Непрочитано 18.10.2011, 06:30 #1
Проблемы проектирования и изготовления стального столба из трубы для АМС H=26-50м
kostik
 
г.Красноярск
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 92

Возникла необходимость в создании серии опор из трубчатого сечения для сотового оператора. В связи с чем возник ряд сложностей:
1. Низкие частоты собственных колебаний: f1=0.77Гц, f2=3.5Гц. (для столба см. прил)- эти конструкции подвержены вихревому возбуждению и могут возникнуть резонансные колебания.
2. Фланцевое соединение. В литературе в основном описываются фрикционные фланцевые соединения на высокопрочных болтах, в данном случае применение высокопрочных болтов, на мой взгляд, не обязательно, потому как поперечные силы малы и надобности в фрикционном соединении нет, основной фактор - изгибающий момент. Еще немаловажный вопрос - сложность изготовления фланцев, нужна фрезеровка и довольно высокая точность изготовления, иначе столб будет кривой. Есть задумка уйти от фланцев хотя бы частично, я позже выложу некоторые решения по этому поводу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ствол.jpg
Просмотров: 273
Размер:	8.3 Кб
ID:	67974  

Просмотров: 3642
 
Непрочитано 18.10.2011, 07:30
#2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Из своего опыта проектирования таких столбов: соединения фланцевое. Сечения мне кажется маловаты, верхушка по отклонениям не пройдет. У нас во II ветровом районе на 24м: первая секция 720х10, вторая - 530х10.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 09:05
#3
tokhot

Проектирование
 
Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328


Первый вариант самый экономичный, но труба мин. 1000 м.

В последнем варианте посадка на конус.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Конус.jpg
Просмотров: 174
Размер:	25.8 Кб
ID:	67984  
Вложения
Тип файла: pdf Фланец1.pdf (54.5 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: pdf Фланец2.pdf (26.1 Кб, 165 просмотров)
tokhot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 12:12
#4
kostik


 
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
посадка на конус
Конусно-сегментные опоры это здорово, но это делается в Москве, делается под заказ через 3 месяца минимум, это дорого.
Как думаете насчет такого сопряжения:
[IMG]http://s017.***********/i411/1110/88/c8d649a0cd44t.jpg[/IMG]
kostik вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 14:39
#5
tokhot

Проектирование
 
Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328


А что в данном узле воспринимает момент? Резьба на приваренных гайках?
tokhot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 10:57
#6
kostik


 
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
А что в данном узле воспринимает момент? Резьба на приваренных гайках?
Представленная картинка показывает принцип закрепления, естественно, можно вместо гайки вварить резьбовую втулку или как то по другому решить это узел.
kostik вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 12:34
#7
tokhot

Проектирование
 
Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328


Да закрепить то можно по всякому - считать то этот узел как?
tokhot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 11:48
#8
kostik


 
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
<phrase 1=


Согласно нового СП 16.13330.2011 сварные трубы для антенно-мачтовых сооружений мы принимать не можем. Хотя я смотрю СНиП II-23-81* действует еще. Можно по нему заложить такие трубы?
kostik вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 16:09
#9
serpirat


 
Регистрация: 16.03.2012
Сообщений: 2



Подскажите пожалуйста нормативы по столбам, мне интересны какие перемещения допускают нормы.
serpirat вне форума  