06.10.2017, 08:09 | #1 | |
Как армированть угол свайного ростверка?
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 4457
|
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
Спасибо. Вопрос еще в том, что каркасы у меня в погонных метрах, и я в пересечение каркас не ставлю, а продолжаю его стержнями такого же диаметра. Можно ли так? Или нужно, чтоб стержни обязательно были в составе каркаса?
|
|||
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
|
|||
|
||||
На втором десятке лет трудовой деятельности я сам до конца не определился - считать ли угол ростверка как примыкание второстепенной балки к главной или же как неразрезную балку с изломом. Думаю, что все-таки правильнее второе. Поэтому надо сочинять горизонтальные петлевые стыки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
То есть арматуру пересекающихся ростверков не вести в угол, оборвать. А в углах и Т-образных стыках заложить Г, П-образные стержни? Нашла армирование ростверка https://rosexpertpravo.ru/law/Data2/...6.files/25.gif. Допустимо ли такое устройство стыков?
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
У меня не во всех углах есть сваи, по конструктиву невозможно раставить их так. Я тоже считала ростверк как многопролетную балку, по концам тоже шарниры
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Уважаемая Alena-15.
Просьба - особо никого не слушайте. Все, кто ответил, Вас (почему-то) пытаются напугать. Ваш вопрос -дело обычное и ничего в нём страшного - нет. Спорить с кем-либо - Я не стану. Дайте Мне полную информацию в личку. И всё будет хорошо. |
|||
|
||||
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69
|
При расстановке свай по нормам в углу момент в разы меньше. Жесткость сопряжения ростверка со сваей в углу существенно меньше (а если там сваи нет, то чистый поворот). Именно там и будет поворот сечения а-ля шарнир. Арматура наверняка подбиралась по верхнему моменту на второй опоре. Поэтому ее должно хватать с большим запасом. Кручение и поперечка скорее должны волновать.
Повторюсь, незачем усложнять ситуацию на голом месте. Последний раз редактировалось Older, 09.10.2017 в 14:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
|
Я, обычно, если в углу стоит свая, ничего не соединяю. Довожу горизонтальные стержни до конца ростверка и всё.
Если сваи нет, или ростверк вообще без свай, пишу в примечаниях: Сварить пересечения горизонтальных стержней швом К3-Рр по ГОСТ 14098. А у вас если плоские каркасы в погонных метрах, не проще их просто загнуть под 90 градусов? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жесткость ростверка свайного фундамента | Alcher | SCAD | 33 | 26.10.2023 08:10 |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? | kRAN | Основания и фундаменты | 31 | 21.02.2022 10:39 |
Расчет свайного ростверка на упругом основании | Nazhul | SCAD | 2 | 29.05.2012 23:35 |
сомнения по поводу свайного ростверка | iskatimo | Основания и фундаменты | 9 | 21.05.2009 14:47 |