01.11.2011, 09:21 | #1 | |
некорректно работает Шаблон листов, созданный и используемый в ранних версиях Автокад МЕР.
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 3758
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,852
|
подозреваю insunits, insunitsdefsource, insunitsdeftarget...
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 8
|
а у нас в таком виде они создаются только в МЕР 2012...
Кстати, решила попробовать создать листы по родным шаблонам (AutoCAD Templates/SheetSets). Результат меня тоже удивил. Так вот, шаблон, в имени которого есть слово Metric, листы создаются нормально. а там, где слово Imperial - картина таже, что и при создании на основе моего шаблона. Единственное отличие результата - разница в размерах рамки и самого листа в 40 раз, а не в тысячу, как в случае с моим шаблоном. Последний раз редактировалось Я.Наталья, 02.11.2011 в 12:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 8
|
Проблему решила. Пошла по пути поиска конкретных настроек. Действительно, единицы чертежа (файла) Шаблона листов, почему-то прописаны как метры. Хотя в настройках шаблона чертежа (не листов) прописаны милиметры. все поправила, листы стали создаваться отлично. только вот вопрос, почему ранее работало все без проблем, плюс в версиях 2012 Архитектора, ЛТишек, Электрикала эта проблема не вылезла?
спасибо всем за отклики!!! Последний раз редактировалось Я.Наталья, 02.11.2011 в 15:21. |
|||
|
||||
Из справки
"Задание единиц измерения для блоков и чертежей, вставляемых в текущий чертеж. Если блок или чертеж создан с использованием единиц, не совпадающих с единицами, заданными этой опцией, при вставке он масштабируется". По вышему файлу я не смогу вставить лист так как он чертеж а не шаблон, и посмотреть результаты, если я сохраню чертеж как шаблон то он изначально неправильный, да я могу уменьшить блок в 1000 раз создать шаблон и все будет работать но где гарантия что на других системах будет работать. Сравните значения на системах где работает нормально и где нет. 1. по комманде _AECDWGSETUP сравните единици чертежа в шаблонах где присутствуют слова Metric (он работает нормально) в Imperial и у себя 2. в настройках->пользовательские->масштаб вставки то же сравните. P.S. О как не посмотрел, что проблему решили |
||||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 8
|
спасибо, NoR! попробовала рекомендованную Вами команду на других машинах с разными ПО (Электрикал, Архитектор, МЕР, Механикал) разных версий. Так вот результаты моего теста:
1. в Автокаде МЕР 2012 да вызывает Настройку чертежа. в Автокаде МЕР 2011 - пишет, что команда неизвестна. 2. в Автокаде Электрикал 2011, 2012 и в Автокаде Архитектор 2011, 2012 и в Автокад Механикал 2011, 2012 - эта комнада также неизвестна. получается, что это команда только для МЕРа? |
|||