Киев
Сообщений: 23
|
lego_go спасибо! Честно говоря читал я и этот СП и не нашел такого! Дело в том что я недавно видел такие пункты в каком-то нормативе об испытаниях и запомнил некоторые из них, а именно: испытания проводятся в случае когда плохие грунты, тоесть илы, торфы и т.д.; когда сооружением есть высотное строение; когда свай больше 2000шт и другие. Основная проблема в том что немогу найти норматив, в котором это видел, но видел это точно, поэтому и обращаюсь к Вам!
__________________
Киев |
|||
|
||||
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 10
|
УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И НЕОБХОДИМОЙ ДЛИНЫ СВАЙ. ВСН 31-95. Там написано то что Вы видели
Мне тоже щас стало это интересно, вот нарыл в интернете. И еще непонятно назначать статические или динамические испытания? Вроде как по этому ВСН получается что динамические контрольные испытания - всегда, статические только в особых случаях. Комрады подскажите кто как назначает? Вот у меня проект торгового центра 2 этажа 46х90 метров в плане. Нужны какие испытания? Последний раз редактировалось Vitek287, 29.10.2010 в 06:03. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 01.06.2010
Киев
Сообщений: 23
|
Я уже нашел, где я это видел. ТР 108-00. Вот в СНиП 2.02.03-85 написано так : "В материалах изысканий должны быть приведены данные полевых и лабораторных исследований грунтов, а в необходимых случаях, уста-навливаемых проектной организацией, проектирующей свайные фундаменты, — результаты испытаний натурных свай статической и динамической нагрузками.
Должны быть также приведены геологические разрезы с данными о напластованиях грунтов, расчетных значениях их физико-механических характеристик, используемых в расчетах по двум группам предельных состояний, с указанием положения установленного и прогнозируемого уровней подземных вод, а при наличии результатов зондирования — графики зондирования. Примечание. Испытания свай, производимые в процессе строитель-ства в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-83, являются только контрольными для установления качества свайных фундаментов и соот-ветствия их проекту." Тоесть если я правильно понимаю, необходимость проведения испытаний назначает проектная организация! В моем случае ситуация следующая: свай на объекте всего 6 шт, никакая организация нехочет бить такое количество свай (с экономической точки зрения). Но компания с которой мы работаем, по дружбе пригнали агрегат и за один день сделали работу, но при этом подрядчик не пригласил технадзор (тупанули). Теперь возникла проблема, что технадзор требует ряд документов и не хочет подписывать акты (в этом он прав), также забил гвоздь, что не проводили динамические испытания. Но мы говорим что там не обязательно их проводить. Там у нас намывные пески средней крупности, средней плотности. Несущая способность сваи (согласно расчета Скад) приблизительно 68 тонн. Максимальная нагрузка на сваю 29тонн. Может кто скажет что это неправильно, но такое решение было из-за сложности устройства обычного фундамента в данном месте.
__________________
Киев Последний раз редактировалось Egor1208, 29.10.2010 в 12:36. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.05.2013
Астана
Сообщений: 57
|
есть такой пункт, кому интересно:
ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ СНиП 3.02.01-87 11.11. Сваи с отказом больше расчетного должны подвергаться контрольной добивке после „отдыха" их в грунте в соответствии с ГОСТ 5686—78. В том случае, если отказ при контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация должна установить необходимость контрольных испытаний свай статической нагрузкой и корректировки проекта свайного фундамента или его части. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Сваи и SCad | Lorens | SCAD | 65 | 06.12.2014 12:55 |
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? | Xander | Основания и фундаменты | 31 | 07.11.2011 15:29 |
В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."? | Дима Богомолов | Разное | 33 | 29.05.2009 18:15 |
В каких случаях можно не заполнять последнюю графу экспликации | Александр Шевелев | Архитектура | 5 | 27.09.2008 21:02 |