Усиление кирпичной стены от воздействия взрывной волны
ЮР@Н
 
самара
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 12

Ситуация такая, двухэтажное кирпичное здание с толщиной стен 380мм на монолитном ленточном фундаменте с перекрытием из сборных плит нужно защитить от воздействия взрывной волны давлением 72кПа. Какие мероприятия посоветуете?
Просмотров: 10846
 
Непрочитано 01.06.2011, 13:57
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


Никакие. Все здание рухнет. На фига стену усиливать?
Представь горизонтальную нагрузку 7,3т/м2. Здание меньше весит. Его просто сдует.
 
 
Непрочитано 01.06.2011, 14:03
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Его просто сдует.
злой ты, bahil, не хочешь помочь бедным поросятам домик спасти! 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 14:14
#4
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


А опишите подробнее...просто очень интересно стало, ну что за ситуация в целом?
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 14:30
#5
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


выполнить железобетонную рубашку, воспринимающую данную нагрузку.Offtop: окон/дверей нет?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 14:32
#6
ЮР@Н


 
Регистрация: 21.03.2007
самара
Сообщений: 12


РТП с контроллерной надо защитить обслуживающий персонал который находится в здании. Размеры здания 9,6х18м высотой 10м. Рядом стоит колонна при взрыве которой и возникает такое давление. Сейчас возводят второй этаж. Я думаю что нужно выполнить рядом с существующей стеной монолитную стену и развить фундамент в сторону этой стены.
ЮР@Н вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 14:46
#7
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


монолитная стена не спасет, даже если она устоит от взрыва, то будет еще и "отсос" там тоже приличное давление получается.
Offtop: монолитная стена на 10м с гор.нагрузкой, пусть даже кратковременной равной 7.2т.м2 это жуть
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 15:01
#8
ЮР@Н


 
Регистрация: 21.03.2007
самара
Сообщений: 12


На такую нагрузку какая должна быть толщина железобетонной рубашки , а если поставить пилоны с определенным шагом можно же уменьшить толщину рубашки?
ЮР@Н вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 15:06
#9
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


да.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 15:15
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а может лучше окна держать открытыми? чтобы взрывная волна прошла здание насквозь?! 8-)
или придать зданию аэродинамический профиль, чтобы волна обошла здание верхом? :-)
сделать экран?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 15:56
#11
kulkov


 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 3
Отправить сообщение для kulkov с помощью Skype™


при данной нагрузке может помочь только обвалование со строны возможного источника взрыва
kulkov вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 16:15
#12
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kulkov Посмотреть сообщение
при данной нагрузке может помочь только обвалование со строны возможного источника взрыва
Либо стена, по форме обваловки
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 20:43
#13
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


при определенных условиях может помочь напыление на стену полимочевины, в т.ч. с армированием кевларом
http://www.youtube.com/watch?v=gnqvkjj2ZO8
stoper вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 22:27
#14
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от ЮР@Н Посмотреть сообщение
Ситуация такая, двухэтажное кирпичное здание с толщиной стен 380мм на монолитном ленточном фундаменте с перекрытием из сборных плит нужно защитить от воздействия взрывной волны давлением 72кПа. Какие мероприятия посоветуете?
какой идиот проектирует здание рядом со взрывчаткой? - это во-первых

72 кПа = 0, 072 мПа = 0,72 кг*с/см2 ... кроме стекол ничего не повылетает,

а еще можно ту колонну закопать под землю чтобы видеть ее нельзя было
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 08:08
#15
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


при этом 1м2 кладки весит 1800кг/м3*0,38м=684кг/м2 ->0.0684кг/см2 там не только стекла вылетят
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Его просто сдует.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 08:36
#16
ЮР@Н


 
Регистрация: 21.03.2007
самара
Сообщений: 12


При подробном изучении было выяснено, что несущие внутренние стены - комплексной конструкции из керамического кирпича толщиной 380мм марки М75 на растворе М50 с вертикальным и горизонтальным армированием и монолитными бетонными сердечниками по серии 2,130-6с вып.1, сейсмика 9 баллов. Я предлагаю усилить сердечники, а кирпичные стены усилять путем напыления на стену полимочевины, в т.ч. с армированием кевларом. Что скажите?
Р.S. В здании окна непредусмотрены, только двери.
ЮР@Н вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 19:07
#17
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
при определенных условиях может помочь напыление на стену полимочевины, в т.ч. с армированием кевларом

Ржунемогу.
 
 
Непрочитано 02.06.2011, 23:31
#18
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


720 кг в стену на м2. Вообще я помню в институте была кафедра ГО (гражданская оборона) и расчет на устойчивость от взрыва можно где-то в этой сфере найти. Меня там напрягали считать стену находящуюся от ядерного взрыва в 3х километрах от него
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 05:23
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
720 кг в стену на м2.
товарищ, у Вас с арифметикой проблемы. 72 кПа = 7 339 кгс/кв.м.
P.S. обозначение размерности килограмм-сила - кгс или кГ, а никак не кг*с

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 03.06.2011 в 13:27. Причина: руки кривые
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 08:12
#20
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Здоровенько былы! Такое ощущение что вы там не колонну взрываете, а подземный бункер )) Мож все-таки трубу дымовую заваливаете? Какое расстояние от здания до колонны? ("рядом" - понятие растяжимое ) Почему не разобрать колонну вручную, по частям? (можно разбить на части по высоте, сбивать отбойником бетон, арматуру обрезать газосваркой, предварительно часть колонны подвесив к крану). Или взрывать не один заряд в основании, а несколько взрывов по высоте. Если расстояние позволяет, то может быть сделать пространственную стержневую систему в виде прямоугольного треугольника из металлокаркаса, гипотенузой обращенную в сторону взрыва (отражательный экран). Уклон по максимуму, чтобы взрывная волна пошла вверх. Только вот не подскажу чем вам "гипотенузу" обшить. Успехов!
Artiznov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление кирпичной стены от воздействия взрывной волны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены Иро4ка Каменные и армокаменные конструкции 1 08.10.2010 00:27
Усиление кирпичной стены водонапорной башни. Skovorodker Каменные и армокаменные конструкции 20 22.10.2009 12:35
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18