Добрый день.
Встал вопрос газоудаления от сушильного шкафа и оказалось, что, в связи с большой высотой шкафа и низкой высотой потолков классический зонт над шкафом не компонуется.
Вентиляционщики предлагают делать зонт с бОльшим углом раскрытия (135 градусов) , но моему машиностроительному взгляду кажется, что такой зонт не будет работать нормально.
Предложил им сделать зонт с боковым выходом, см. вложение - жмутся, ничего сказать не могут. Прошу совета (см. заголовок).
Расход через до 1700 м3/час (реально, по опыту, будет меньше раза в два-три, т.к. будет регулироваться частота вращения вентилятора)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зонт4.png
Просмотров: 319
Размер:	14.5 Кб
ID:	82830  

__________________
Ты пойдешь со мной?
Просмотров: 3596
 
Непрочитано 26.06.2012, 09:29
#2
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914


поставь понизу V-образные ламели по всему проему зонта и все будет зашибись. Правда сопротивление возрастет. Решение стандартное, даже серия есть на такие вытяжные панели.
козырек оторвать, так вообще готовая запчасть

Последний раз редактировалось Fogel, 26.06.2012 в 09:36.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 11:32
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Зонт, показанный на рисунке (с боковым отводом) сделать можно. Точка отвода из самого зонта значения не имеет. Всё будет работать. Можно и эффективность самого зонта повысить за счет "внутреннего конуса".

Панель Чернобережского, предложенная Fogel здесь не к месту. Но возможно устройство вместо зонта горизонтальной панели над сушильным шкафом (если не из самого шкафа отсос).
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 17:05
#4
Laborant

Демон на договоре
 
Регистрация: 26.06.2008
Новосибирск
Сообщений: 1,121
<phrase 1= Отправить сообщение для Laborant с помощью Skype™


Спасибо, успокоили.
__________________
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Уместна ли подобная конструкция вентиляционного зонта?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
конструкция козырька (зонта) на вент.шахтой Иро4ка Конструкции зданий и сооружений 9 26.05.2010 12:01
Конструкция вентиляционного короба. Рассудите. strol1 Инженерные сети 2 27.06.2009 11:48