Длина резьбы фундаментных болтов. Как определяется?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.10.2010, 12:13 #1
Длина резьбы фундаментных болтов. Как определяется?
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,289

Занимаюсь, в основном, железобетоном, поэтому возник вопрос к металлистам.

В заданиях на фундаменты от отдела КМ металлисты всегда указывают длину нарезки болтов (lнар) и величину монтажной подливки (h). Не всегда вижу логику в конкретных выданных задания, поэтому хотелось уточнить некоторые моменты.
Из каких соображений указываются эти величины (lнар и h)? я как понимаю, возможны 2 варианта установки металлических колонн на фундаменты (колонны без траверс):

1. подливка выполняется после монтажа колонны, тогда резьба болта должна быть доведена до обреза фундамента. в этом случае в толще монтажной подливки будет оставаться регулировочная гайка, которой выставляется нужная вертикаль.

2. подливка выполняется до монтажа колонны. тогда резьба болта может заканчиваться где-то в толще опорной плиты колонны.

я все правильно понимаю?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 8293
 
Непрочитано 22.10.2010, 12:23
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Вполне правильно
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 12:52
#3
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


а в каких случаях применяют первый и второй случаи?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 13:14
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


- как проектировщик задумает
- как монтажной организации проще монтировать (с выверкой или без)
- можно ли понадеятся на изготовтителей фундаментов что они с необходимой точностью закладут плиты баз.
- есть ли на заводе МК, где будут изготавливать коллоны возможность строгать (фрезеровать) торцы коллон и поверхность базы
Это что с ходу в голову взбрело
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 13:30
#5
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


Спасибо. Тогда вопрос о толщине монтажной подливки.
Вот у меня на руках 2 задания металлистов:
1 задание. толщина монтажной подливки 50 мм. (тут мне понятно, что выверки колонны не будет)
2 задание. Толщина монтажной подливки 100мм , а длина нарезки заказана только до опорной плиты колонны. (т.е. выверки опять же не будет, но монтажная подливка 100мм)

Вопрос, какая должны быть толщина подливки в случае выверки колонны и какая толщина, если выверка отсутствует?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 13:49
#6
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
- как монтажной организации проще монтировать (с выверкой или без)
Так-с. Тут что то не понятное, Вы, Ваван хотите сказать, что монтажная организация определяет порядок монтажа с выверкой или без. Объяснитесь, а то я начал медленно ползти под стол.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
можно ли понадеятся на изготовтителей фундаментов что они с необходимой точностью закладут плиты баз.
Нельзя, но должны, да и мне обычно по "сараю", - следить надо за своей квалификацией, а не чужой.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
есть ли на заводе МК, где будут изготавливать коллоны возможность строгать (фрезеровать) торцы коллон и поверхность базы
Еще хрен когда в пошлом веке на ЗМК, стояло оборудование Кавасаки, которое давало распил колонны технологически равное фрезеровке.
Если порезать профиль газорезкой, то да - надо фрезеровать.
Плиту то базовую зачем строгать то? Для этого есть правка листа, правда, до определенной толщины проката, в крайнем случае, на ответственные сооружения можно и построгать немного, но утомительное энто занятие.
таи вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 13:59
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Вы, Ваван хотите сказать, что монтажная организация определяет порядок монтажа с выверкой или без
не хочу сказать. Уже сказал. Только она не определяет, она может порекомендовать заказчику: "твой проектировщик должен запроектировать так, потому что...". Например потому, что мы смонтируем для тебя в полтора раза дешевле, чем те.
Цитата:
Нельзя, но должны, да и мне обычно по "сараю
могу только позавидовать тебе
Цитата:
следить надо за своей квалификацией, а не чужой
таи, ну уж не скачивайся к примитивному нравоучению. А то сам квалификацию утратишь.
Цитата:
Еще хрен когда в пошлом веке на ЗМК, стояло оборудование Кавасаки, которое давало распил колонны технологически равное фрезеровке.
Если порезать профиль газорезкой, то да - надо фрезеровать.
Снова завидую, что ты всегда работаешь только с такими заводами.
Цитата:
Плиту то базовую зачем строгать то? Для этого есть правка листа, правда, до определенной толщины проката, в крайнем случае, на ответственные сооружения можно и построгать немного, но утомительное энто занятие.
По школе положено

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 22.10.2010 в 14:03. Причина: а то точно закроет :), автор обидется
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 14:11
#8
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
По школе положено
Многие серии разработаны людьми, которые не были никогда на ЗМК даже в качестве "туриста" и пользовались они при закладке в них технологическими решениями, которые можно было применять только в конце позапрошлого века, ну это так к слову.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ты бы лучше автору подсказал уж что нибудь, чем меня чистить
Да считается тут все, - от толщины подливки, толщины плиты, диаметра болта, шайб, гаек.
Госты пусть посмотрит и прикинет еще сверху 50 мм, но так, чтобы анкерный болт из пола не торчал. Все индивидуально.
таи вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 14:25
#9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Многие серии разработаны людьми, которые не были никогда на ЗМК даже в качестве "туриста" и пользовались они при закладке в них технологическими решениями, которые можно было применять только в конце позапрошлого века, ну это так к слову.
Если бы я сейчас такое написал, то ты бы имел столько поводов для атаки!
Но я помолчу. Я в обороне в данном случае. Я бы даже сказал просто в безразличии. А насчет позапрошлого века ты зайди на любой старой постройки дебаркадер вокзала и сравни точность его конструкци с теперешними "прогрессивными". Но это уже в теме "разное" должно быть.
От себя могу сказать однозначно: если база ставится. выверяется и потом на нее безвыверочно ставится коллона то плиту фрезеровать надо ВСЕГДА. Иначе нихрина не выйдет. Тут кто то на форуме приписку имел: "нужно старатся все делать хорошо, хреново само получится". Золотые слова!
Цитата:
Да считается тут все, - от толщины подливки, толщины плиты, диаметра болта, шайб, гаек.
Госты пусть посмотрит и прикинет еще сверху 50 мм, но так, чтобы анкерный болт из пола не торчал. Все индивидуально.
Вообще то автор это понял. Ответ я давал на его вопрос:
Цитата:
я как понимаю, возможны 2 варианта установки металлических колонн на фундаменты (колонны без траверс):

1. подливка выполняется после монтажа колонны, тогда резьба болта должна быть доведена до обреза фундамента. в этом случае в толще монтажной подливки будет оставаться регулировочная гайка, которой выставляется нужная вертикаль.

2. подливка выполняется до монтажа колонны. тогда резьба болта может заканчиваться где-то в толще опорной плиты колонны.

я все правильно понимаю?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 14:34
#10
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Если бы я сейчас такое написал, то ты бы имел столько поводов для атаки!
Атакуй - ты же - Металлист.
А я, как сказал мне "многоуважаемый" Дока - есть "недоучившийся металлист".
Offtop: Вам и карты в руки.
таи вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 14:58
#11
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Да и вообще-то "недоученный" и ко мне вполне подходит.
Но по Доке я вообще бы должен сгинуть с лица этой планеты ( по крайней мере с лица этого форума) как порочащий светлое звание Металлиста. Так что "недоученный" - это еще уменьшительно-ласкательно он тебя назвал.
Атаковать не буду - кушать хочу, иду на обед, после обеда стану добрый - тем более атаковать не стану. Все удачи
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 14:59
#12
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Offtop: таи, Вам лишь бы подраться.

Цитата:
"нужно старатся все делать хорошо, хреново само получится
Золотые слова.

Не знаю, где как, но в Ярославской области безвыверочный монтаж скорее исключение, чем правило. И иногда приводит к необхидимости наращивать/срезать колонны сантиметров на пять.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 15:04
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
необхидимости наращивать/срезать колонны сантиметров на пять.
как всегда - доработать напильником
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Длина резьбы фундаментных болтов. Как определяется?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Затяжка фундаментных болтов Elza Основания и фундаменты 2 03.03.2015 09:39
Выбор диаметра фундаментных болтов. Tserber Основания и фундаменты 67 06.07.2011 14:58
Логика анкеровки фундаментных болтов? BoT Основания и фундаменты 42 10.02.2011 09:53
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? SerStar Основания и фундаменты 2 15.10.2010 17:44
Белорусы, надо пособие по расчету фундаментных болтов, или хотябы название? Gelezmen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.07.2009 23:08