Согласно серии 3.016-3 "Транспортерные галереи" крепление низа стены произведен скользящим - зачем так предусмотрено?
Жека ЦПП
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96

В данной серии в пояснительной записке указано, что галереи разработаны также и для сейсмических районах. И далее на чертежах в примечаниях и на узлах идет четкое пояснение - если галерея располагается в сейсмике то выполнять так то, если не в сейсмике то выполнять так то, но про крепление стен нигде никакой информации не нашел. Стоит ли крепить как в серии на скользящий узел или возможно на самосверлящие шурупы закрепить сэндвич панели, если галерея находится не в сейсмике?

Вложения
Тип файла: pdf Крепление стены.pdf (153.2 Кб, 79 просмотров)

Просмотров: 1144
 
Непрочитано 10.02.2019, 12:34
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Если район не сейсмический, то можно крепить без всяких скользящих опор. Скачайте альбом технических решений любого из производителей сендвич панелей. Там есть узлы для обеих ситуаций.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2019, 11:51
#3
Жека ЦПП


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96


Evgeny31 у Вас был опыт проектирования и объект был построен по отапливаемым транспортерным галереям, где стеновые сэндвич-панели прикреплены на самосверлящие шурупы?
Жека ЦПП вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2019, 14:43
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
Evgeny31 у Вас был опыт проектирования и объект был построен по отапливаемым транспортерным галереям, где стеновые сэндвич-панели прикреплены на самосверлящие шурупы?
Нет. Все мои галереи проектировались в сейсмических районах. Однако, суть от этого не меняется. Архитекторы закладывают узлы крепления сендвич панелей по альбомам производителей. А в них, панели в не сейсмических районах крепятся на саморезы без всяких податливых (скользящих) узлов. Ведь вся суть этих узлов сводится к исключению влияния панелей в работу каркаса при сейсмических воздействиях. А раз сейсмики нет, то и подобные решения излишни.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2019, 15:57
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


крепим на шурупы, что панели, что профлист. Скользящих узлов не требуется
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Согласно серии 3.016-3 "Транспортерные галереи" крепление низа стены произведен скользящим - зачем так предусмотрено?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Зачем нужно отверстие диаметром 60 мм в колонне по серии 1.423.1-3/88 play Железобетонные конструкции 14 07.08.2014 19:19
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
Крепление балконной плиты в хрущевке серии 1-460. Высота ее расположения относительно пола. tolkouchus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.12.2011 17:28