Какими противопожарными преградами необходимо выделить производственные помещения?
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 8152
|
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 35
|
В 1-о этажном производственном здании - категория здания В, степень огнестойкости II, класс кон-структивной пожарной опасности С0 (табл. 5, СНиП 31-03-2001 "Производственные здания"), в соот-ветствии с п. 1.25.*, СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания» - вставки в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 допускается отде-лять от производственных помещений категорий В, Г и Д противопожарными перегородками 1-го типа. 3.
В соответствии с п. 1.6*, СНиП 2.09.04-87* - вставка, встройка - часть здания, предназна-ченная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ши-рины (встройка) и выделен-ная противопожарными преградами. Во вставках (встройках) до-пускается размещать (частично) ин-женерное оборудование. Тоесть по цифровой оси при общем металлическом каркасе отделяется от производственной части (1-этажной) вставка 3-х этажная (на всё ширину и высоту здания) с бытовыми, административными помещениями и помещениями с инженерным оборудованием. Технолог просит разместить в объёме вставки производственные помещения категорий А, Б, В и Г, что противоречит определению вставки. Вопрос: какими противопож. преградами в таком случае нужно отделить производственные помеще-ния-теоретически в соответствии с нормами? |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
НПБ 105-03
1. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1 - В4, Г и Д, а здания - на категории А, Б, В, Г и Д. СП 12.13130.2009 4.1 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1—В4, Г и Д, а здания — на категории А, Б, В, Г и Д. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 35
|
Да всё верно , и я это знаю!
Хотелось бы буквоедства по сути, а конкретно - какими противопож преградами выделить данные помещения, на основании каких пунктов и что б это было максимально рационально, тоесть возможно ли другое решение кроме как противопож. перекрытиями и стенами 1-го типа (с противопож. перекр. естественно проблем, как сделать стены нет! ) или наоборот этого не требуется и на основании чего - вот в чём вопрос!. Хочу оговориться все новые пожарные СП я знаю, просто указываю п. по СНиП - привычнее - важна суть, а в СП пож. 2009 всё то же, кстати по производственным зданиям есть МДС 31-13.2007 "Рекомендации по проектированию, обеспечивающие безопасность и комфортность производственных зданий" - там всё "в куче". А здание в целом тоже категорируется - это факт! Последний раз редактировалось nicodimus, 20.07.2009 в 15:24. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2009
Сообщений: 1
|
Вобщем Посмотри СНиП "Производственные здания". Номер не помню. Там есть какие помещения, по категориии, отделяются друг от друга и какими перегородками. А клас конструктивной пожарной опасности С0 не проейдет с металлическими колоннами и краска не спасет, надо обетонивать или 2-слойным огнестойким гипроком зашить, так можно достигнуть требуемую R90. Краской онестойкой можно окрасить только ферму если она есть или мет. балки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 35
|
Цитата:
А вот если вы можете указать на конкретный пункт нормы в соответствии с которым в производственном здании 2-й степени огнестойкости возможно выполнять только конструктивную огнезащиту - буду очень благодарен!!! |
|||
|