Как устроить акустический шов у лифтовой шахты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.03.2009, 10:11
Как устроить акустический шов у лифтовой шахты
sadkovkin
 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 21

Есть СНиП 23-03-2003.
"11.8 Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между лестничными маршами. При архитектурно-планировочном решении жилого здания следует предусматривать, чтобы к встроенной лифтовой шахте примыкали помещения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы). Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40—50 мм."
В проектируемом здании шахта расположена между лестничными маршами. Марши опираются на лобовые балки, которые в свою очередь опираются на стены лестничной клетки с одной стороны и стены лифтовой шахты с другой стороны. Так вот уважаемая экспертиза пишет замечание по п.11.8, говорят, что конструкции должны быть отделены акустическим швом. Настаивают, что вибрации передаются от шахты на стены лестничной клетки по лобовым балкам.
Собственно вопрос в том как с этим бороться? Как отмахаться от экспертизы или как устроить акустический шов у балок? ПОМОГИТЕ ! Форум читал, ничего стоящего не нашёл.
Просмотров: 36055
 
Непрочитано 06.02.2019, 08:14
1 | 1 #41
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


По поводу изменений в п.9.21 - до внесения в Постановление 1521 они применяются на добровольной основе.
Вложения
Тип файла: pdf Письмо о применении.pdf (21.5 Кб, 340 просмотров)
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2019, 11:29
1 | #42
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от sadkovkin Посмотреть сообщение
Настаивают, что вибрации передаются от шахты на стены лестничной клетки по лобовым балкам.
правильно говорят, структурный шум в зданиях с железобетонным каркасом очень хорошо распространяется.

Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
По поводу изменений в п.9.21 - до внесения в Постановление 1521 они применяются на добровольной основе.
Вам замечание напишут: обосновать (указать) мероприятия по снижению распространения структурного шума от инженерного оборудования. Расчеты по вибрации никто делать толком не умеет. А замеры покажут превышение у квартир рядом с шахтой лифта. И потом такая канитель....

Цитата:
Сообщение от sadkovkin Посмотреть сообщение
Как отмахаться от экспертизы или как устроить акустический шов у балок?
Есть в серии 1.089.1-1 шахты лифтов межвидового каркаса, там узел шва между шахтой и перекрытием.
Но узел понятен, а вот как в нынешних планировках сделать отдельную шахту в монолите - вопрос. Потому как шахты, как правило, примыкают к стене лестницы, и получаются две стены, стоящие в 50 мм друг от друга. Сразу возникает вопрос о производстве работ. Со сборной шахтой проблем меньше.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2019, 12:03
#43
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вам замечание напишут: обосновать (указать) мероприятия по снижению распространения структурного шума от инженерного оборудования. Расчеты по вибрации никто делать толком не умеет. А замеры покажут превышение у квартир рядом с шахтой лифта. И потом такая канитель....
У меня здание в кирпиче, между шахтой и квартирами коридоры.
Но по-хорошему да, лучше делать отдельно, особенно в жб.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2019, 17:01
1 | #44
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
У меня здание в кирпиче, между шахтой и квартирами коридоры.
Но по-хорошему да, лучше делать отдельно, особенно в жб.
в кирпиче структурный шум ниже, даже в советских типовых проектах шахта из кирпича со стенками 380 - 510 мм была не отделима от несущих стен. Да ее относили от стен квартир, но кирпич за счет объема кладки имеет большую массу и шумопоглощение. А вот "тонкие" стенки из ЖБ очень хорошо передают звук лифта "продирающегося" через шахту. Но как обосновать защиту от структурного шума и вибрации никто мне сказать не смог. Мой коллега отделался в свое время расчетом шумов по стандартной методике. Вот и выходит как тут уже писали: Проектировщики не знают. Комиссия делает вид, что не видит. А жильцам приходится делать вид, что не слышат....
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2019, 16:20
#45
dima_kuzminki


 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 146


Как решается данная проблема в сейсмике 9 баллов , дом монолитный, 9 этажей ?
А как решалось в советское время в сборняке? Ведь отрезать шахту от каркаса в сейсмике 9 баллов нельзя..Типовые решения были?
dima_kuzminki вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как устроить акустический шов у лифтовой шахты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство лифтовой шахты из сборных ж/б панелей. Необходимые требования к шахте. Artem33 Прочее. Архитектура и строительство 4 31.01.2018 10:00
Коэффициент продольного изгиба стен кирпичной лифтовой шахты Andrey88 Каменные и армокаменные конструкции 14 29.04.2016 14:29
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Нужны чертежи металлосетчатой лифтовой шахты для советских многоэтажек GaUcHё Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.10.2013 12:19
Конструирование монолитной лифтовой шахты Structure.eng Железобетонные конструкции 4 26.04.2012 09:28