многослойная кладка соблицивочным кирпичом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2011, 08:29 #1
многослойная кладка соблицивочным кирпичом
Серега
 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197

Уважаемые знатоки имеется такой вот вопрос. Стена многослойная по теплотехническому расчету: несущая часть- керамзитобетонные либо пенобетонные блоки; утеплитель и облицовочный кирпич. Гибкие связи- сетка арматурная Вр-1 ,ф4 укладывается в швы через 600мм( кратно шагу). Как такое решение, почему применяют оцинкованные связи?! Дом двухэтажный, высота этажа 3,2м, раскрепление из плоскости перегородками через 4,5м, Московская область.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кладка.jpg
Просмотров: 677
Размер:	26.6 Кб
ID:	53224  

Просмотров: 6653
 
Непрочитано 08.02.2011, 08:36
#2
RuEu

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105


Я, если честно, "очконул" использовать такой тип кладки.
Есть еще вариант: колодцевая кладка.
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 08:52
#3
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


RuEu поясни, чего здесь криминального? Жесткость несущей стены обеспечена, да и вообще узел по типу серии 2.130-8, только утеплитель добавил. А колодезная кладка увеличит толщину стены, соответственно расход материала.
Серега вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 08:59
#4
Plita


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
почему применяют оцинкованные связи?!
чтобы не было коррозии, т.к. как раз связи будут находиться в нехорошем положении, т.е с холод - тепло. конденсат, коррозия и т.д.
Plita вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 09:02
#5
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


Ну а как же применение армирования кладки, она в таком же положении как и связь?
Серега вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 09:11
#6
RuEu

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
RuEu поясни, чего здесь криминального? Жесткость несущей стены обеспечена, да и вообще узел по типу серии 2.130-8, только утеплитель добавил. А колодезная кладка увеличит толщину стены, соответственно расход материала.
В моем случае был пролет плит перекрытия, которые опирались на такую стену, 12м; плюс еще температура пятидневки -43*С. поэтому стена в любом случае была бы "толстоватой". А еще я не очень верю в совместную работу этих двух слоев кладки (как в Вашем случае). Для меня это был решающий аргумент.
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 09:22
#7
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


Цитата:
А еще я не очень верю в совместную работу этих двух слоев кладки (как в Вашем случае)
Да я и не включаю в работу облицовку, просто хочу немного сэкономить потом, на эксплуатации. Пролет балок перекрытия 6метров, опорная реакция на несущий слой- блоки в районе-2.5тон/м.пог.
Серега вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 09:32
#8
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


А базальтопластиковую арматуру в качестве связей не хотите применить?
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 09:40
#9
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


Цитата:
А базальтопластиковую арматуру в качестве связей не хотите применить?
Вариант возможен. Меня интересует само конструктивное решение, не будет "расслоения" кладки при такй расстановки связей?!
Серега вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 09:49
#10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Что значит "Расслоения" ???
По поводу сетки в качестве связей:
Даже при цинковании долго она (сетка) не продержится (сгниет) ИМХО. В итоге никаких связей между наружной и внутренней верстой не останется.

В наружной версте ч/з 6 метров должны быть разгрузочные пояса СНиП II-22-81

В Москве такой тип кладки вообще запрещено использовать.

Последний раз редактировалось Alkor527, 08.02.2011 в 09:55.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 09:58
#11
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


В Московской области, если точнее. Совсем недавно обсасывали такой узел, вот последняя битва: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62539
Вроде, все ясно уже всем, но приходят новые люди, не пользующиеся поиском .
Вкратце:
- Как обеспечена непрерывность пароизоляции при устройстве выпусков?
- Как обеспечивается долговечность связей, сопоставимая с долговечностью основных несущих конструкций?
- При отсутствии мероприятий по проветриванию утеплителя делались ли расчеты на циклическое влагонакопление и просушивание в период эксплуатации?
- Предполагается вести кладку и облицовку одновременно? Ну-ну...

Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 08.02.2011 в 10:03.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 10:00
#12
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317


Серега проштудируйте
РМД 52-01-2006 Санкт-Петербург
пункт 6.3.9 и 6.3.10
а также пункт 6.3.6
SashaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 10:11
#13
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


SashaS спасибо, я думаю РМД применим и к М.О. Только вот не понятно, почему именно связи забивают, врезаются, а не укладываться в швы? И еще обязательно ли выполнить зазор между утеплителем и кладкой?

Последний раз редактировалось Серега, 08.02.2011 в 10:38.
Серега вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 11:02
#14
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


РМД 52-01-2006 - однако масло масляное получается. В РМД слои стен из пено(газо) блоков рассматриваются, как теплоизоляционные... И парвда, зачем к пенобетону еще и утеплитель лепить?
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 11:24
#15
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


Теплоизоляция обеспечивается толщиной блоков, утеплитель устанавливают когда не хватает сопротивления теплопередаче
Серега вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 17:02
#16
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317


Цитата:
Только вот не понятно, почему именно связи забивают, врезаются, а не укладываться в швы? И еще обязательно ли выполнить зазор между утеплителем и кладкой?
Сергей читаем внимательнее пункт 6,3,9
6.3.9. Гибкие металлические связи между кирпичными наружным и внутренними слоями и ячеистобетонным слоем должны выполняться из нержавеющей стали ГОСТ 5632 (в виде скоб, полос, планок, забивных или вклеенных нагелей, саморезов) или стеклопластика, устанавливаться в швы и забиваться (врезываться) в тело блоков в количестве не менее 3-х с площадью поперечного сечения связей не менее 0,5 см2 на 1 м2 стены.
Ключевые слова вклеенных нагелей и устанавливаться в швы.
По поводу зазора точно с формулировать ответ не смогу но если мне не изменяет память мне отвечали примерно так “из за разной степени паропроницаемости на внутренней поверхности кирпича конденсируется влага для того что бы она не разрушала слой утеплителя (или не влияла на его свойства) оставляют этот зазор”
SashaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 17:19
#17
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


Понял. Всем спасибо!
Серега вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > многослойная кладка соблицивочным кирпичом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вредна ли кладка с воздушной прослойкой, если к стене примыкает помещение бани? Нелиней_Анизотропыч Конструкции зданий и сооружений 12 22.08.2010 17:39
Колодезная кладка с 100мм пенопласта VS пенобетон с облицовкой кирпичом, mey Архитектура 17 31.03.2010 22:30
Наружная стена из сруба с облицовкой кирпичом или сайдингом Sarman Архитектура 9 09.01.2010 00:49
колодцевая кладка запрещена? Forrest_Gump Конструкции зданий и сооружений 6 10.06.2008 08:56