| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Испытания всегда хорошо, а иногда нормы обязывают. А так обижаете нормы, см. СП 24 Изм.1 Приложение (не помню букву), там через коэффициент можно вычислить трение в скале, через Rсж.скалы. profit
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Я считал по этой формуле и получил, что скала на срез несет больше ,чем бетон B25 из которого свая сделана.Поэтому решил считать через прочность бетона. Все есть в отчете, который я выложил.Хорошо бы книжку какую-нибудь по этой теме.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Угу, почитал, не заметил вчера вложения с телефона.
Не забудьте учесть это Цитата:
По поводу книжки, сейчас гляну, может есть что
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Для бетона армоэлемента знаю только справочное (Приложение И СП 63, выр. (И.5)) - сдвиг по контактному шву за счет сил зацепления бетона по необработанному шву с учетом уменьшения размеров поперечного сечения армоэлемента от действия растягивающей продольной силы. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Параметр нужен для оценки возможности разработки грунта - надо устроить опоры в населенном пункте. Взрывать вряд ли можно. Хотел, если это действительно крепкий песчаник, устроить буровые свайки, рассчитанные на выдергивание и изгиб - на опоры большие боковые силы от трубопроводов, а вертикальных мало.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Старый Дилетант Цитата:
Цитата:
Будем считать, что Rc = 127 кгс/см2, и буду просто заглублять. Если что не так пойдет, перепроектируем.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, песчаник слабый. Но высокопрочный.
Видимо так: не сожмешь, но раскурочить можно. Я видел песчаник из карьера - он как-то слоями-слоями, камни плитками получились. То ли после взрыва, то ли экскаватором расковыряли.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
да такое сплошь и рядом из последнего на авторском надзоре, в актах при испытании бетона В25 получили 275Мпа прочности бетона, ну я прямой вопрос и поставил вы там мол сталь заливали?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
если песчаник на поверхности или близко к ней, то можно заделать в него столбчатый фундамент только на 100-150 мм, точнее даже - подколонник фундамента, а арматуру заанкерить в песчанике в шпурах, заполненных "эмакой".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 09.11.2018 в 16:15. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Скважины в геологии через 100500, всякое вскроется.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
Подскажите пожалуйста, это касается общей глубины с учетом всех пород или только того грунта в который заделывается свая? Поясню - львиную долю выдергивающей нагрузки несет известняк, нужно заглублять на необходимую глубину (составляет 1-2м по расчету), или забуриваться на все 4 м согласно данному пункту СП? Дрожь от возможного скалывания скальной породы при малой глубине (слабовыветрелый известняк). Поясняющую картинку прилагаю. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Состав проекта на свайный фундамент | tokhot | Основания и фундаменты | 13 | 22.09.2015 10:33 |
Фундамент на насыпном грунте | Евген. | Основания и фундаменты | 46 | 17.01.2014 17:21 |
фундамент на скальном грунте | 0gram | Основания и фундаменты | 15 | 20.07.2009 12:38 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
Фундамент свайный с ростверком под коттедж | arkansasovich | Основания и фундаменты | 33 | 23.01.2007 22:57 |