Непрочитано 14.10.2011, 11:04 #1
Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку)
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Коллеги, поделитесь соображениями по классическому вопросу быть или не быть... жесткий или шарнирный узел
Элементы фермы и стойка - трубки ГСП. Вертикальная опорная реакция порядка 2 тс.

[IMG]http://s013.***********/i325/1110/4b/2e920dd53148.png[/IMG]
Просмотров: 33741
 
Непрочитано 14.10.2011, 11:16
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Самый главный в контексте вопроса сварной шов в узле В не нарисован.
И усилия из "жесткого" расчета приведите. Или угловое перемещение из шарнирного. Лучше и то и другое.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 11:19
#3
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Монтаж фермы выполняется без болтов? вот так берется и сразу приваривается к оголовке колонны? Опорная реакция всего 2 тонны на пролет 6.5м, здесь и снег и т.п.? Узел мне не симпатичен, кажется жиденьким. Но принимая во внимание ваш опыт работы думаю все швы и толщины проверены расчетами, так?
Здесь одна сварка - по мне так это жесткое опирание... но знаете... ну вот как вы хотите - шарнирное или жесткое опирание? вот такой и будет...
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 11:38
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Самый главный в контексте вопроса сварной шов в узле В не нарисован.
Это о каком шве речь? Вроде бы все швы видны Если вопрос о соединении опорной пластины фермы и колонны, то обварка по периметру, на узле видно.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И усилия из "жесткого" расчета приведите.
Усилия на оголовке колонны при жестком узле: M = 1.66 кН*м, N = 17.6 кН, Q = 1.53 кН.
Угол поворота при шарнирном: 0.00254 рад (тут с размерностью могу ошибаться, никогда раньше не интересовался углами поворота )

Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Монтаж фермы выполняется без болтов? вот так берется и сразу приваривается к оголовке колонны?
Да, такой простой монтаж, безболтовой

Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Опорная реакция всего 2 тонны на пролет 6.5м, здесь и снег и т.п.?
Конечно.

Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
думаю все швы и толщины проверены расчетами, так?
Швы не считал, назначил конструктивно, так как думаю что с такими относительно небольшими нагрузками тут нечего и заморачиваться
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 12:40
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Это о каком шве речь?
Об этом: (см. прил.)
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...Усилия на оголовке колонны при жестком узле: M = 1.66 кН*м, N = 17.6 кН, Q = 1.53 кН...
При таких усилиях нигде никак не возникает пластики. Узел жесткий. Две пластины 8 упруго гнутся на угол 0,0004 рад, что в 6 раз меньше в шарнирном предположении.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2011 в 12:49.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 13:29
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Об этом: (см. прил.)
??

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Две пластины 8 упруго гнутся на угол 0,0004 рад, что в 6 раз меньше в шарнирном предположении.
Что-то не уловил суть, поясните.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Узел жесткий.
Тоже так считал, но вот недавно проходил экспертизу и эксперт уверенно заявляла что узел однозначно шарнирный, потому тему и создал
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 13:52
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
??
Забыл прикрепить.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...Что-то не уловил суть, поясните.
Т.к. детали узла имеют ненулевую длину, то имеет место быть упругая податливость сопряжения оголовок - арка. Я просчитал изгиб двух пластин (t8) от М и Q, и выяснил, что верх пластин поворачивается относительно оголовка на столько-то. Если бы это столько-то было соизмеримо с поворотом свободного шарнира, то можно было бы говорить об существенном снижении усилий по сравнению с усилиями при просто неподатливм жестком сопряжении. Тогда можно было бы говорить о некоей условной шарнирности.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
..эксперт уверенно заявляла что узел однозначно шарнирный...
Дело эксперта - не пропустить сомнительный момент в проекте. При этом сомнение у эксперта может появиться из-за:
А. Глубокого знания предмета
Б. Плохого знания предмета
С. Иных причин, не имеющих отношения к конструкциям (неуправляемые привычки, нехватка времени для анализа и т.д.).
В любом случае эксперт не будет мычать, типа вот я что-то сомневаюсь, а профессионально-твердо заявит - это переделать!
Ну, эксперт мог бы и поподробнее расшифровать свою заяву.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шов.JPG
Просмотров: 511
Размер:	5.2 Кб
ID:	67826  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 14:11
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Забыл прикрепить.
Действительно, шовчик пропустил.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.к. детали узла имеют ненулевую длину, то имеет место быть упругая податливость сопряжения оголовок - арка. Я просчитал изгиб двух пластин (t8) от М и Q, и выяснил, что верх пластин поворачивается относительно оголовка на столько-то. Если бы это столько-то было соизмеримо с поворотом свободного шарнира, то можно было бы говорить об существенном снижении усилий по сравнению с усилиями при просто неподатливм жестком сопряжении. Тогда можно было бы говорить о некоей условной шарнирности.
Спасибо. Вы в данном случае как самое слабое звено выделили две опорные пластины, но вообще говоря "шарнирность" узлу могла бы придать и податливость, например, нижнего пояса? Ну например если бы он был из гипотетического профиля 60х40х0.1, то опорное сечение явно могло иметь угол поворота бОльший.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В любом случае эксперт не будет мычать, типа вот я что-то сомневаюсь, а профессионально-твердо заявит - это переделать!
Вы не работали с нашей экспертизой Бывает что и "мычат", бывает что и сомневаются (хотя данный случай не из этой категории), а бывает "твердо заявляют - переделать!", но назвать это требование профессиональным - язык не поворачивается.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 14:24
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
.. в данном случае как самое слабое звено выделили две опорные пластины, но вообще говоря "шарнирность" узлу могла бы придать и податливость, например, нижнего пояса?..
Да, конечно, нужно просмотреть все примыкающие детали.
Нижний пояс наверно мог бы образовать шарнир за счет пластики стен. Но проверяя швы в этом месте, я не заметил ничего подозрительного.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 14:33
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
нужно просмотреть все примыкающие детали.
В том числе элементы решетки? На те моменты, что имеются в местах их примыкания к поясу.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 15:14
#11
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Простите, я наверное зря вклиниваюсь в разговор серьезных людей... Как этот узел может быть жестким? Верхний то пояс ведь не закреплен ничем? Для фермы этот узел шарнирный, хоть убейся... Для самого пояса он жесткий пожалуй, хотя с точностью утверждать не берусь...
Я так, из чистого любопытства пишу, чтоб умнее стать
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:06
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В том числе элементы решетки? На те моменты, что имеются в местах их примыкания к поясу.
Разумеется, Вы же когда сопряжение колонна-ферма в расчете считали как рамный узел, как-то момент куда-то в схему фермы передали? Такие фермы обычно шарнирными не задают.
Цитата:
Для фермы этот узел шарнирный, хоть убейся...
Т.к. ферма заканчивается нижним поясом, будем считать, что Вы имеете ввиду сопряжение нижнего пояса с тремя приходящими в узел элементами. Так вот, жесткие трубчатые элементы, примыкающие встык, в отличие от уголков, нельзя просто так принимать примыкающими шарнирно - это очевидно даже на глаз.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:12
#13
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


6,5 метров- это не пролёт для заморочек, чисто архитектурный изыск, но пояса стоят в ферме- неправильно. Так гнуть их сложнее и копятся лишние напряжения в полках и стенках

Последний раз редактировалось Хмурый, 14.10.2011 в 19:17.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:20
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Недопонял, а как еще можно пояса из квадратных труб организовать?
Пардон, посмотрел рис - не квадрат же, прямоугольник. Да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 19:27
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
но пояса стоят в ферме- неправильно
Не понял. Что имеется ввиду?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:29
#16
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


60 мм должно быть горизонтально, а 40- вертикально. Профили поясов следует повернуть на 90 градусов.
Снеговой район какой? Шаг ферм? Снеговые мешки есть?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 19:39
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
60 мм должно быть горизонтально, а 40- вертикально.
А если архитектурная задача зрительно выделить пояса, то их нужно принять сечением 60х60? Не вижу большой проблемы в принятой ориентации сечения поясов, так как радиус гиба достаточно большой, и я не вижу серьезной разницы в контескте "лишних напряжений" в применении профиля 60х60 и 40х60(h) или даже 100х60(h). А вы видите разницу?

Что касается нагрузок, то расчетная снеговая 120 кг/м2, снеговой мешок есть, "мю" что-то около трех. У козырька всего две фермы, между ними полтора метра.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:40
#18
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. господа!
Крепление опорных ребер к нижнему поясу фермы - жесткое
Крепление опорных ребер к опорному листу - жесткое
Крепление опорного листа к колонне - жесткое
Условный шарнир может образоваться ниже опорного узла фермы по сечению колонны, т.к. ее жесткость гораздо меньше жесткости фермы.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:42
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
..Условный шарнир может образоваться ниже опорного узла фермы по сечению колонны, т.к. ее жесткость гораздо меньше жесткости фермы.
Не согласен
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:48
#20
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Ильнур!
При таком пролете и нагрузках образование шарнира моловероятна.
Условность шарнира будет обусловлена фибровой текучестью стержня колонны.
У Вас есть другие варианты?
гиппопо вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? ChernyshevDenis Конструкции зданий и сооружений 20 26.07.2011 17:52
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47