Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день! При каких условиях возникает необходимость в устройстве верхней арматуры в ленточном фундаменте?? Если предполагается неравномерная осадка (выгиб здания) будет ли необходима верхняя арматура??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фун.jpg
Просмотров: 619
Размер:	44.4 Кб
ID:	158505  

Просмотров: 15342
 
Непрочитано 14.08.2017, 16:46
#61
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Эксперт в замечаниях указывает на п. 10.4.8 СП 63.13330.2012
забавный "эксперт". наверняка не из проектировщиков. ленты рассчитываются как консоли, и армироваться могут как консоли, поскольку в обратном направлении момент не возникает.
поперечные силы редко (от слова никогда) требуются в плитной части ленточного фундамента, что легко подтвердить расчетом, а конструктивно ставить поперечную арматуру даже в зоне продавливания не обязательно (обязательно только для балок).
Если грунты не очень и здание протяженное для компенсации возможной разницы в деформациях реально эффективно лишь наличие пояса над фбс, тогда стена подвала работает полной высотой, но продольное верхнее и нижнее армирования ленты совершенно не эффективно в силу больших величин нагрузок и малой высоты сечения ленты.
1/3hо это ж для поперечной арматуры при продавливании плиты, а где здесь оно?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 17:09
#62
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
1/3hо это ж для поперечной арматуры при продавливании плиты, а где здесь оно?
аа, так вот к чему эти 1/3
эксперт, видимо, точно с похмелья замечания писал, интересно было бы заармировать ленточный фундамент поперечной арматурой на продавливание, еще обязательно П-образные скобы поставить по краям ленты (а что, это ведь плита)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 17:13
#63
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Offtop:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
П-образные скобы поставить по краям ленты (а что, это ведь плита)
Вопрос не в бровь, а в глаз: а нужно в ростверках (допустим высотой 900мм и размерами 4х4м) ставить П-шки?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 17:24
1 | #64
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Коллеги, приветствую. Вопрос в названии темы.
Фундаментная монолитная лента под блоки ФБС (по блокам заливается пояс). Сечение ленты 300х900, R=72т/м2, N=52т/м. Армирование ленты в нижней зоне (защитный слой 40мм): продольное (вдоль длиной стороны) ф12А500С, поперечное (вдоль короткой стороны) ф8А500С с шагом 200мм. Эксперт в замечаниях указывает на п. 10.4.8 СП 63.13330.2012, т.е. нужна верхняя арматура (при чем мне казалось, что этот пункт относиться к плитным фундаментам). Далее, продольную арматуру он называет ф8, т.е. по короткой стороне (ну это я еще могу понять) и говорит о коэффициенте армирования 0,2%, т.е. требуется ее увеличение. При этом, продольная арматура (ф12, которая становиться поперечной), должная подходить под условие п. 10.3.17, т.е. шаг ее должен быть 1/3h0. Не много ли арматуры получается…? опять же ссылаясь на ГОСТ по фундаментным плитам , там армирование ВРкой и только снизу…
Может вообще рассмотреть элемент как бетонный
Армирование монолитного ленточного фундамента нужно и вдоль и поперек. И в обоих направлениях арматура назначается по расчету. В сборных ленточных фундаментах рабочая арматура только поперек. Пожалуй это единственное глобальное различие между монолитом и сборняком с точки зрения проектировщика.
Обоснуйте свои решения расчетом.
Арматура ф12, расположенная вдоль длинной стороны ленты никак не может быть поперечной - это вы напутали.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 17:25
1 | #65
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
а нужно в ростверках (допустим высотой 900мм и размерами 4х4м) ставить П-шки?
именно в толстых плитах и нужно - против расслоения.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 17:28
#66
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
поперечные силы редко (от слова никогда) требуются в плитной части ленточного фундамента, что легко подтвердить расчетом,
расчет отправляли.

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Если грунты не очень и здание протяженное для компенсации возможной разницы в деформациях реально эффективно лишь наличие пояса над фбс, тогда стена подвала работает полной высотой,
к слову средние пески...и пояс поверху будет и проектом предусмотрены сетки в швах ФБСок

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
эксперт, видимо, точно с похмелья замечания писал
замечания пришли в пятницу вечером...может праздник уже был..)

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
интересно было бы заармировать ленточный фундамент поперечной арматурой на продавливание, еще обязательно П-образные скобы поставить по краям ленты (а что, это ведь плита)
значит я еще в сознании и правильно понимаю, что такое переармирование ни к чему..

10.3.6 "...В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое большей указанных выше значений и относить ее к полной площади сечения бетона." на основании этого, требуют коэффициент армирования 0,2..

----- добавлено через ~3 мин. -----
Илья, спасибо, что обратили внимание на тему.
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Армирование монолитного ленточного фундамента нужно и вдоль и поперек. И в обоих направлениях арматура назначается по расчету. В сборных ленточных фундаментах рабочая арматура только поперек. Пожалуй это единственное глобальное различие между монолитом и сборняком с точки зрения проектировщика.
Обоснуйте свои решения расчетом.
соглашусь

Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Арматура ф12, расположенная вдоль длинной стороны ленты никак не может быть поперечной - это вы напутали
я то как раз и считаю ее продольной, а не поперечной.
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 17:37
#67
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Offtop: а нужно в ростверках (допустим высотой 900мм и размерами 4х4м) ставить П-шки?
если расстояние между сваями обычное 3...4d, то не нужны они.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 17:46
#68
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а нужно в ростверках (допустим высотой 900мм и размерами 4х4м) ставить П-шки?
если расстояние между сваями обычное 3...4d, то не нужны они.
в чем смысл?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 18:19
#69
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
но хотелось бы его переубедить таким же законными способом
Дуракам закон не писан (это про эксперта)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхнего армирования плиты ленточного фундамента.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? Romka Основания и фундаменты 36 23.12.2021 13:16
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
скиньте пример армирования ленточного фундамента TARGET Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 07.09.2009 15:55
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44