Всем привет, устанавливаю газовый котел (2 шт. по 20 кВт) установка в цокольном этаже коттеджа. Высота цокольного этажа в чистоте 2,0 м.
В СНиП 31-02-2001 высота помещения не регламентирована.
В СНиП 31-01-2003 п. 7.3.8 есть ограничение минимум 2,2 м., но этот СНиП не определяет требования к одноквартирным домам...Как быть?
Есть еще норма, п. 6.18 СП 42-101-2003 (высота 2,0 м) - но подходит он или нет сказать точно никто не может.
Помогите советом.

P.S. посоветуйте из чего лучше сделать теплые полы (весь коттедж), металлопластик?
Просмотров: 4504
 
Непрочитано 16.05.2012, 20:24
#2
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


2,5 м
vlads вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 12:25
#3
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


2.5 м это при мощности оборудования 60 кВт и более (п. 6.18 СП 42-101-2003) если вы об этом требовании, у меня 2х20 кВт
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 23:03
#4
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


В требованиях п. 4.4 СП 55.13330.2011 «Жилые здания одноквартирные» указано, что высота жилых комнат и кухни должна быть не менее 2,5 м, высота всех помещений, расположенных на мансардном этаже не менее 2,3 м.
vlads вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2012, 22:12
#5
SkyMan


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180


Дом индивидуальный одноквартирный, суммарная мощность котлов менее 100 кВт - Ростехнадзору неподконтрольны и норм, регламентирующих высоту помещения в коттедже нет. Поэтому на п. 6.18 вполне можно ориентироваться из соображений здравого смысла и эксплуатации.
SkyMan вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2012, 23:04
#6
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


п. 6.18 СП 42-101-2003 - "Рекомендуется", но не обязательно.
Вот СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" говорит четко:
"4.7 Минимальная высота помещения котельной от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) должна быть не менее 2,5 м."
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" говорит следующее:
"2.21 Высоту помещений от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) рекомендуется принимать не менее, м:
для наземных ЦТП — 4,2; для подзем¬ных — 3,6; для ИТП — 2,2.
При размещении ИТП в подвальных и цоколь¬ных помещениях, а также в технических подпольях зданий допускается принимать высоту помещений и свободных проходов к ним не менее 1,8 м."
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 23:24
#7
arrivehomme

ГИП
 
Регистрация: 25.05.2011
Северный Кавказ
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
P.S. посоветуйте из чего лучше сделать теплые полы (весь коттедж), металлопластик?
сшитый полиэтилен цена 40 р метр(НЕМЕЦ), металлопластик Valtec(италия)- 35 р метр, Frag 22 руб. метр китай
arrivehomme вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > высота помещения для газового котла

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Размещение помещения ИТП, высота помещения, Подключение к вводу ТС Алена Эдуардовна Отопление 8 31.10.2011 17:14