Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4591 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3221 просмотров)

Просмотров: 348450
 
Непрочитано 24.05.2017, 20:20
#701
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я говорю: модели одинаковые - результат разный.
Модели все-таки не одинаковые, см. вложение, там выделены отличия.
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Ну это вот всё от лукавого. Дробить надо стержни и невыёживаться.
Вот и я говорю ему об этом, а он мне вместо благодарности за хороший совет
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот лишь бы поспорить. Степень мельчения должна быть минимальной.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сравнение.png
Просмотров: 108
Размер:	72.5 Кб
ID:	188631  
румата вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 20:31
#702
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот и я говорю ему об этом, а он мне вместо благодарности за хороший совет
Offtop: Это кстати то, что принципиально отличает наши МКЭ программы от большинства зарубежных аналогов. Подход к работе с КЭ совершенно другой - построение схем выполняется по геометрическим длинам элементов, а дробление и тип КЭ программа выбирает по умолчанию и даёт настраивать опционально. Это как механическая и автоматическая коробка передач, все сетуют на то что с МКП контроля больше, но за автоматом будущее.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 20:44
#703
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Модели все-таки не одинаковые, см. вложение, там выделены отличия...
Наконец началось вникание. Большие мои благодарности тебе в соучастии в разборке.
B0RGiR
Цитата:
Это кстати то, что принципиально отличает
"И ты, Брут?(с) Так дело с мю не в степени дробления. В этих схемах дробление одинаковое.
Rockname имеет мю>2 там, где румата имеет <2. Сравни 1,19 и 2,74.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 20:51
#704
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Rockname имеет мю>2 там, где румата имеет <2. Сравни 1,19 и 2,74.
Я наверно что-то пропустил. Если уж румата и насчитал 1,19, то только там, где Ильнур насчитал 1,43. Откуда взялось мю>2?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Наконец началось вникание.
Надеюсь и на твое скорейшее вникание
румата вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 21:41
#705
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И ты, Брут?(с) Так дело с мю не в степени дробления. В этих схемах дробление одинаковое.
В этих схемах реально уже можно заблудиться. Я же писал касательно схем с п. 660 и 693, там одиночный стержень с "искажениями". Разбить его на КЭ или приложить силу через узел - и всё норм.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Rockname имеет мю>2 там, где румата имеет <2. Сравни 1,19 и 2,74.
Если же теперь говорить о схеме с простой рамой (п.669), то да - 2,74, согласен. А методы руматы давно известны. Он ведь всё равно найдёт способ сделать мю=<2.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2017, 07:14
#706
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Докладываю по глюкам SCAD 21:
A. Глюки демонстрируют файл SPR на п.660 и файл SPR на п.693. Их нужно приложить к претензии к разработчику SCAD.
Б. Искажение формы прогиба стержня типа 2 с местной нагрузкой (в виде зигзага около нагрузки) связано с видом привязки нагрузки - при абсолютной привязке к началу искажение есть, при привязке в долях длины форма становится более-менее правильной, зигзаг исчезает, но есть какие-то прямые участки. Это большой глюк, нужно срочно лечить. Пишите претензию к разработчику SCAD.
В. Искажение формы потери устойчивости стержня типа 2 связано с величиной верхней границы поиска КЗУ - при числе больше местного КЗУ первая форма принципиально иная, последующие - вообще неадекватны. Это величайший глюк, нужно оперативно лечить. Пишите претензию к разработчику SCAD.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 13:13
#707
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Во вложениях ниже рассмотрены формы потери устойчивости, по сути той же подкосной схемы, только немного укороченной. По методу "анализа высших форм", какая, на ваш взгляд, форма и соответствующий ей коэффициент "эффективной" длины должен быть выбран для проверки устойчивости колонны?
Параметры схемы: ригель - 25Б1, колонна - 25К1, подкос - 100х4, нижняя часть колонны -0,5 м, верхняя 1,4 м, пролет 5 м, подкос под 45 гр.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форма 1.jpg
Просмотров: 95
Размер:	77.5 Кб
ID:	188715  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форма 3.jpg
Просмотров: 66
Размер:	93.4 Кб
ID:	188716  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форма 6.jpg
Просмотров: 61
Размер:	86.5 Кб
ID:	188717  Нажмите на изображение для увеличения
Название: форма 25.jpg
Просмотров: 55
Размер:	82.3 Кб
ID:	188718  Нажмите на изображение для увеличения
Название: преобразование схемы.jpg
Просмотров: 90
Размер:	142.3 Кб
ID:	188719  

B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2017, 03:31
#708
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


B0RGiR нагрузка 32тс/м?
Задача чисто теоретически, я понимаю? ))
Offtop: Потому как если возвращаться на землю то будем работать с адекватными нагрузками и схемами, а они меньше вызывают сомнений... Я уже говорил, что при расчете неурезанной рамы, при подборе сечений КЗУ упал до 5,33 и вопросы устойчивости, именно в программной постановке - отпали.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2017, 12:35
#709
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
B0RGiR нагрузка 32тс/м?
Задача чисто теоретически, я понимаю? ))
Да хоть 100500 тс/м, для распределения мю, по данной схеме, разницы нет никакой. Нагрузку специально подгонял под КЗУ 1,3. Искал неустойчивое состояние (по СП) недогруженных элементов с "завышенным" мю по первой форме.
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Offtop: Потому как если возвращаться на землю то будем работать с адекватными нагрузками и схемами, а они меньше вызывают сомнений... Я уже говорил, что при расчете неурезанной рамы, при подборе сечений КЗУ упал до 5,33 и вопросы устойчивости, именно в программной постановке - отпали.
Если на мгновение представить что все стержни в системе равнобезопасны (равноустойчивы), тогда в данной схеме, безусловно, для колонны мю будет определяться по форме №25. Но так как равноустойчивости реальных конструкций добиться практически невозможно, то переход например, от формы 6 к форме 25 может состоятся при смене сечения элемента всего на один порядок. В то же время разница в мю по 6-й и 25-й форме может оказаться весьма существенной.
При анализе высших форм, здесь высказывались мнения о том, что нужно выбирать ближайшие формы, на которых в потерю устойчивости "вовлекается" всё сооружение. Но где она та самая грань когда "вовлекается" и когда не "вовлекается"? Если использовать энергетический анализ, то Scad уже по первой форме показывает что колонна имеет положительную энергию и удерживает систему (см. п. 673).
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2017, 16:22
| 1 #710
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Если на мгновение представить что все стержни в системе равнобезопасны (равноустойчивы), тогда в данной схеме
Все мю равны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 04:23
#711
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Все мю равны.
Ну, не "мю" наверно, а расчетные длины?!
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 08:40
#712
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Зависит от того, что понимается под "равноустойчивостью". Распределение нормальных сил пропорционально жёсткости, погонной жёсткости или начального параметра.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 11:36
#713
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
... где она та самая грань когда "вовлекается" и когда не "вовлекается"? ...
На цугундере. Выбор априори порочного пути (анализ 100500 форм) - уже переступ через грань разумного.
На примере заблуждение по 25-й форме в системе из 3-х сосен.
И так будет с каждым.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 11:50
#714
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И так будет с каждым.
Вот это правильно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 16:52
1 | #715
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Rockname имеет мю>2 там, где румата имеет <2. Сравни 1,19 и 2,74.
Можно почитать ниже почему сравнение 1,19 и 2,74 не имеет практического смысла

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Так в таблице 31 СП сечения стоек одинаковые и значения нагрузок на этаже одинаковые. Её разве можно применить для данного случая? Если да, то как это обосновать?
Можно почитать ниже обоснование авторитетного человека
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Корноухов1.png
Просмотров: 336
Размер:	188.4 Кб
ID:	188826  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Корноухов2.png
Просмотров: 328
Размер:	72.4 Кб
ID:	188827  
румата вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 18:41
#716
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


путаница в "схемах" уже идет. сравнение 1.19 и 2.74 лишено практического смысла, потому что они определены для разных схем
Возвращаясь к схеме с мю=1,19, очевидно, что мю=1,19 для правой стойки в случае нагружения силами 20тс и 10тс неправильно,хотя бы потому, что это противоречит логике - две разные расчетные схемы для устойчивости с одинаковыми параметрами v,i для стержней, но vcr для схем разное. Противоречит математике. 1,01 и 1,42 - правильные и логичные.
а пример из книги не подходит, потому что суммарная нагрузка для рамы в 1,5 раза увеличивается, т.е. КЗУ явно должен упасть. А мю=1,19 для всех стоек этого не отражает. т.е. "шаманство" - не в запас. Offtop: цугундер

графики, кстати, наглядно показывают, что разница существенная - 20-30% в отношении критической нагрузки.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 19:34
#717
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Возвращаясь к схеме с мю=1,19, очевидно, что мю=1,19 для правой стойки в случае нагружения силами 20тс и 10тс неправильно,хотя бы потому, что это противоречит логике - две разные расчетные схемы для устойчивости с одинаковыми параметрами v,i для стержней, но vcr для схем разное. Противоречит математике. 1,01 и 1,42 - правильные и логичные.
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
графики, кстати, наглядно показывают, что разница существенная - 20-30% в отношении критической нагрузки.
Посмотрите внимательнее на приведенные Корноуховым графики. Графики для схем А и Б совпадают. И он абсолютно верно формулирует эквивалентность рам(по устойчивости) с идентичными по жесткости но разнонагжуденными стойками . Я же красным специально для Вас подчеркнул.
румата вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 19:44
#718
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


специально для вас процитирую предыдущее сообщение, фразу в котором вы проигнорировали:
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
а пример из книги не подходит, потому что суммарная нагрузка для рамы в 1,5 раза увеличивается, т.е. КЗУ явно должен упасть. А мю=1,19 для всех стоек этого не отражает. т.е. "шаманство" - не в запас.
10тс/10тс и 20тс/0тс - разнонагруженные стойки с суммой P,i = const
15тс/15тс и 20тс/10тс - разнонагруженные стойки с суммой P,i = const
10тс/10тс и 20тс/10тс - не эквивалентные по суммарной нагрузке на систему расчетные схемы. Где-то здесь должно быть еще одно "шаманство".
Вот только чем больше "шаманств", тем выше должна быть квалификация инженера. каждое шаманство должно идти в запас
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 23:59
#719
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
15тс/15тс и 20тс/10тс - разнонагруженные стойки с суммой P,i = const
10тс/10тс и 20тс/10тс - не эквивалентные по суммарной нагрузке на систему расчетные схемы.
10тс/10тс и 15тс/15тс и 1тс/1тс дадут в итоге одни и те же мю при этом они тоже не эквивалентные по суммарной нагрузке на систему расчетные схемы. Поэтому две пары рам соответственно (10тс/10тс и 20тс/10тс) и(15тс/15тс и 20тс/10тс) по вычисленным мю будут эквивалентны паре рам (0.5P/0.5P и 0.6667P/0.3333P)
Rockname, при чем здесь вообще конкретное значение нагрузки при определении мю? Разговор-то о том, что рама с разнонагруженными стойками с правильными и логичными мю=1,01 и мю=1,43 будет абсолютно эквивалентной в плане устойчивости раме с равнонагруженными стойками с нормативными мю=1,17 и мю=1,17 при одинаковой суммарной нагрузке на раму. При этом конкретное значение нагрузок принятых в расчет не влияет на величину вычисленных расчетных длин так же, как не влияет значение соотношения этих же нагрузок на КЗУ такой рамы. Исходя из этого можно сказать, что приняв для проектирования разнонагруженных стоек рамы одинаковое мю=1,17(1,19) мы получим раму идентичную по надежности раме с запроектированными по мю=1,01 и мю=1,43 разнонагруженными стойками. Обратное тоже верно.
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Где-то здесь должно быть еще одно "шаманство".
Да, и Корноухов, Завриев и т.п. самые могущественный из "шаманов", породившие целую школу "шаманов-нормотворцев". Чего только они не вытворяют в своих книгах по "шаманской" механике.

Последний раз редактировалось румата, 30.05.2017 в 00:31.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 03:26
#720
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


т.е. мы приходим к выводу, что мю=1,17 в третьей строчке неправильно?
Rockname вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37