной опорой многопролетной балки
получается что в Вас ростверк который перпендикулярен этой части крутится?
583012 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 21:20
| 1 #14
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
получается что в Вас ростверк который перпендикулярен этой части крутится?
Обычно шаг свай соизмерим с толщиной ростверка, полагаю, что там ничего не крутится вообще.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2017, 01:54
#15
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Уважаемая Alena-15.
Просьба - особо никого не слушайте. Все, кто ответил, Вас (почему-то) пытаются напугать.
Ваш вопрос -дело обычное и ничего в нём страшного - нет.
Спорить с кем-либо - Я не стану.
Дайте Мне полную информацию в личку. И всё будет хорошо.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2017, 02:33
#16
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


VVN59, всем интересно, как же правильно сделать, не переводите в личку.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 13:54
#17
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
куда же там момент денется? работает как неразрезная балка.
При расстановке свай по нормам в углу момент в разы меньше. Жесткость сопряжения ростверка со сваей в углу существенно меньше (а если там сваи нет, то чистый поворот). Именно там и будет поворот сечения а-ля шарнир. Арматура наверняка подбиралась по верхнему моменту на второй опоре. Поэтому ее должно хватать с большим запасом. Кручение и поперечка скорее должны волновать.

Повторюсь, незачем усложнять ситуацию на голом месте.

Последний раз редактировалось Older, 09.10.2017 в 14:00.
Older вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 14:31
#18
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Я, обычно, если в углу стоит свая, ничего не соединяю. Довожу горизонтальные стержни до конца ростверка и всё.
Если сваи нет, или ростверк вообще без свай, пишу в примечаниях: Сварить пересечения горизонтальных стержней швом К3-Рр по ГОСТ 14098.

А у вас если плоские каркасы в погонных метрах, не проще их просто загнуть под 90 градусов?
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как армированть угол свайного ростверка?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткость ростверка свайного фундамента Alcher SCAD 33 26.10.2023 08:10
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? kRAN Основания и фундаменты 31 21.02.2022 10:39
Расчет свайного ростверка на упругом основании Nazhul SCAD 2 29.05.2012 23:35
сомнения по поводу свайного ростверка iskatimo Основания и фундаменты 9 21.05.2009 14:47