Можноли положить паропровод на грунт
Регистрация: 13.11.2013
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 4406
|
|
||||
Регистрация: 13.11.2013
Сообщений: 15
|
На данном участке для конденсата отводов нет.. А вообще они имеются ранее, и после этого участка есть. Компенсаторов нет на данном участке. Я так понимаю там самокомпенсация. Только П-образных тоже нет ни где. На схеме конечный участок лежит на земле.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Нельзя. Во всех отраслевых ПБ (в вашем конкретно не знаю, может быть и не так) есть прямой запрет и требование ставить на подставки, лежни и т.п. Во всяком случае в горном деле в нескольких ПБ так.
Правда ПБ сейчас плавно заменяются на ФНиПы, кто знает что там будет. Но обычно просто переписывают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Нет. Наземная прокладка тоже есть. Это прокладка на лежнях, например. Другой вопрос что в наземной прокладке нельзя класть прямо на дневную поверхность, надо класть на что-то. Или тумбы какие-нибудь или лежни или т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Неа.
Есть 3 вида, это третий. Здесь суть не в логике и здравом смысле, а в терминах по нормам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
В любом случае трубопровод должен быть или заглублен (для защиты от повреждения) или приподнят над землей как минимум на 0.35 м до низа изоляции. Также для защиты от повреждений и намокания изоляции. А "проложить по земле" - можно. Можно и без изоляции, и без опор. И пар и вода пройдут. В аварийных ситуациях так иногда и делают. Но только на кратковременный период. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2013
Сообщений: 15
|
А можно ли ссылку на запрет прокладывать трубопровод по земле или четкого требования опор, лежней и т.д. (долго найти не могу)? Логично что нужны опоры, хотя бы для того что бы ограничить перемещения в плане. Смотрел ПБ 10-573-03 и не мог найти там ответ на мой вопрос.
|
|||
|
|||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Да вы тут шо курите ?
Сами же меня учили, что есть. ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
На паропроводы распространяется СНиП 41-02-2003 Тепловые сети и его актуализированная редакция СП 124.13330.2012. Вот там все требования к опорам и прокладке. Такие же требования в ПБ 03-585-03, только там больше внимания конструкции труб. И в ПБ 10-573-03 про прокладку есть, и ни один нормативный документ не противоречит другому. И куча серий 3.015-ххх, с конструкциями опор, которые и разработаны для обеспечения выполнения этих нормативных документов. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? | BrNone | Основания и фундаменты | 27 | 14.06.2016 13:25 |
Дресвяный грунт. Сваи или замена грунта? | AlisaLynx | Основания и фундаменты | 7 | 20.09.2012 10:14 |
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт | Олюша | Основания и фундаменты | 22 | 28.01.2012 08:12 |