| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.12.2014, 12:32 | #1 | |
Как рассчитать расход сетевой воды через регулятор в закрытой системе гвс?
Регистрация: 01.12.2014
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 5864
|
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Температуру греющей воды следует принимать: на входе в водоподогреватель равной температуре воды в подающем трубопроводе тепловой сети на вводе в тепловой пункт при температуре наружного воздуха в точке излома графика температур воды (70), на выходе из водоподогревателя равной 30 °С. Это для параллельновключенного подогревателя.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
Спасибо. Но поясните пожалуйста почему вы решили выбрать температуру на выходе из водоподогревателя равной 30 °С? Даже при 30 °С получается что то не то G1=Q/t1-t2=530/70-30=13,25 - для гвс G2=Q/t1-t2=470/130-70=7,8 - для отопления G=G1+G2=21 21 куб вместо 17 которые идут в тех условии Такое чувство что в тех условии они рассчитывали расход ГВС для открытой системы G1=Q/t1-t2=530/60-5=9,6 G=G1+G2=9,6+7,8=17,4 Или я использую не те формулы? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2014
Сообщений: 8
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
В подобных ситуациях лучше всего использовать СНиП 2.04.07-86*. Это старый норматив, но расчетная часть отработана аккуратно. Что касается различий в техусловиях и расчетах, то в обоих случаях выполняли люди, которым свойственно ошибаться.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
G2=3,6Q/(t1-t2)*с=3,6*470/(130-70)*4,2=6,7 Итого: G=G1+G2=11,3+6,7=18 - уже почти как в тех условии)) Удельная теплоемкость воды в СНиП 2.04.07-86 тоже равна 4,2 Я сейчас задумался, сетевая вода она же доработанная, из нее выгоняли кислород и добавляли различные соли, что бы метал не ржавел, может в теплоснабжении брали другой показатель удельной теплоемкости сетевой воды? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2014
Сообщений: 8
|
Всем спасибо, разобрался.
По формуле из СНиП 2.04.07-86 пересчитал расход на тепло и гвс в нескольких других тех условий на другие обьекты, там все сошлось. В данном тех условии ошиблись на 1 куб. Последний раз редактировалось ventru72, 03.12.2014 в 12:26. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как определить суточный расход воды? | Klo | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 14.12.2012 10:38 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
Как рассчитать годовой объем воды если известен суточный расход? | dextron3 | Инженерные сети | 19 | 21.02.2011 12:02 |
Расход воды на пожаротушение | Plasticfantastic | Инженерные сети | 2 | 25.05.2010 08:42 |