| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Небольшое расширение в несущей стене

Небольшое расширение в несущей стене

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.02.2016, 10:55 #1
Небольшое расширение в несущей стене
karl112
 
Регистрация: 10.02.2016
Сообщений: 2

Добрый день! Хотелось бы узнать, есть ли противопоказания для расширения уже готового проема в несущей стене в панельном доме. Павшинская пойма, дом серии И-155. В несущей стене там уже есть проем, но мне необходимо с одной стороны срезать 10см. Излазил весь интернет, кто-то пишет, что можно спокойно делать, кто-то, что усилять. Нашел на вашем форуме тему , из нее могу сделать вывод, что, вроде как ничего страшного, если и не усилить? Подтвердите, пожалуйста, применительно к моей ситуации? Согласовать это у меня возможность есть, но вот что насчет усиления? Необходимо ли его делать? Внизу набросал схемку, красным - часть, которую хочу подрезать. Поговорил с рабочими, говорят там только вертикальная арматура, а сам короб, как они его называют, ближе к середине стены, якобы он-то и испытывает все основные нагрузки.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Забыл схему приложить.

П.С: Этаж 16-ый.

Последний раз редактировалось karl112, 10.02.2016 в 12:43.
Просмотров: 2304
 
Непрочитано 10.02.2016, 12:59
#2
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


10 см можно. Но только не забудьте согласовать.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 13:44
#3
karl112


 
Регистрация: 10.02.2016
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
10 см можно. Но только не забудьте согласовать.
Хорошо, спасибо! Может еще есть альтернативные мнения? На форуме мисишников читал раздел, где ТС разносит ИВДшные дизпроекты. Там конечно есть вообще вещи безбашенные. Но и делать по принципу: "раз вот там пока еще не рухнуло, то и у меня будет все норм", не хочется.
karl112 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 21:03
#4
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от karl112 Посмотреть сообщение
Может еще есть альтернативные мнения?
Есть. Могу порекомендовать расширять в сторону колонны и ригеля (на схеме - похоже ригель) до упора с установкой в углу поддерживающей стойки. Иначе придётся считать анкеровку арматуры над проёмом - вертикальный каркас срезается. Если с колонной панель сопряжена жёстко, боюсь солидный фрагмент каркаса придётся захватить расчётом или раскреплять Г-образный фрагмент в плоскости панели. 16 этаж - горизонтальные смещения в уровне нижней плиты наверно немалые. И ещё можно слева ту же часть сбить, сделать гориз. разрез до колонны по верху проёма и расклинить фрагменты. В общем решение ваше обосновать надо.
__________________
Болею за красивый футбол

Последний раз редактировалось 4teenz, 15.02.2016 в 21:12.
4teenz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Небольшое расширение в несущей стене

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем в несущей стене - перепланировка? RuEu Архитектура 41 30.12.2015 00:25
расширение проема в несущей стене giga Конструкции зданий и сооружений 14 09.03.2013 20:06
Трещина в несущей стене, ищем что спровацировало Voliant Прочее. Архитектура и строительство 11 18.07.2012 13:55
Ниши в несущей стене victorizorla Конструкции зданий и сооружений 60 30.05.2010 10:34
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20