Какую выбрать расчетную схему для толстой фундаментной плиты с перепадом высот в Лире Сапр?
Регистрация: 29.11.2017
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 3204
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
1. Жесткие вставки не использовать ни в коем случае.
2. Рекомендую использовать модель http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145743 3. Сваи имхо в одном уровне поставить. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
ИМХО. Лучше линии конечных элементов плиты делать по верху фундаментов. Использование жестких вставок ограничить. Массивную зону - либо из объёмников сразу (туту с матрицей жесткости аккуратней нужно быть), либо объединением перемещений двух пластин (оранжевые линии на рисунке у меня). Сваи лучше потом на на "жестких вставках" вывесите, если нужно совместное их моделирование и сохранение высот по геологии.
ОБЯЗАТЕЛЬНО всю фундаментную плиту потом замоделировать из объёмников. Пластины для таких толстых плит не отразят реального НДС. Разве что для подбора армирования в плите ростверка без них не обойтись. Вопрос: сваи на промежуточной подушке из какого то песка/щебня? Зачем? Сейсмика? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Нужно плиту со сваями делать горизонтально и вертикальную стенку подвала делать нормальную. Никакой экономии кроме геморроя на стройке от косой плиты ростверка не будет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Доливка фундаментной плиты | jola | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2012 12:11 |
Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире | GGCAT | Лира / Лира-САПР | 8 | 15.12.2009 15:47 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
Расчет фундаментной плиты в Лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 10 | 13.04.2005 03:00 |