Как рассчитывается толщина утеплителя для грунта?
sanya55
 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 17

Всех приветствую, существует такой метод разработки грунта в зимний период, как "Предохранение грунта от промерзания путем укрытия теплоизоляционных материалов". Во многих источниках указана только примерная толщина того или иного утеплителя. Мой вопрос состоит в том, существует ли спец формула для расчета толщины утеплителя?
Просмотров: 3688
 
Непрочитано 22.03.2017, 21:29
3 | #2
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 635


Попробуйте почитать про тепломелиорацию в Рекомендациях по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов (пп. 3.35 и 7.4). Там найдете алгоритм расчета толщины утеплителя для уменьшения глубины промерзания. В Руководстве по определению физических, теплофизических и механических характеристик мерзлых грунтов можно взять соответствующие справочные данные.

Вспомнил, что делали такой расчет (прикреплено).

Последний раз редактировалось kopekopa, 23.03.2017 в 08:47.
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 18:13
#3
sanya55


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Попробуйте почитать про тепломелиорацию в Рекомендациях по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов (пп. 3.35 и 7.4). Там найдете алгоритм расчета толщины утеплителя для уменьшения глубины промерзания. В Руководстве по определению физических, теплофизических и механических характеристик мерзлых грунтов можно взять соответствующие справочные данные.

Вспомнил, что делали такой расчет (прикреплено).
Спасибо, полезная информация
sanya55 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как рассчитывается толщина утеплителя для грунта?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет утеплителя полов по грунту euro Архитектура 200 13.12.2022 22:10
Максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта регламентируется? SerStar Основания и фундаменты 44 06.02.2020 10:25
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? Emc Железобетонные конструкции 21 14.01.2019 11:53
Определение подъёма поверхности набухающего грунта Pin Основания и фундаменты 0 28.12.2016 17:06
Толщина слоев трехслойной стеновой панели hprx Прочее. Архитектура и строительство 2 27.09.2012 19:14