Раскрепление металлической стойки путем заделки арматурных выпусков в кладку
Мозговой штурм
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705
|
||
Просмотров: 1969
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
скорее всего это как раз кладка из газосиликата или кирпича подобным образом крепится к стойке каркаса.
по моему, связи необходимы, если иного не доказано расчетом. Раньше допускалось выполнять "безсвязевые" здания при условии, что ограждающие конструкции целиком выполнены из самонесущих кирпичных стен, но я бы не советовал с этим вязаться (см. книга Аварии в строительстве). |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Видел такое в надстройках. Стена из газосиликата, метал. каркас и усы, которые заведены в стену (кладка армированная), все шарнирно. Как мне поясняли - именно это и дает раскрепление и не требует установки связей. |
|||
|
|