| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как изменится производительноть двух насосов типа Д при подключении в параллельную работу?

Как изменится производительноть двух насосов типа Д при подключении в параллельную работу?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2013, 04:22 #1
Как изменится производительноть двух насосов типа Д при подключении в параллельную работу?
serg2el
 
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 6

методика расчета производительности двух насосов типа Д при параллельной работе?
Просмотров: 2325
 
Непрочитано 13.12.2013, 06:57
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Открываете любой учебник по насосным станциям, изучаете параллельную работу в сети. Если кратко - произоводительность и напор двух насосов определяются пересечением суммарной характеристики параллельных насосов и характеристики сети. В зависимости от гидравлической характеристики сети общая производительность может увеличиться и на 10, и на 50, и на 80% (но никогда не в 2 раза), а может и вообще не увеличиться.

Темы дублировать незачем.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 13:23
#3
windsun


 
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 34


?Ставьте хоть несколько насосов параллельно, но общая производительность системы зависит от пропускной способности системы.
windsun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как изменится производительноть двух насосов типа Д при подключении в параллельную работу?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19