Как определить размер крышной котельной до 0,1 МВт?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.02.2016, 11:53 #1
Как определить размер крышной котельной до 0,1 МВт?
Папаё
 
архитектор
 
респ. Коми
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 55

У трехэтажного жилого дома крышная котельная над лестничной клеткой размером 11,5 м2. Планируется 3 газовых котла по 24 кВт. Какой может быть размер такой котельной и где можно узнать примерный состав такой котельной?

"МДС 40-2.2000п. 5.37. При размещении теплогенераторов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении на любом этаже жилого дома, помещение должно отвечать следующим требованиям:
высота - не менее 2,5 м;
объем и площадь помещения - из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения.
В помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток - в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
И не важно какого типа применяется теплогенератор..."
__________________
архитектор
дома, эскизы
санаторий, дымоходы

Последний раз редактировалось Папаё, 05.02.2016 в 16:19. Причина: с другого форума
Просмотров: 2769
 
Непрочитано 08.02.2016, 20:57
#2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


А в чём проблема? Про 15 м3 сами нашли, котлы, наверное, уже выбрали, осталась гидравлика к котлам, автоматика, газовая линейка и вентиляция с дымоходом. У хороших продавцов есть брошюры, где типовые решения разрисованы.
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 14:04
#3
Папаё

архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
респ. Коми
Сообщений: 55


Еще вопрос, можно ли у такой котельной сделать коаксиальный дымоход через наружную стену или согласно п 6.5.5 СП 60 нельзя и только труба через кровлю ?
__________________
архитектор
дома, эскизы
санаторий, дымоходы
Папаё вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как определить размер крышной котельной до 0,1 МВт?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? Евгений Д. Технология и организация строительства 23 27.04.2012 09:25
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14