Непрочитано 20.11.2012, 10:15 #1
Приемка сварных соединений системы отопления
NordStream
 
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 4

Ген. подрядчик и заказчик требуют проведению визуально-измерительного контроля сварных соединений трубопровода отопления. В самом проекте говорится только о том, что "Монтаж и приемку систем отопления производить в соответствии со СНиП 3.05.01-85". Там о контроле именно швов не говорится, упоминается только, что при гидравлике не должно быть течей в швах. Подскажите как отбиться от этих требований?
Просмотров: 13588
 
Непрочитано 20.11.2012, 12:20
#2
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Едва ли отобьетесь. Ответственный производитель работ обязан контролировать 100% сварных швов визуально- измерительным способом: на трещины, непровары и прочие прожоги. И все результаты фиксировать в журнале сварочных работ.
Еже вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 12:46
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от NordStream Посмотреть сообщение
только, что при гидравлике не должно быть течей в швах
Да ладно ? Быть не может... Визуальный контроль всегда есть...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 12:56
#4
NordStream


 
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
Едва ли отобьетесь. Ответственный производитель работ обязан контролировать 100% сварных швов визуально- измерительным способом: на трещины, непровары и прочие прожоги.
ОК, не подскажите нормативный документ, в котором об этом написано?
NordStream вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 16:20
#5
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Вот, навскидку,
Например, п. 5.16 СНиП 3.05.03-85:
5.16. Все сварные стыки подлежат внешнему осмотру и измерению...
Еже вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 16:43
#6
NordStream


 
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
Вот, навскидку,
Например, п. 5.16 СНиП 3.05.03-85:
5.16. Все сварные стыки подлежат внешнему осмотру и измерению...

Я может ошибаюсь, но этот СНиП на наружные сети, нет?
NordStream вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 17:42
#7
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Я могу компетентно дать ссылки на нормы Республики Беларусь Но Вам нужны не они.
Попробуйте найти перечень исполнительной документации, передаваемой заказчику, ну и поискать по актуальным СНиП, РД, ГОСТам на сварку...

http://www.gost-svarka.ru/metodKontr...Soedinenie.htm

Последний раз редактировалось Еже, 20.11.2012 в 17:51.
Еже вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 18:34
#8
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Существует Инструкция по визуальному и измерительному контролю (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 92) под псевдонимом РД 03-606-03. Заметьте сочетание слов не через черточку, а раздельно. Отсюда и требования раздельные. Только кто, в применении к системе отопления, будет все это оплачивать (если конечно этот кто-то опять с понтом сие привлекательное словосочетание не забабахал в договор или в рабочую документацию).
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 07:24
#9
NordStream


 
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
Я могу компетентно дать ссылки на нормы Республики Беларусь Но Вам нужны не они.
Попробуйте найти перечень исполнительной документации, передаваемой заказчику, ну и поискать по актуальным СНиП, РД, ГОСТам на сварку...

http://www.gost-svarka.ru/metodKontr...Soedinenie.htm
Перечень такой есть, но он повторяет требования СНиПа, прописанного в проекте и по сварке там ничего...


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Существует Инструкция по визуальному и измерительному контролю (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 92) под псевдонимом РД 03-606-03. Заметьте сочетание слов не через черточку, а раздельно. Отсюда и требования раздельные. Только кто, в применении к системе отопления, будет все это оплачивать (если конечно этот кто-то опять с понтом сие привлекательное словосочетание не забабахал в договор или в рабочую документацию).
Спасибо. Но все-таки там о том как проводить контроль, а не о том нужен ли он вообще.
NordStream вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 14:19
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Соединения труб выполняются по ГОСТ 16037. Там есть допуски. Они контролируются путем измерений. А не на глаз.
В СНиП3.05.01 есть указание:
Цитата:
В сварном шве не должно быть трещин, раковин, пор, подрезов, незаваренных кратеров, а также пережогов и подтеков наплавленного металла.
Эти требования контролируются визуально. Т.е. на глаз .
Таким образом, указанный Вами контроль предусмотрен вышеуказанными нормами.
Как оформлять? Раз Заказчик требует, то так и напишите: сварные соединения по результатам визуально-измерительного контроля соответствуют ГОСТ и СНиП. Не трудно же?
Отказ от этого в первую очередь указывает на наличие брака. Контроль нужен.
Гидроиспытания - это одно, а отсутствие подрезов например или раковин например - другое.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Приемка сварных соединений системы отопления

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 3657 21.03.2024 14:51
Контроль сварных соединений. Makson Технология и организация строительства 25 06.12.2023 14:28
контроль качества сварных соединений металлоконструкций rik2891 Технология и организация строительства 2 18.12.2013 11:36
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48