13.07.2015, 14:11 | #1 | |
Нужно ли укреплять такую нишу в кирпичной стене
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 3093
|
|
||||
Руководитель группы Регистрация: 22.11.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 87
|
судя по фото длина ниши не маленькая...кирпич там держится за счет раствора,а он не вечный все таки...я бы врезал уголок 75х7, чтоб не думалось)...обязательно заведите за край проёма не менее 250мм (опирание уголка)
|
|||
|
||||
Руководитель группы Регистрация: 22.11.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 87
|
так как это красный кирпич - высота его обычно 65мм...поэтому дюпелями прям в центр кирпича закрепить, а если он будет осыпаться - тогда можно растяжки поставить (как на приложенном рисунке поз.4). только там сварка нужна, и этот метод очень уж мощный выйдет... ещё как вариант обрамить с боков угол, поставив враспор уголок - тогда и сверлить не придётся... это только моё мнение,так как обычно я сталкивался с усилением проёмов,а тут просто ниша
----- добавлено через ~2 мин. ----- ну раз оштукатурена - тогда фиг с ней) стена не несущая - ничего не случиться... |
|||
|
||||
Руководитель группы Регистрация: 22.11.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 87
|
если все заштукатурили - зачем тогда было задавать вопрос)) все равно разбирать и вставлять уголки уже не будете делать)...а так смотрите на штукатурку,первый признак разрушения - волосяные трещины и в следствии чего обои начнут отпадать,пузыриться...хотя по опыту, раньше все таки не экономили на растворе, не как сейчас везде один песок,а не раствор)
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 22
|
Просто есть такая ниша еще в ванной, но она заметно меньше по ширине..Ее тоже заложили пеноблоком, но еще не заштукатурили. Морочусь конечно.
Не профи, поэтому не могу оценить критичность момента. Понятно, что в идеале усиливать. Но тогда наверное и с другой стороны нужно делать, чего соседи, боюсь, не оценят)))) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Газобетон сам по себе тоже несёт нагрузку, вопрос только в его марке (если D500 и выше, то нормально). Если сверху ригель, то на газоблок давит только 800 мм кирпича - 180 кг/п.м (максимум). С этим он должен справиться при нормальном опирании (ровная площадка, заполнение неровностей основания клеем) и зачеканивании верхнего шва раствором на расширяющимся цементе. Вот только если это ванная, то его надо защищать от влажности.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование балки защемленной в кирпичной стене. | Orson | Расчетные программы | 13 | 12.02.2015 11:18 |
Узел крепления козырька к кирпичной стене через предварительно пробитое отверстие, замоноличенное бетоном | Evg26 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 21.10.2014 08:07 |
Правильно ли выполнен узел примыкания пустотной плиты лоджии к утепленной двуслойной стене , или нужно было было завести пустотную плиту к стене. | Kossma | Архитектура | 32 | 07.05.2013 18:48 |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
как усилить уже существующую нишу в несущей кирпичной стене? | ivshilov | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 17.02.2012 14:41 |